请问下 空调 制热时压机温度传感器温度超过120度保护是什么意思啊?
-
对照空调维修故障代码说是制热时压机温度传感器温度超过120度保护,症状就是不出冷风出的是自然风了有什么解决的办法没有?压缩机风扇都不运转了...... 对照空调维修故障代码 说是制热时压机温度传感器温度超过120度保护,症状就是不出冷风 出的是自然风了 有什么解决的办法没有? 压缩机 风扇都不运转了... 展开
全部评论(5条)
-
- 爱少时无悔 2010-08-11 00:00:00
- 1看下温感器是不是坏了。2看压缩机启动了么,外机风扇启动了么· 如果压缩机没启动看下压缩机启动电容的好坏·风扇没启动也看下风扇启动电容·
-
赞(17)
回复(0)
-
- 微妙小妮 2010-08-11 00:00:00
- 你看看你家电压好不好, 在看看你家的电线粗细,空调是多大的一般1.5P至少要2.5平方才好 外风机的电容好不好,因为外风机排风不好,导致压缩机高温保护。一般外风机电容原来是2UF的话,你就换3UF加大一点就行了
-
赞(7)
回复(0)
-
- 解放军将军 2010-08-11 00:00:00
- diyi,压缩机传感器问题, 第二,主板CUP程序错,乱码。 第三。通讯故障。乱码
-
赞(17)
回复(0)
-
- daican_za 2010-08-11 00:00:00
- 解决的办法: 1.查看室外机有无东西档住散热器,并清扫散热器灰尘。 2.温度传感器坏了,换。 3.压缩机旁的热过载保护器坏了,换。 4.压缩机旁的启动电容器坏了,换。
-
赞(3)
回复(0)
-
- 看一场秋雨 2016-10-11 00:00:00
- 压缩机保护了,只有等它温度降下来后自恢复了. 产生此现象一般是因为工作电流过大或排气温度过高造成的,或是两者双重作用的结果(压缩机热保护器是电流与温度共同作用的保护开关)。空调正常时,只有当室外环境温度极高,如超过43或更高,或者供电电压过低才出现此现象. 如果压缩机,外电机都正常,只是环境温度较高而产生压机热保护可试下: 1.检查回气压力,看是不是严重缺氟 2.检查压机启动时供电电压,看是否低于198V. 3.检查室外冷凝器是否很脏,进出风有无障碍, 4.室外机是阳光直射的话Z好遮一下太阳 上面都不行的话,你的空调一定是超低能效的空调,是设计缺陷,试一下下面的 1.室内机开低风档,降低蒸发压力从而降低排气压力,还不行可挡一些内机回风,当然这样会牺牲一些制冷量,但不跳机总强些. 3.把室内机凝结水排到室外换热器上
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 请问下 空调 制热时压机温度传感器温度超过120度保护是什么意思啊?
- 对照空调维修故障代码说是制热时压机温度传感器温度超过120度保护,症状就是不出冷风出的是自然风了有什么解决的办法没有?压缩机风扇都不运转了...... 对照空调维修故障代码 说是制热时压机温度传感器温度超过120度保护,症状就是不出冷风 出的是自然风了 有什么解决的办法没有? 压缩机 风扇都不运转了... 展开
2010-08-10 02:17:40
581
5
- 光纤活动连接器固化温度超过120度会怎么样
2018-11-28 01:23:46
399
0
- 大金空调不制热是什么原因?
2011-10-28 01:35:24
292
5
- 请问下什么是空调外循环?
2017-09-08 16:59:34
289
1
- 空调不制热的原因及空调不制热怎么办
2018-11-16 23:52:31
213
0
- 变风量空调系统制热工况下送风温度是多少?
2018-08-07 02:21:37
427
1
- 三菱空调制热时冷凝管不出水是怎么回事?
2014-12-27 08:46:49
424
3
- 请问下什么是倍投计划啊?
1969-12-31 19:28:48
311
4
- 空调温度传感器?
2016-08-24 08:21:52
408
1
- 空调温度传感器的工作原理是什么?
2018-01-10 01:20:09
346
1
- 电动机PTC保护是什么意思?
2013-01-27 04:17:37
453
2
- 请问下,患了抑郁症,除了吃药还要做些什么啊?
2007-12-21 11:54:55
444
5
- 请问下:现在一般国内机械制图采用第几视角啊
- 以前在学校时记得是用的diyi视角学的,现在出来工作并培训了,结果怎么又是第三视角?... 以前在学校时记得是用的diyi视角学的,现在出来工作并培训了,结果怎么又是第三视角? 展开
2012-07-23 07:04:52
2242
5
- 格力ZY空调显示温度82f是什么意思怎样调过来
2014-05-28 16:18:41
488
4
- 空调冷凝管作用,以及空调运作时冷凝管温度?
2011-07-27 13:13:33
403
3
- 胶装机出现温度传感器错误请检查时怎么办
- 打开胶装机的时候一直在嘀嘀嘀的响然后在显示屏上现实温度传感器错误请检查的字样,请问这是那么出错了要怎样解决... 打开胶装机的时候一直在嘀嘀嘀的响然后在显示屏上现实温度传感器错误请检查的字样,请问这是那么出错了要怎样解决 展开
2018-11-11 06:14:06
899
0
6月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论