Modbus RTU协议的控制器怎样才能和一个CANopen协议的伺服电机通信?
-
我有一台Modbus RTU协议的控制器,还有一个CANopen协议的伺服电机,我希望实现这两个设备之间的通信,请问如何实现?
全部评论(1条)
-
- crystallyne 2016-05-23 00:00:00
- 你需要定制一个Modbus RTU转CANopen模块,Modbus RTU转CANopen网关属于高层协议转换网关,Modbus RTU和CANopen也都属于高层协议,相关的数据信息需要进行映射,也就是说没有一个通用的转换设备可以实现这样的通信,都是需要定制的,针对您的设备来进行配置。
-
赞(10)
回复(0)
热门问答
- Modbus RTU协议的控制器怎样才能和一个CANopen协议的伺服电机通信?
- 我有一台Modbus RTU协议的控制器,还有一个CANopen协议的伺服电机,我希望实现这两个设备之间的通信,请问如何实现?
2016-05-22 08:53:58
547
1
- RS485通过modbus rtu协议通信和通过pc加载器协议通信
2012-04-09 22:05:47
355
2
- modbus rtu协议
- 仪表的modbus rtu 协议的保持寄存器地址是从40001,但是OPC软件上的modbus rtu 协议却是400001开始,我不知道怎么获取仪表上的数据,我软件上我要怎么跟仪表地址对起来。
2011-12-24 07:10:01
583
4
- Modbus TCP和Modbus Rtu协议的区别
2017-04-08 13:22:10
530
1
- Modbus TCP和Modbus Rtu协议的区别
2016-09-21 03:10:16
506
1
- Modbus TCP和Modbus Rtu协议的区别
2015-11-15 08:28:45
373
1
- MODBUS下RTU协议ASCII协议之间的转换
- 这里有一块MODBUS卡只支持RTU协议,但是我这还有一个软件只支持ASCII协议,SO...... 需要一个转换工具,或者说是转换程序,让软件能够正常工作。万分感谢。
2014-12-17 18:15:18
514
1
- ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
2012-03-21 05:57:00
501
5
- ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
2018-11-29 12:35:26
322
0
- ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
2017-12-15 04:24:24
431
1
- 组态王 莫迪康 Modbus rtu 协议
- 我用虚拟串口加串口调试助手尝试跟组态王通讯 收到的请求数据为02 04 00 08 00 01 B0 3B (02是设备地址 04是功能码 功能是读取一个输入寄存器 00 08 是寄存器的地址 00 01 是寄存器数量 b0 3b 是crc 校验位 ) 我响应是02 04 02 00 0a 7d 37 (02 是... 我用虚拟串口加串口调试助手尝试跟组态王通讯 收到的请求数据为02 04 00 08 00 01 B0 3B (02是设备地址 04是功能码 功能是读取一个输入寄存器 00 08 是寄存器的地址 00 01 是寄存器数量 b0 3b 是crc 校验位 ) 我响应是02 04 02 00 0a 7d 37 (02 是设备地址 04 是功能码 02 是字节数 00 0a 是数据 7d 37是校验位 7d是低位 37 是高位) 我发送数据帧时 组态王的信息窗口一直提示通讯恢复 初始化失败 如果我不发送数据时 就提示尝试通讯失败 求解决办法 QQ754100974 展开
2013-03-24 21:58:36
562
2
- modbus通讯是用rtu协议还是ascii协议
2015-04-27 16:51:02
457
2
- modbus rtu协议帧的长度问题
- 一个modbus rtu帧的长度Z大是256个字节。数据域Z大是(256-3)个字节,如果要发送的数据超过这个Z大长度,怎么处理??modbus协议里面没有看到呢。
2018-11-19 06:32:57
360
0
- RTU采集都用Modbus协议吗?
2015-03-29 12:57:33
318
2
- RTU可以支持除了Modbus除外的其他协议吗?什么协议?
2012-10-25 07:50:44
505
2
- modbus rtu通讯协议的广播是什么含义
2017-11-24 03:00:14
478
1
- RTU 模块有支持modbus协议的吗?
2014-11-26 10:02:37
385
2
- RTU 有支持modbus ASCII 协议的吗?
2016-07-24 13:36:52
362
1
- SPI 协议与Modbus RTU协议两个是什么意思 有没有什么关系?
2011-05-12 03:26:29
256
1
- C语言如何编写modbus RTU协议?
- 我用c语言编写程序,通过USART收发数据,硬件电路为RS-485,我想实现modbus RTU协议的通信,如何配置和编写?越详细越好,多谢,若有资料提供,发到2041479809@qq.com邮箱,感激不尽!
2017-01-08 15:58:41
564
1
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论