全部评论(5条)
-
- qiaomenghui 2010-08-05 00:00:00
- 一般压力变送器上都有调零点的旋钮,中间串个电流表,旋转调零旋钮即可,如还有疑问,致电0731-88187616
-
赞(18)
回复(0)
-
- 撕了都咬 2010-08-15 00:00:00
- 表压的变送器在大气状态下,直接调零,绝压变送器,你要具有绝压标准器才能够调零,绝压变送器建议你送计量院或者计量校准公司去校准,一般你没有绝压标准器的
-
赞(14)
回复(0)
-
- tyliyifengzyq 2010-08-10 00:00:00
- 有的变送器的零点和量程有Write-protect 参数保护,需要解除保护才能够重新修改零点和量程,查一下说明书,看看是否有参数保护。 智能变送器,在大气压下,用手操器直接自动调零即可.但要注意调零后量程范围要变。 用手操器或采用迁移方式 1、仪表有hart功能可以通过DCS系统相关软件修改零点和量程 2、用手操器修改 3、对照仪表手册也可以用手动调零点
-
赞(10)
回复(0)
-
- mzbbcr 2015-11-13 00:00:00
- 24V情况下,挂上HART进入diyi个界面,然後点击进入online,然後进入第二项设置(configure),再进入diyi项,然後点击zero,再连续点击OK,稍等一会儿,再点击OK,就可以了。 这是罗斯蒙特3051系列压变的零点调试方法
-
赞(9)
回复(0)
-
- panbus0y 2010-08-05 00:00:00
- 你的压力变送器 是表压 还是 绝压 两种产品 零点是不一样的!
-
赞(9)
回复(0)
热门问答
- 压力变送器的零点如何调试
2010-08-04 15:10:18
596
5
- 罗斯蒙特3051压力变送器零点漂移,如何调零点?
- 罗斯蒙特3051压力变送器零点漂移,如何调零点?表头有液晶显示屏,有MSZ三个按钮。... 罗斯蒙特3051压力变送器零点漂移,如何调零点? 表头有 液晶显示屏 ,有 M S Z 三个按钮。 展开
2011-12-08 09:41:03
498
4
- 调试压力变送器
- 如何调试压力变送器要调的基本参数... 如何调试压力变送器 要调的基本参数 展开
2008-12-02 19:38:57
428
2
- ABB压力变送器调试
- 现在用到一台ABB压力变送器,型号是164DR的。量程和零点的校验是没有什么问题的。但是PV迁移怎么做呢。我这里有表头。变送器是160KPa的,怎么办才能让表上显示的0KPa,与我的现实的0K... 现在用到一台ABB压力变送器,型号是164DR的。量程和零点的校验是没有什么问题的。但是PV迁移怎么做呢。我这里有表头。变送器是160KPa的,怎么办才能让表上显示的0KPa,与我的现实的0KPa一致呢。这是双法兰的。现实的情况是,不加介质的时候,显示-5KPa多点,输出电流为4mA,怎么把-5迁到0上呀,急救高手。讲解。不是不用到SET ZERO呢,我用了不管用呀。Z好在线。回复后我会和你联系的。谢谢。 请问迈阿密冷,如果没有手操器的话,还能进行迁移吗.谢谢 展开
2009-09-15 19:42:50
351
3
- 如何用手操器对压力变送器进行零点迁移
2012-06-06 16:18:40
782
3
- 请问压力变送器怎么调试啊
2011-01-11 13:53:12
419
2
- 压力变送器零点飘逸是受什么干扰?
2012-03-24 21:48:52
359
1
- abb压力变送器 怎么调整零点和量程
2011-06-19 16:08:58
524
3
- 2600系列214型压力变送器零点调整
2016-08-28 12:50:10
406
1
- 浅析PLUSHAUT品牌差压变送器/压力变送器无输出该如何调试
2013-10-31 08:31:37
357
1
- metek 压力变送器的零点和量程乱了怎么办
2010-11-07 05:13:21
358
2
- 如何调试水平仪
- 如何调试水平仪... 如何调试水平仪 展开
2011-04-20 09:02:44
711
4
- 如何调试新买的光纤熔接机?
2012-03-08 05:12:14
571
6
- 如何调试LG-G变频器
2012-02-01 08:01:52
293
2
- 如何调试eja110a差压变送器
2010-08-18 01:25:56
279
2
- 数字称重传感器如何调试
2016-12-01 21:37:02
233
1
- 地膜吹膜机如何调试
2014-10-02 22:09:53
330
3
- 真空镀膜机如何调试
2010-01-27 12:01:08
256
3
- MSL-RKMS雷达物位计如何调试
- 料位计说明书找不到了,想重新调整料位计量程。
2018-11-17 12:31:09
485
0
- 助听器如何正确调试?
2018-01-18 03:13:25
598
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论