eja型差压变送器测量范围0-2500pa,求输出电流12ma时差压为多少?

jevonscoffee 2014-07-03 22:09:01 415  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • cll0987 2014-07-04 00:00:00
    12mA时刚好是一半信号 所以是1250pa

    赞(3)

    回复(0)

    评论

热门问答

eja型差压变送器测量范围0-2500pa,求输出电流12ma时差压为多少?
 
2014-07-03 22:09:01 415 1
差压变送器差压与流量、电流输出问题
1.DDZ 三型差压变送器,Z大流量Mmax=125t/h,Z大差压值63Kpa。当差压变送器流量为100t/h时,△P=?不开方 2、DDZ 三型差压变送器,Z大流量Mmax=125t/h,Z大差压值△P=63Kpa。当△P=30Kpa时,电流输出多少mA?(不开方))3、DDZ 三型差压变送器,Z大流量Mm... 1.DDZ 三型差压变送器,Z大流量Mmax=125t/h,Z大差压值63Kpa。当差压变送器流量为100t/h时,△P=?不开方 2、DDZ 三型差压变送器,Z大流量Mmax=125t/h,Z大差压值△P=63Kpa。当△P=30Kpa时,电流输出多少mA?(不开方))3、DDZ 三型差压变送器,Z大流量Mmax=125t/h,Z大差压值△P=63Kpa。当输出电流14.24mA时,当前差压值△P多少Kpa?(带开方 展开
2011-11-23 02:25:12 687 2
eja差压变送器怎样使用可以测量气体的负压
 
2018-11-19 08:32:57 244 0
eja差压变送器有反输出功能吗?
 
2014-09-27 10:06:18 371 3
差压变送器输出电流的计算~
用差压变送器测量,流量范围为0~16立方米每小时,当流量为12立方米每小时时,问变送器的输出电流是多少?
2010-01-07 08:55:25 663 3
eja110a型差压变送器测量范围怎样可调的
 
2015-04-18 13:36:24 387 2
光电传感器的输出电压和输出电流一般为多少
 
2018-12-03 19:09:15 429 0
光电传感器的输出电压和输出电流一般为多少?
 
2011-04-15 01:33:27 301 1
一台ddz-3差压变送器,测量范围2.5-10mpa,当所测压力为5mpa,输出是多少
 
2016-01-30 15:56:15 446 1
eja差压变送器两个法兰放一起显示多少
 
2018-11-30 00:20:00 402 0
EJA差压变送器安装要求
差压变送器与托架u型圈,三阀组的安装步骤。
2011-08-17 06:42:27 432 2
电流输出型霍尔传感器如何测量好坏?坐等大神。。
电压型:比如HAX2000-S,这个型号。 查看资料知道输出规格: 额定电流2000A VOUT:Output voltage @ ± IPN, RL = 10 kΩ, TA = 25°C ± 4V( ± 40mV) 比值:2000A/4V 可以根据输出电压大小准确测试出好坏。变比500:1。 给霍尔加电压。正负15V... 电压型:比如HAX2000-S,这个型号。 查看资料知道输出规格: 额定电流2000A VOUT:Output voltage @ ± IPN, RL = 10 kΩ, TA = 25°C ± 4V( ± 40mV) 比值:2000A/4V 可以根据输出电压大小准确测试出好坏。变比500:1。 给霍尔加电压。正负15V,out端 在没有电流情况下应该输出0V。 那么电流输出型比如:S20S200D15M1 这个 电流200A 输出:定格出力电流 Rated output current Io 100mA(巻线比 Turn Ratio: 1 : 2000) 比值:200A/100mA。 变比2000:1。 给霍尔加电压:正负12V或者15V。OUT端会输出什么信号?会不会输出电压? 以前测试过一款:加电正负15V后,OUT端输出+15V电压。 现在这个加电正负12V后,OUT端没输出电压。0V。 怎么测试好坏??求大神 展开
2017-09-05 19:59:47 522 1
EJA差压变送器是由于测量膜片的什么决定
 
2012-07-25 20:37:17 437 3
eja差压变送器零位偏低对测量有什么影响
 
2016-05-11 11:21:51 278 1
怎样用EJA差压变送器测密度
 
2018-11-19 02:16:22 308 0
西门子Ai模块输入为满量程,无论通道电流为多少 范围4-20ma
4-20ma信号没有经过信号隔离模块,而是直接接到AI模块上,无论变送器传上来的是多少电流信号,AI模块都是显示超上限32767... 4-20ma信号没有经过信号隔离模块,而是直接接到AI模块上,无论变送器传上来的是多少电流信号,AI模块都是显示超上限32767 展开
2010-10-23 17:39:00 468 1
EJA差压变送器正、负压室接反了能正常使用吗?
碰到一台EJA差变,H接到了负压侧(高位置),L接到了高压侧(低位置)。液位高度为1M的水,零点时H侧受到10KPa压力,L侧无压力。我把量程设定为10KPa到0KPa,测量也没发现问题。这样行不行?
2012-05-27 19:04:08 1016 2
eja差压变送器的外壳标注防护等级为ip67其含义是什么
eja差压变送器的外壳标注防护等级为ip67其含义是什么
2015-12-26 19:36:33 607 1
一压力变送器的输出范围为20——100KPa,那么它测量时Z大可以测到多少
 
2013-10-08 00:38:41 560 3
一压力变送器的输出范围为20——100KPa,那么它测量时Z大可以测到多少
 
2010-12-25 08:03:15 392 5