全部评论(1条)
-
- 雨后初晴唯喧你 2017-12-15 10:29:42
- 裂缝宽度好像没有专门的检测规范,一般裂缝宽度都是用刻度放大镜来测的。 裂缝深度有规范要求 CECS21 超声法检测混凝土缺陷技术规程
-
赞(18)
回复(0)
热门问答
- 混凝土裂缝宽度的检测方法和规范要求
2017-12-14 13:10:33
800
1
- 裂缝宽度如何检测
- 是一种光学的 类似于望远镜的仪器 直接放在裂缝上观看裂缝宽度 测量混凝土裂缝的 请问一下那仪器叫什么名字?
2018-12-09 07:18:21
271
0
- C50混凝土弹性模量规范值是哪本规范有要求
2012-06-16 23:07:37
933
2
- 裂缝宽度观测仪检测裂缝用什么方法
2017-06-06 03:20:49
359
1
- 混凝土实验、检测、质量Z新标准规范
2009-04-22 05:22:16
342
2
- 大体积混凝土测温点怎么布置,具体规范要求
2014-03-08 03:25:36
1718
3
- 混凝土的原材料检测方法
2010-12-23 22:37:57
960
2
- 什么时候做混凝土的弹性模量,有要求吗?是什么规范啊!
2012-06-01 12:13:38
362
2
- 焊缝咬边的相关规范和要求
2012-08-23 08:58:46
734
3
- 混凝土的水质要求?
2007-06-07 09:12:34
554
3
- 沥青混凝土纹理深度的检测方法
2014-01-15 17:43:29
387
1
- 混凝土浅裂缝的检测方法有哪些
2017-01-15 06:29:32
342
1
- 混凝土外加剂匀质性检测方法
2013-08-04 08:57:48
326
2
- 混凝土耐久性的混凝土耐久性检测
2018-12-08 06:41:38
337
0
- 裂缝宽度检测应该算在建安工程费里面吗
2017-08-06 08:14:56
468
1
- 求混凝土原材料检测方法及标准的文档
2017-11-25 04:22:23
289
1
- 水泥行业混凝土氯离子的危害及检测方法
当氯离子含量超标,会降低混凝土的抗化学侵蚀、耐磨性以及强度。在近些年来,由于氯离子的原因钢筋混凝土被腐蚀,导致了大量的事故发生,为了避免不良后果再次的发生,我们能做的是遵守国家标准,严格的控制钢筋混凝土氯离子的含量。
水泥氯离子含量检测方案
检测配置
TCL-1B水泥氯离子专用自动电位滴定仪
滴定剂: 0.0210mol/L硝酸银标准溶液
氯化钠:工作基准试剂
硝酸:1+1
过氧化氢:30%
检测步骤
首先配置0.02mol/L氯离子标准液,称取0.5844g经110℃灼烧至恒重的氯化钠于烧杯中,加水溶解后,移入500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。
称取约5g试样,置于250mL烧杯中,加入20mL水,搅拌使试样完全分散,然后在搅拌下加入25mL硝酸(1+1),加水稀释至100mL,加入2mL氯离子标准液和2mL过氧化氢,盖上表面皿,微沸2分钟,冷却至室温。用水清洗表面皿一并转入滴定杯中,空白是不加样品其余步骤相同,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。
结果计算公式:C(Cl-)=(V1-V0)*C*35.45/10/m
式中: V1 ——滴定终点体积( mL );V0 ——滴定空白体积( mL )C——氯化银标液浓度(mol/L);
35.45—— 氯摩尔质量( g/mol),10——单位换算系数;m—样品质量( g )
2019-08-22 14:56:57