S7-200编程软件中状态表不能写入新的数据
-
比如我要监控VD112,这个地址是比例值,然后我想改变这个值重新给VD112,但是我在状态表中给一个新值给VD112然后按全部写入,为什么VD112中的值没有改变啊!我同学他们这样操作可以啊!那位大神能帮助我啊!
全部评论(2条)
-
- qq184705007 2012-12-06 00:00:00
- 你是不是用的mov那个移位指令,那个不变其中数值。
-
赞(7)
回复(0)
-
- bdwkgz1981 2012-12-08 00:00:00
- 十之八九都是在程序中用了一个MOV指令给VD112,当你在状态表中赋值给VD112的时候,程序运行到该MOV指令,立马又改回去了。 正确做法是,把这个mov指令删除,PLC运行之后,直接给VD112写个数值进去。或者在数据表中给VD112写个初值,这样后面你想怎么改都行。
-
赞(14)
回复(0)
热门问答
- S7-200编程软件中状态表不能写入新的数据
- 比如我要监控VD112,这个地址是比例值,然后我想改变这个值重新给VD112,但是我在状态表中给一个新值给VD112然后按全部写入,为什么VD112中的值没有改变啊!我同学他们这样操作可以啊!那位大神能帮助我啊!
2012-12-05 22:32:20
353
2
- s7-200 编程软件中符号怎么修改
2012-03-20 19:54:41
402
3
- VB中写入数据到dategrid的问题
- 我写的程序,单击一下可以将txt文本框中的数值分别存入dategrid对应的列中,但是我想限制某一文本框值的存入,当这个值和dategrid中已有数值重复时就弹出错误提示:某字段值不能出现重复的值,请问该怎么写,谢谢
2011-05-07 03:29:04
460
3
- s7-200编程软件为什么支持
2017-03-14 13:38:53
302
1
- 西门子S7-200的编程软件怎么改中文?
- 安装的时候没有安装中文的选择啊,安装了英文的,怎么改中文的?还有就是为什么打开软件,右边会出现网络1,网络2````什么的,那到底在哪里开始写程序啊?有没有软件的使用方法啊?
2008-11-10 01:50:16
464
3
- S7-200编程软件为什么不要授权?
- S7-200编程软件为什么不要授权? 300的要授权,200为什么不要呢?
2013-10-29 00:24:12
486
5
- siemens s7-200 CN 配套编程软件
- 如题~~~我想知道需要什么软件编程~~~Z好用中文的~~要地址哦就wan美了~~
2012-05-09 07:01:31
452
1
- S7-200编程软件字体很小是怎么回事
- 如题,电脑XP系统,step7 V4.0,刚装上字体感觉很小,改过工具--选项里的字体后其它还可以,就是通讯这块打开字体不理想,也不知道怎么改。求教高手。如图:
2014-01-09 07:39:37
602
5
- 安装西门子S7-200编程软件时失败?
- 出现了这样的情况怎么解决? 跪求大神支招!!!
2014-05-27 03:52:07
453
1
- 谁有西门子S7-200编程软件视频教程,非常感谢
- 673522674
2018-11-24 00:36:24
357
0
- WIN7要怎么安装西门子s7-200编程软件。
- 主要是怎样安装,本本上原来没有别的s7-200编程软件。
2011-11-03 18:54:25
448
4
- 西门子编程软件step7 v5.4可不可以用到S7-200
2012-02-24 14:34:41
429
3
- 求一个西门子 S7-200的编程软件 XP系统的
- 邮箱 八三八六九零九一@qq.com
2013-12-07 01:24:18
387
1
- AB PLCZ新的编程软件
- 哪位好心人有ABZ新的编程软件帮个忙,帮我打开一个AB的程序,用PDF或图片的形式发给我,谢谢啦!1786590235联系
2015-05-24 04:47:41
414
2
- S7-200编程软件中的网络1、网络2、网络3等有区别么?
2013-03-18 22:21:45
389
1
- 求win7可用的西门子s7-200编程软件,高分追加!
- Z好是汉化版的!
2013-03-20 15:46:34
320
4
- 用S7-200的编程软件怎么写CRC校验程序?
2012-04-05 04:57:18
452
3
- modbusrtu 06号命令能写入浮点数数据吗
2017-05-22 17:04:14
427
2
- 三菱GX编程软件在写入模式下写到线圈就会提示替换只有线圈符号不能输入
2018-01-21 17:47:55
395
1
- 西门子S7-200编程软件安装失败,但无法卸载?
- 昨天在工控网下载了V4.0的编程软件,但是安装失败了,在控制面板里怎么删除也删不了,反而越删越大。在C盘应用程序里把整个文件删除了,在控制面板里还是有。用360也删除不了,重新安装也不行,老
2018-11-14 08:43:52
394
0
1月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论