485通信中如何抗干扰

AJKBLBJ 2009-10-10 09:19:15 533  浏览
  • 485通信中如何抗干扰... 485通信中如何抗干扰 展开

参与评论

全部评论(4条)

  • 阳高大善人 2009-10-14 00:00:00
    1、加两个匹配电阻120欧,头位各一; 2、好的屏蔽电缆; 3、直流电源共地; 4、加对地保护管,+ —间保护管; 5、使用光隔离。

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • AK扫平毛子国 2009-10-11 00:00:00
    1. RS-485电气特性:逻辑“1”以两线间电压差为+(2—6) V表示;逻辑“0”以两线间电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。 2. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。 3. RS-485接口Z大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口总线上只允许连接1个收发器, 即单站能力。而RS-485接口总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一RS-485接口方便建立起设备网络。 因RS-485接口具有良好抗噪声干扰性,长传输距离和多站能力等上述优点就使其成为shou选串行接口。 RS485接口组成半双工网络,一般只需二根连线,RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器采用DB-99芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接键盘接口RS485采用DB-9(针)。 4. 采用RS485接口时,传输电缆长度如何考虑? 使用RS485接口时,特定传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所允许Z大电缆长度是数据信号速率函数,这个 长度数据主受信号失真及噪声等影响所限制。下图所示Z大电缆长度与信号速率关系曲线是使用24AWG铜芯双绞电话电缆(线 径为0。51mm),线间旁路电容为52。5PF/M,终端负载电阻为100欧 时所出。(曲线引自GB11014-89附录A)。由图中可知,当数据信 号速率降低到90Kbit/S以下时,假定Z大允许信号损失为6dBV时, 则电缆长度被限制1200M。实际上,图中曲线是很保守,实 用时是完全可以取比它大电缆长度。 当使用不同线径电缆。则取Z大电缆长度是不相同。例 如:当数据信号速率为600Kbit/S时,采用24AWG电缆,由图可知Z 大电缆长度是200m,若采用19AWG电缆(线径为0。91mm)则电缆长 度将可以大于200m; 若采用28AWG 电缆(线径为0。32mm)则电缆 长度只能小于200m。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • yangmin5257 2009-10-11 00:00:00
     RS-485匹配电阻 RS-485是差分电平通信,在距离较长或速率较高时,线路存在回波干扰,此时要在通信线路首末两端并联120Ω匹配电阻。推荐在通信速率大于19.2Kbps或线路长度大于500米时,才考虑加接匹配电阻。  RS-485接地 RS-485通信双方的地电位差要求小于1V,所以建议将两边RS-485接口的信号地相连,注意信号地不要接大地。 还有,就是 采用隔离措施

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • 2008豆豆妈 2017-09-14 00:00:00
    在各种现场中,485总线应用的非常的广泛,但是485总线比较容易出现故障,现在将485总线容易出现故障的情况并且可以排除这些故障的方法罗列如下: 1.由于485信号使用的是一对非平衡差分信号,意味485网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以减少数据线上的噪音,所以数据线Z好由双绞线组成,并且在外面加上屏蔽层作为地线,将485网络中485设备连接起来,并且在一个点可靠接地。 2.在工业现场当中,现场情况非常复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,485接口使用的是差分传输方式,有抗共模干扰能力,但是当共模电压大于+12V或者小于-9V时,超过485接收器的极限接收电压。接收器就无法工作,甚至可能会烧毁芯片和一起设备。可以在485总线中使用深圳市富永通科技有限公司的485光隔离中继器,将485信号及电源完全隔离,从而消除共模电压的影响。 3.485总线随着传输距离的延长,会产生回波反射信号,如果485总线的传输距离如果超过100米,建议施工时在485通讯的开始端和结束端120欧姆的终端电阻。相关接线方法可以参考网页:120欧姆电阻的接法. 4.485总线中485节点要尽量减少与主干之间的距离,一般建议485总线采用手牵手的总线拓扑结构。星型结构会产生反射信号,影响485通信质量。如果在施工过程中必须要求485节点离485总线主干的距离超过一定距离,使用深圳市富永通科技有限公司的485中继器可以作出一个485总线的分叉。如果施工过程中要求使用星型拓扑结构,可以使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器可以解决这个问题。 5.影响485总线的负载能力的因素:通讯距离,线材的品质,波特率,转换器供电能力,485设备的防雷保护,485芯片的选择。如果485总线上的 485设备比较多的话,建议使用带有电源的485转换器,无源型的485转换器由于时从串口窃电,供电能力不是很足,负载能力不够。选用好的线材,如有可能使用尽可能低的波特率,选择高负载能力的485芯片,都可以提高485总线的负载能力。485设备的防雷保护中的防会吸收电压,导致485总线负载能力降低,去掉防雷保护可以提高485总线负载能力。如果在现场施工中,相关的因素不能改变,建议使用深圳市富永通科技有限公司的485中继器或者485 集线器来提供485总线的负载能力。 485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题。现在将一些错误的观念作出一些澄清。 1.485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定。 2.485信号线可以使用平行线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485-的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于485信号的干扰缩到了Z小。同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。 3.选择使用普通的超五类屏蔽双绞线即网线就可以。由于原材料价格上涨,导致现在市场上的线材鱼龙混杂,有不良商人利用某种合金来顶替铜丝来做网线,在外面镀铜以蒙混客户。具体区别方法:看网线截面,如果是铜色的话,就是铜丝,如为白色,则是用合金以次充好。合金一般比较脆,容易断,而且导电性远不如铜丝,很容易在工程施工中造成问题。线材一般那建议选择标准的485线,其为屏蔽双绞线,传输线不是像网线那样为单股的铜丝,而是多股铜丝绞在一起形成一根线,从而即使某根小铜丝断掉,也不会影响整个的使用。 4.485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。很多施工方在485 布线过程中,使用了星型接线和树形接线,有的时候整个系统非常稳定,但是有的时候则总是出现问题,又很难查找原因,一般都是由于不规范布线所引起的。如果由于现场的限制,必须要进行星型连接或者树形连接,可以使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器和485中继器解决相关问题,相关参考页面如下:485总线星型连接,485总线树形拓扑结构。 5.485总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

热门问答

485通信中如何抗干扰
485通信中如何抗干扰... 485通信中如何抗干扰 展开
2009-10-10 09:19:15 533 4
你好 请问组态王在哪设置485通信中的RTU或者ASCII?
 
2012-09-17 08:06:00 413 3
氢气检测仪如何抗干扰?

氢气检测仪如何抗干扰?

2020-09-21 17:53:02 196 0
压力变送器如何抗干扰,信号处理要怎么做
 
2016-01-21 05:08:09 487 1
手机怎么抗干扰
学校貌似 有干扰设备,手机QQ都上不了 要怎么办
2013-12-04 07:03:52 202 2
晶体振荡器抗干扰吗

晶体振荡器抗干扰吗

晶体振荡器是广泛应用于电子设备中的重要元件,它通过稳定的频率信号为各种电路提供时钟源。在复杂的电磁环境中,晶体振荡器是否具备足够的抗干扰能力,成为了设计工程师和消费者关注的关键问题。本文将深入探讨晶体振荡器的抗干扰性能,分析影响其稳定性和抗干扰能力的因素,并为相关领域的应用提供有效的解决方案。

晶体振荡器的基本原理与功能

晶体振荡器主要通过石英晶体的机械振动与电信号的相互作用生成高精度的频率信号。由于其优异的频率稳定性和精确度,广泛应用于通信、计算机、医疗设备等领域。其工作原理是利用晶体的压电效应,通过电压信号使晶体发生振动,从而产生固定频率的信号输出。

晶体振荡器的抗干扰能力分析

晶体振荡器在工作过程中确实能够承受一定程度的电磁干扰和信号噪声,但其抗干扰能力并非。不同的工作环境、频率范围及晶体的质量都对其抗干扰能力产生重要影响。

  1. 电磁干扰(EMI):晶体振荡器的电路容易受到周围电磁场的影响,尤其是在高频信号和强电磁场的环境中,可能会导致振荡器的频率偏移或输出信号的失真。此类干扰可能来自外部电源设备、无线通信设备等。

  2. 电源噪声:电源噪声对晶体振荡器的影响不容忽视,尤其是在高精度要求的应用中,电源的稳定性直接影响晶体振荡器的输出质量。频率稳定性降低和相位噪声增大会导致整个系统的性能下降。

  3. 温度变化:虽然晶体振荡器具有一定的温度补偿能力,但在极端的温度变化下,其频率稳定性仍然可能受到影响。温度变化引起的频率漂移会影响晶体振荡器的准确性,进而影响系统的整体抗干扰能力。

提高晶体振荡器抗干扰能力的措施

针对晶体振荡器可能遭遇的各种干扰,以下几种方法可以有效提高其抗干扰能力:

  1. 屏蔽设计:采用金属屏蔽外壳可以有效防止外界电磁波的干扰。屏蔽层能够吸收和反射外部干扰,减少干扰信号对晶体振荡器电路的影响。

  2. 滤波技术:在电源线路和信号输出部分增加适当的滤波器,可以有效高频噪声,降低电源噪声对晶体振荡器的干扰。

  3. 温度补偿:使用温度补偿技术的晶体振荡器能够在温度波动的环境中保持较为稳定的频率输出,从而减少温度变化带来的影响。

  4. 增强设计:选择质量更高、设计更为优良的晶体元件,如高Q值的晶体,可以提高晶体振荡器的频率稳定性和抗干扰能力。

结论

晶体振荡器在实际应用中面临着多种干扰因素,影响其频率稳定性和性能。通过合理的电磁兼容性设计、有效的滤波与屏蔽措施、温度补偿技术的应用,可以显著提高其抗干扰能力。对于需要高精度、高可靠性的场合,选择合适的晶体振荡器,并进行有效的抗干扰设计,是保证系统稳定性的关键。

2025-06-11 12:15:25 104 0
通信中ODU是什么意思?
 
2013-11-25 23:02:41 1749 2
运动控制卡怎么抗干扰
我用运动控制卡控制伺服电机运动,同时有光栅尺反馈。有时电机驱动会接收到干扰脉冲而自己走(卡没有发脉冲)、有时在不运动的情况下会有光栅尺的反馈信号在增加,通过加滤波器,接地... 我用运动控制卡控制伺服电机运动, 同时有光栅尺反馈。有时电机驱动会接收到干扰脉冲而自己走(卡没有发脉冲)、有时在不运动的情况下会有光栅尺的反馈信号在增加,通过加滤波器,接地等方法,有时效果还是不理想。望高手赐教经验。 展开
2012-08-29 04:39:25 371 1
什么流量计抗干扰能力强?
我现在现场有一块gf的叶轮流量计,输出给二次仪表为正玄波信号,现在现场干扰很严重!开泵的时候显示正常(60立方米每时)泵停时老是显示116立方米每时(根据仪表k系数计算,正好频率... 我现在现场有一块gf的叶轮流量计,输出给二次仪表为正玄波信号,现在现场干扰很严重!开泵的时候显示正常(60立方米每时)泵停时老是显示116立方米每时(根据仪表k系数计算,正好频率是50赫兹,怀疑是市电的干扰信号进入了流量计二次表)流量计从管道上拿下来就好了!应该是管道的原因!(二次表与探头都换过)请问有没有解决的方法?如果换流量计的话,什么种类的流量计抗干扰能力强? 展开
2014-03-12 13:35:34 597 2
通信中什么叫集中供电
 
2017-09-11 11:39:04 609 2
什么是通信中pasm调制?
 
2015-04-19 08:33:35 289 1
通信中光线路的特性
 
2006-07-05 06:45:06 229 2
三类YL器械为什么抗干扰
 
2016-03-23 14:01:06 266 1
压力变送器抗干扰能力差怎么处理
 
2012-03-07 07:19:36 410 4
抗干扰的措施有哪些?
 
2018-06-27 06:57:27 514 1
红外报警探头的抗干扰性能
 
2018-11-11 02:57:44 248 0
安川运动控制卡抗干扰能力
 
2015-08-16 12:50:28 395 1
引信中应用的加速度传感器有什么要求?
 
2011-12-12 01:34:22 380 3
通信中的AR是什么?有什么用途?
 
2017-09-05 07:22:37 742 2
空间激光通信中的ATP是什么意思
空间激光通信中的ATP是什么意思
2015-04-07 04:28:02 573 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题