仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

可燃气体报警器和温度变送器为什么不能用同一根电缆保护管

圆了你的谎 2012-10-06 10:00:52 446  浏览
  •  

参与评论

全部评论(4条)

  • 叫我晓艾雪 2012-10-07 00:00:00
    可以的啊!

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • huonff41 2012-10-11 00:00:00
    如果都是低压 应该可以吧。如果有强电就不可以了。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • 遊小路 2012-10-09 00:00:00
    燃气报警器安装的时候需要是防爆的 所以不能依附别的线路同时进行安装,而且屏蔽也要做到,这样信号才能更稳定的传输!郑州润安机电设备有限公司

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • 新天地1596 2012-10-07 00:00:00
    不是不能用同一根电缆保护管,而是在一定条件下不宜共管。如: 燃气报警使用隔爆型,电缆中有强电,会降低变送器本安特性; 报警含交流信号,会干扰热电偶信号; 等等。   实际是否分开,主要看燃气报警器厂家说明书中是否有这方面要求。有的话尽量分开,没有就掂量着办。

    赞(20)

    回复(0)

    评论

热门问答

可燃气体报警器和温度变送器为什么不能用同一根电缆保护管
 
2012-10-06 10:00:52 446 4
分析有毒气体报警器和可燃气体报警器的区别
 
2015-10-27 15:15:40 375 1
钳形表夹电缆有方向吗?为什么我换个方向测量同一根电缆,电流不一样
钳形表夹电缆有方向吗?为什么我换个方向测量同一根电缆,电流不一样?
2017-08-12 16:37:46 942 3
可燃气体报警器为什么需要定期检测
 
2017-10-28 19:50:46 283 1
乙炔可燃气体报警器与丙酮可燃气体报警器有何区别
 
2018-11-15 07:29:43 322 0
分析一下为什么要安装可燃气体报警器
 
2018-05-27 05:24:14 417 1
可燃气体报警器如何检测
 
2012-05-24 17:51:35 503 3
可燃气体报警器怎么安装
 
2016-04-07 00:24:00 374 2
可燃气体报警器中的可燃气体是标准气体还是可燃气体
 
2017-06-25 16:10:57 463 2
气体检测器和可燃气体报警器有什么区别
 
2017-09-30 08:57:46 532 1
可燃气体报警器检测收费标准
 
2018-05-13 08:05:59 2606 1
可燃气体报警器的工作原理
 
2018-11-23 06:47:56 390 0
可燃气体报警器的催化燃烧
 
2018-11-13 14:52:07 373 0
可燃气体报警器几年检测一次
 
2012-06-17 10:49:02 263 3
有毒有害气体报警器和可燃气体报警器的检测原理区别在哪里
希望专业人士来解答一下
2018-01-22 02:44:53 351 1
如何用标准气体标定可燃气体报警器
如何用标准气体标定可燃气体报警器
2017-10-08 01:48:11 920 1
如何用标准气体标定可燃气体报警器
 
2016-12-07 21:06:03 453 1
可燃气体报警器校验 国家资费标准
有没有相关文件。。。急。。。。
2016-05-04 02:42:47 542 1
可燃气体报警器的感应器有哪些
 
2017-02-14 04:11:19 411 1

1月突出贡献榜

推荐主页

最新话题