如何进行燃气管道的压力试验

dfes1984 2017-01-09 05:13:37 751  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • 东方翌景 2017-01-10 00:00:00
    开玩笑吧!还减压阀。都是楼栋调压箱。天然气通气之前,燃气公司运行部的人已经用压力表在调压箱上把压力搞好了。自己要测要有KPA的压力表。 2

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • mang10269259 2017-01-10 00:00:00
    1,强度试验的一般要求。 (1)管道焊接检验、清扫合格后方能进行强度试验作业,试验压力必须满足设计压力。 (2)管道应进行分段进行压力试验,试验管道分段Z大长度宜按表执行管道试压分段Z大长度 设计压力PN(Mpa)试验管段Z大长度(m)PN≤0.410000.4<PN≤1.650001.6<PN≤4.010000(3)管道试验用压力表及温度记录仪均不应少于两块,并分别安装在试验管段两端;试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2倍,其精度不得低于1.5级,并在效验有效期内。 (4)进行强度试验时,压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%,进行初验,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压1h后,观察压力表不少于30min,无压力降为合格。2,严密性试验的一般要求。 (1)严密性试验应在强度试验合格后、管线全部回填后进行。 (2)试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2倍,其精度不低于0.25级,并在效验有效期内。 (3)严密性试验介质宜采用空气,当设计压力小于5Kpa时,试验压力应为20Kpa;当设计压力大于或等于5Kpa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得少于0.1Mpa。 (4)严密性试验升压速度不宜过快,对设计压力大于0.8Mpa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压30min,检查系统有无异常情况。如无可继续升压至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录。 (5)严密性试验稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133pa为合格(6)所有未参加强度、严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行安装,然后按设计压力对系统升压,并用泡沫水检查设备、仪表、管件及其管道的连接处,不漏为合格。

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • 柠凉593i 2018-04-09 00:00:00
    进行燃气管道压力实验:当管道设计压力为0.01MPa~0.8MPa时,采用压缩空气进行强度试验。强度试验压力应设为压力的1.5倍,且不小于0.4MPa。 燃气管道压力实验要求:管道焊接检验、清扫合格后方能进行强度试验作业,试验压力必须满足设计压力。管道应进行分段进行压力试验,试验管道分段Z大长度宜按表执行。管道试验用压力表及温度记录仪均不应少于两块,并分别安装在试验管段两端;试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2 倍,其精度不得低于1.5 级,并在效验有效期内。进行强度试验时,压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50%,进行初验,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压1h 后,观察压力表不少于30min ,无压力降为合格

    赞(8)

    回复(0)

    评论

热门问答

如何进行燃气管道的压力试验
 
2017-01-09 05:13:37 751 3
燃气管道使用前,必须进行氮气置换吗
2016-12-02 14:13:34 869 2
如何又快又准测量燃气管道长度
如何又快又准测量燃气管道长度
2017-05-15 16:45:06 439 1
压力试验评语如何填写?
 
2018-11-24 07:48:30 464 0
燃气工程为什么应对管道回填后防腐层的完整性进行全线
 
2016-01-18 12:13:02 288 1
燃气管道泄漏检测仪分哪几种?
 
2016-12-01 07:23:18 516 1
管道压力试验,有没有哪条规范有要求可以用气密代替强度实验的?
 
2011-05-14 07:35:44 473 2
燃气管道安装支架采用镀锌防腐
 
2016-07-14 23:23:03 314 1
丁晴橡胶法兰密封垫片在燃气管道法兰中的运用如何
 
2017-06-21 00:14:17 430 2
燃气管道回填后防腐层的完整性进行全线检查,埋上了怎么检,求解
 
2013-01-10 08:41:52 639 3
燃气管道正常运行重球阀为什么关闭
 
2016-12-21 02:19:49 292 1
在横梁上打孔穿燃气管道可以吗?
 
2012-06-30 23:44:41 364 1
地下燃气管道的泄漏检查应遵守哪些规定
 
2018-12-11 05:05:11 521 0
燃气管道防腐油漆涂层的厚度要求达到多少?
 
2011-10-13 14:44:21 584 3
管道燃气设施配套工程协议是格式合同吗
 
2017-07-25 16:50:11 484 1
燃气管道专用三层PE防腐钢管价格多少钱
 
2017-08-22 21:09:57 388 2
球罐进行压力试验时,使用的压力表其精度等级不应低于多少级
 
2016-12-01 04:33:07 469 1
目前埋地燃气管道常用的外防腐涂层有哪些
 
2017-04-11 05:39:35 375 1
高温管道的热膨胀要进行什么补偿
 
2014-10-21 15:23:07 609 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题