全部评论(3条)
-
- qi7707 2010-07-14 00:00:00
- 如有外漏现象,主要应该是胶条质量问题或者安装时表面有微小杂质,拆除检查胶条没问题的话,就将板与胶条清洗干净重新装上就可以了,否是只有换胶了,安装时注意别把方向弄反了。
-
赞(1)
回复(0)
-
- 爱yy8812345 2010-07-14 00:00:00
- 换热器的泄露分好多种 也有好多解决办法 给你个网址你可以去看看 上边有好多换热器知识www.etewx.com希望对你有帮助
-
赞(20)
回复(0)
-
- smqttwtg 2016-12-01 18:29:53
- 产生原因 ①夹紧尺寸不到位、各处尺寸不均匀(各处尺寸偏差不应大于3 mm)或夹紧螺栓松动。② 部分密封垫脱离密封槽,密封垫主密封面有脏物,密封垫损坏或垫片老化。③ 板片发生变形,组装错位引起跑垫。④在板片密封槽部位或二道密封区域有裂纹。实例:北京、青海和新疆等地的多个热力站均采用饱和蒸汽作为一次侧热源供暖,由于蒸汽温度较高,在设备运行初期系统不稳定的情况下,橡胶密封垫在高温下失效,引起蒸汽外漏。 处理方法 ① 在无压状态,按制造厂提供的夹紧尺寸重新夹紧设备,尺寸应均匀一致,压紧尺寸的偏差应不大于±0.2N (mm)(N。为板片总数),两压紧板间的平行度应保持在2 mm 以内。② 在外漏部位上做好标记,然后换热器解体逐一排查解决,重新装配或更换垫片和板片。③ 将开换热器解体,对板片变形部位进行修理或者更换板片。在没有板片备件时可将变形部位板片暂时拆除后重新组装使用。④ 重新组装拆开的板片时,应清洁板面,防止污物粘附着于垫片密封面。
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 板式换热器外漏产生原因及处理方法
- 板式换热器外漏产生原因及处理方法
- 原子吸收光谱仪产生回火的原因是什么及如何处理
- 潜水电泵过载、出水少的原因及处理方法
- 电动机振动原因及处理。
- 电动机振动原因及处理方法
- 电磁流量计仪表泄漏可能的原因及处理方法有哪些
- 空气断路器常见故障及处理方法
- 越详细越好
- 接触角测量仪常见问题及处理方法
1、怎么无发生成报告呢?
重新安装Office2007完整版。软件与WPS软件不兼容,所以确保安装的是OFFICE软件。
无法打开摄像头?
具体原因是接触不良,建议重新插拔CCD后面的数据线,或者换一个电脑的USB口重新插上。
2、这个光源能用多久?
5W小时。
3、调工器调不了光的亮度或者光源不亮?
联系工程师或销售处理。
4、注液系统不动,或者有碰到微量进样器的异响?
重新启动,或者调到60mm高的位置清零复位,或者联系工程师沟通。
5、仪器测不准?
向客户确认使用的方法正确;确认产品无静电;确认镜头清晰CCD无倾斜。
6、密码锁过期?
联系工程师或销售处理。
7、无法打开摄像头?
具体原因是接触不良,建议重新插拔CCD后面的数据线,或者换一个电脑的USB口重新插上。
8、为什么针头是清晰的,但是接液测试就开到模糊的边呢?
因为该镜头是定焦镜头,景深也固定,只能看清针头Y轴线上的物体,在针头前方或后方的物体是模糊的。
9、光源光亮度调多少合适?
具体看多少看现场环境决定,在亮的位置就调按一点,尽可能摆放在暗处,不要把仪器放在背对窗口的位置。
- 大气污染产生的原因及如何FZ
- 论述性质,至少300字左右
- 交流接触器在运行中有时产生很大噪声的原因和处理方法?
- 差压式流量计常见故障及处理方法有哪些
- 温湿度传感器,的常见故障及处理方法
- 同题,知道的大神请说下,小弟先谢过了。... 同题,知道的大神请说下,小弟先谢过了。 展开
- 3051压力变送器的常见故障及处理方法
- 如何正确认识面料掉色及处理方法?
- 超声波液位计测量原理及故障处理方法
超声波液位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CxT/2。
由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波液位计的型号有关。
超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。由此可见,超声波测量原理与雷达原理是一样的。
超声波液位计故障解决方法:
任何的仪器都不可避免的会产生一些障碍。超声波液位计也不例外。超声波液位计是一款应用很广泛的液位计,关于其应用中可能存在的一些问题。
如:进入盲区
故障现象:出现满量程或者任意数据。
原因:超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米。10米以内量程是0.4-0.5米。进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。
解决方法:安装的时候就要考虑盲区的高度,安装好之后探头离******水位之间的距离必须大于盲区。
以上原因可能导致超声波液位计的不正常工作。
- 数据分析的原因及方法有哪些
- 空调不制冷原因及检修方法
- 板式换热器清洗
- 板式换热器清洗找专业清洗也可以... 板式换热器清洗找专业清洗也可以 展开
- 断路器拒跳的原因 危害 及如何处理
- 循环流化床锅炉出力不足的原因及处理?
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论