DCS室机柜室采用30CM防静电地板,问制作安装顺序

中出大队 2012-02-08 05:43:53 486  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • GTAV的小呆呆 2012-02-09 00:00:00
    这东西有现成的 市面上都有卖 一般架空15~25cm 铺防静电地板

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • oopkooks5 2012-02-10 00:00:00
    这个具体要根据机房的要求去定施工方案。一般是先铺设桥架,后铺电缆线,如果是机柜比较重的就要先定机柜的架子,固定机柜架子后再安装防静电活动地板,地板的安装高度根据机柜架子的高度去定,一般略低于机柜高度。具体的施工方案包括以下几点: 一、一般规定 1、防静电活动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等的施工、测试与质量检验。 2、施工现场温度应在10---35摄氏度之间,相对湿度小于80%;通风应良好。 二、材料、设备与工具 1、施工材料应符合要求。在设计无特殊要求时,应符合以下规定:防静电活动地板板面应平整、坚实,板与面的粘接应牢固,应具有耐磨、防潮、阻燃等性能。支架、横梁、斜撑表面应平整、光洁,钢质件须经镀锌或其它防锈处理。防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通风规范》SJ/T10796的要求。应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质,严禁置于室外日晒雨淋。 2、施工应具有的设备和工具包括切割机、手提式电锯、吸盘器、1M钢直尺、水平尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪表等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺的要求。 三、施工准备 1、施工应做如下准备工作:熟悉设计施工图纸和勘察施工现场。制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。备齐各种施工材料、设备、器具,并检验合格。彻底清除施工场地、器具,并检验合格。彻底清除施工场地的尘土、小沙石等影响工程质量的残留物。大于140平方米的工程,应作样铺设。 2、施工场地应符合下列要求:基层地面无论是水泥地面、水磨石地面或其它硬质地面,都应表面平整、凹凸不平等必须修补。对于新建工程项目,在土建施工时应一预设接地装置。工程面积100平方米以内的设1到2个接地端子。对于老厂房改造项目,应根据实际情况按相同要求确定接地端子位置与数量。应在室内装修工作已基本完工、安装与基层上的设备已固定在预定位置、放置在活动地板下的管线或导线已铺设就位后,方可进行防静电活动地板安装,不得上下交叉作业。 四、施工步骤 1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出; 2、 拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割; 3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处; 4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直; 5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板; 6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补; 7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面; 8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形; 9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

热门问答

DCS室机柜室采用30CM防静电地板,问制作安装顺序
 
2012-02-08 05:43:53 486 2
监控室安装气体检测器
 
2018-12-14 11:58:20 345 0
DCS机柜接地
 
2012-09-23 09:41:44 359 5
防静电地板检测项目是什么
 
2012-03-10 05:25:17 393 4
水泵油室是什么水泵油室作用
 
2017-12-30 00:39:44 569 1
防静电地板铺设需要什么要求
 
2018-11-22 18:08:28 286 0
腔室玻片
 
2012-12-18 07:13:57 457 1
微生物室耗材
我所处的生化组,包含无菌检测,微生物限度检查,环境检测细菌内毒素检测,效价检测,当然还包括阳性室,请问做这些实验需要哪些耗材,有没有相关的耗材清单啊,我们这边没清单,怕自... 我所处的生化组,包含无菌检测,微生物限度检查,环境检测细菌内毒素检测,效价检测,当然还包括阳性室,请问做这些实验需要哪些耗材,有没有相关的耗材清单啊,我们这边没清单,怕自己想不全,恳请大家帮忙了。 展开
2014-02-09 10:33:23 412 1
DCS机柜有几种模块
 
2012-10-03 04:21:29 479 6
无菌检测室、微生物限度检测室、阳性对照室一般分别需要哪些仪器设备?
 
2012-07-01 13:27:23 508 2
如何安装家用室外用视频监控设备
家里有台式电脑,我想着使用电脑显示器,摄像头安装之后,如何连接显示器,在电脑主机不开机的前提下也能够观看和存储视频(尽量节约成本,都需要什么设备)电脑不开机时主机不开,显... 家里有台式电脑,我想着使用电脑显示器,摄像头安装之后,如何连接显示器,在电脑主机不开机的前提下也能够观看和存储视频(尽量节约成本,都需要什么设备) 电脑不开机时主机不开,显示器可以开!麻烦将视频连接显示器的过程说的详细点!另外购买的设备的用途再解释下 展开
2017-03-05 19:48:46 440 2
问:机柜空调怎么设置温度
 
2017-07-19 23:09:59 749 2
内窥镜室、病理科、心电图室去哪个科室工作好
 
2011-07-25 02:45:07 405 1
生物组培室设计图,植物组培室平面图


2019-09-29 08:46:14 2007 0
防静电地板铜箔导电胶套什么定额
 
2018-11-10 07:19:38 309 0
DCS机柜间室温多少合适?
 
2012-05-02 12:28:56 398 3
工业x射线探伤室应安装什么安全装置
 
2018-12-11 11:00:37 396 0
CT室辐射问题
家人在做CT,医生让我穿一件特制的厚衣服,特别重,待在CT室陪了近十分钟直到结束,我还未结婚,不知对以后的生育是否有影响
2013-03-20 15:44:25 541 3
室外用防水电磁阀
室外用防水电磁阀,通水,24v或12v,接四分管,0-0.8Mpa,启闭时间30毫秒以内,目的是我想控制电磁阀内流水时间30-40毫秒,间隔时间不限制,这种电磁阀有吗?在线等或旺旺联系,我的账户名就是我的旺旺号.
2013-12-19 00:49:19 396 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题