我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 武汉凯迪正大电缆放电故障查找方法及应用

武汉凯迪正大电缆放电故障查找方法及应用

武汉凯迪正大    2024-06-04       浏览 10 次


一、电缆放电故障的原因

电缆放电故障是电力系统中常见的问题,今天就给大家分享一下武汉凯迪正大从业多年的经验欢迎大家指正、交流。电缆放电故障是电力系统中常见的问题其原因主要有三种:其一,电缆绝缘材料老化是导致放电故障的常见原因之一。长时间运行的电缆,其绝缘层会逐渐老化、硬化,失去原有的弹性和绝缘性能,从而引发放电现象。其二,电缆制作或安装过程中的质量问题也是引发放电故障的重要因素。例如,电缆接头处理不当、绝缘层存在气泡或杂质等,都可能降低电缆的绝缘性能,导致放电故障的发生。其三,环境因素如潮湿、腐蚀等也会对电缆造成损害,引发放电故障。因此,在日常维护和管理中,应密切关注电缆的状态,及时发现并处理潜在问题,确保电力系统的安全稳定运行。

 

二、故障查找技术

局部放电检测法:利用专门的局部放电检测仪对电缆进行扫描,检测电缆中的局部放电现象。这种方法可以捕捉到放电产生的电磁波信号,从而定位故障点。

高频脉冲检测法:通过向电缆发送高频脉冲信号,并检测脉冲信号在电缆中的传播时间和反射情况,来判断电缆中的故障点。这种方法对于电缆中的短路、断路等故障较为敏感。

阻抗反射系数谱法:利用LIRA(线性宽频阻抗测试系统)对电缆进行阻抗反射系数谱分析,通过检测电缆阻抗的细微变化来定位故障点。这种方法对于电缆中的进水、受潮、机械损伤等局部缺陷特别敏感。

 

三、故障查找过程

现场勘察:首先对故障电缆进行现场勘察,记录电缆的型号、规格、敷设方式等信息,并对电缆的外观进行检查,确认是否存在明显的损伤或烧焦痕迹。

局部放电检测:使用局部放电检测仪对电缆进行扫描,发现电缆接头处存在明显的放电信号。

高频脉冲检测:通过高频脉冲检测法进一步确认故障点的大致位置,结果显示在接头附近存在异常反射信号。

阻抗反射系数谱分析:使用LIRA系统对电缆进行阻抗反射系数谱分析,定位故障点在电缆接头处。

 