如何检查接地线符合要求:用万用表测量,一端接地线,另一端接哪?

景华文具店 2012-11-25 10:51:49 388  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • 努力吧姣姣 2012-11-26 00:00:00
    用万用表测量接地电阻误差大,

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • supermanhzq 2012-11-26 00:00:00
    检查接地线符合要求否,用万用表是检测不了的,要用接地摇表,摇测接地电阻值的一般小于4欧即可。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • 辉煌欢笑 2012-11-26 00:00:00
    若你仅是检测接地线的导通性,可以一段接地线,另一端接设备,测试导通电阻。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

热门问答

如何检查接地线符合要求:用万用表测量,一端接地线,另一端接哪?
 
2012-11-25 10:51:49 388 3
建筑接地线如何测量?
一个五层的住宅楼,用基础地基做的接地网,并且四个角也留有测试点,用摇表摇他的阻值时,一头接测试点,那另一头接那呢?
2013-10-10 12:35:21 390 5
接地线如何检测?
怎样检测接地线是否可靠?
2011-04-12 17:14:39 564 2
求助高手,自己做的接地线 怎么用万用表测量
 
2017-12-20 09:26:55 291 2
家居交流电如何接地线?
 
2013-08-10 19:02:16 405 2
建筑物接地线要怎么测量
 
2018-03-02 14:38:24 335 1
测量接地电阻测量为什么要断开接地线
如题,如果不断开可以吗?是测量建筑物的防雷接地,因为采用地圈梁和柱子内部钢筋连接作为接地体,无法断开测量. 希望高手赐教! 只有25分,给20分啦.
2018-11-29 06:23:28 329 0
怎样测量建筑接地线的绝缘电阻
 
2017-03-07 23:47:48 416 1
正常情况下:接地线PE 与 零线N 用万用表测量 是通的吗?
 
2012-11-25 00:58:41 403 6
如何选购“接地线成组直流电阻测试仪”?
 
2017-08-15 00:32:06 385 1
怎样使用绝缘电阻表测量接地线是否良好
 
2018-12-08 16:37:52 281 0
接地线成组直流电阻测试仪
 
2012-07-20 16:09:21 410 3
为什么注塑机要接地线
 
2014-09-07 15:43:33 358 2
耐压测试仪需要接地线吗?

耐压测试仪需要接地线吗?

2020-12-30 17:05:24 405 0
测量电力铁塔接地电阻时 四条塔腿接地线都打开 然后把其中一条接地线...
测量电力铁塔接地电阻时 四条塔腿接地线都打开 然后把其中一条接地线与铁塔连接后有电火花 电阻表数值一直变化 为什么出现这样的情况
2018-11-28 12:05:58 423 0
电器设备的接地线电阻是怎样测量的
 
2012-05-25 03:51:18 469 2
人体接地线电阻是否可以用接地电阻测试仪测量?
请问人体接地线是否是形成了一个回路?如何知道人体接地线是否接通或断开?
2012-02-07 11:30:53 397 1
防静电接地线的自检要求
2011-07-30 22:35:09 553 4
家里没有接地线怎么接地
2017-01-08 19:03:08 376 1
请问测量路灯接地电阻是否需要断开PE接地线,谢谢
 
2016-09-23 11:46:29 586 2

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题