  • 的风格萨尔 2011-07-03 00:00:00
    实验室做试验一般定义额定容量80%时结束,电力行业有提出1HR容量作检测。 当然实际使用时应当以实际使用负载来分析,低于备用时长不足以安全使用时则必须要更换,另外在标准25度温度下检测电池额定容量低于标称值的50%时建议更要更换,电池可能会随时发生失效,影响到安全运行。

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • lsw诺诺 2017-12-16 18:06:13
    1、放电测试法:不到额定容量的40%,就该更换了。比如原来放电有4小时,现不到1小时,就得更换。 2、内阻测试法:用电池内阻表测量,如果电池在开路时,内阻大于30毫欧,那就得更换了。 3、寿命确定法:如果工作环境较差,比如温度较高,那么三年就得更换;如果工作环境较好,那么五年左右就更换掉。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • 灬雨落o微酸灬 2016-08-14 09:35:35
    1、电池组容量≥额定容量。例如:2V200AH,按20A电流放电10小时后,单体截止电压不低于1.85V. 2、电池内阻,整组电池的内阻一致性必须控制在±4%,这会影响到以后的长期浮充寿命。 3、浮充时,蓄电池组中各蓄电池的开路电压Z大值和Z小值相差不得超过0.03V。 4、电池组浮充寿命≥15年,容量保持在80%以上。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

热门问答

变电站直流系统蓄电池容量下降到额定容量的多少需要更换?
 
2011-07-02 23:39:15 687 3
变频电源额定容量怎么测试
三相进单相出,300V/100A输出
2014-08-01 09:34:37 503 2
蓄电池内阻容量分析仪如何精确的测试蓄电池的内阻容量?
 
2018-11-15 00:10:17 277 0
怎样用电流表测量蓄电池的容量
 
2015-10-24 10:15:54 610 5
铅酸蓄电池电解液的多少和浓度与蓄电池 容量有什么关系?
 
2017-09-25 16:43:26 604 1
什么是“变电站用交流系统”“变电站用直流系统”
1,什么是“变电站用交流系统”和“变电站用直流系统”。2,“变电站用交流系统”还有“变电站用直流系统”分别对负荷的作用。
2011-01-09 20:54:50 840 5
超级电容电池和铅酸蓄电池同样体积下重量、容量、价格比是多少?
 
2014-03-11 16:20:35 428 3
超级电容电池和铅酸蓄电池同样体积下重量、容量、价格比是多少?
 
2011-10-07 05:04:14 420 2
为什么说温度对UPS蓄电池容量有影响
 
2017-04-22 19:21:13 422 1
台式超声波清洗器容量多少升?
台式超声波清洗器,容量不需要太大,一般用来清洗手机维修店里的电路板,不知道容量多少升合适?
2017-11-01 09:09:27 760 1
容量100ml的蒸发皿重量多少
 
2018-11-20 04:07:48 368 0
公称容量为600立方米时,通风发酵罐的全容量为多少
 
2015-06-22 12:25:11 867 1
什么是电力系统的电源容量,备用容量?
 
2012-02-20 21:58:48 363 2
公称容量为600立方米的机械搅拌式通风发酵罐的全容量为多少
 
2018-11-14 03:35:33 600 0
量杯容量
九阳豆浆机 DJ12B-A01SG 配的量杯是多少克的?原来的不见了
2015-09-25 19:11:27 371 1
九阳豆浆机送的量杯多少容量
 
2017-09-13 15:22:04 855 1
PCR仪的样品容量 一次性需要放多少个pcr管?容量是多大的?
 
2016-06-07 16:21:56 377 1
有限大电源容量系统与有限大电源容量系统中短路电流的变化有什么区别
 
2018-11-15 13:33:37 456 0
容量达到多少的电容器能称超级电容器
 
2017-01-18 17:55:53 359 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题