全部评论(2条)
-
- wowhyfwow 2012-03-01 00:00:00
- 没明白你说的意思!能否说清楚一点。
-
赞(10)
回复(0)
-
- crystallyne 2017-11-25 00:23:18
- 发送两帧数据之间要有一定的时间间隔,以保证接收方UART能够区分。这个时间间隔在MODBUS-RTU模式中要求是1.5和3.5字符间隔,也即是传输1.5和3.5个字符的时间,它与设置的通信参数有关,计算为: 若串口通信参数设置为(注:开始位固定为1):数据位8,奇偶校验位1,停止位1,波特率9600bps, 则传输一个字符(即1个字节)的时间为:(1+8+1+1)/9600=0.00114583s=1.1454583ms 1.5字符间隔=1.5x1.1454583ms=1.71818745ms 3.5字符间隔=3.5x1.1454583ms=4.00910405ms
-
赞(14)
回复(0)
热门问答
- 如何理解MODBUS协议RTU模式中的1.5和3.5字符间隔?
2012-02-29 08:41:31
490
2
- modbus rtu中1.5字符时间和3.5字符时间到底怎么理解啊?是不是当接收完一
- modbus rtu中1.5字符时间和3.5字符时间到底怎么理解啊?是不是当接收完一个字符后,如果3.5字符时间后没有接受到新的字符就认为一帧数据接受完毕开始处理?那么到达3.5字符时间肯定先到1.5字符时间啊,到了1.5字符时间就丢弃数据,这不相互冲突吗?到底该什么... modbus rtu中1.5字符时间和3.5字符时间到底怎么理解啊?是不是当接收完一个字符后,如果3.5字符时间后没有接受到新的字符就认为一帧数据接受完毕开始处理?那么到达3.5字符时间肯定先到1.5字符时间啊,到了1.5字符时间就丢弃数据,这不相互冲突吗?到底该什么时候才认为一帧数据接受完成啊 展开
2017-09-22 12:59:50
605
1
- MODBUS RTU 协议 帧头 3.5个字符间隔具体是怎么回事
- 是不是 下一次发送与上一次的时间间隔,那么这个帧头的数据又是什么 难道是3.5个字符间隔的时间
2018-11-25 12:35:32
279
0
- modbus协议RTU模式校验码怎么计算
2016-01-30 03:44:18
467
1
- modbus协议RTU模式校验码怎么计算
2016-01-25 04:46:33
596
1
- modbus rtu协议
- 仪表的modbus rtu 协议的保持寄存器地址是从40001,但是OPC软件上的modbus rtu 协议却是400001开始,我不知道怎么获取仪表上的数据,我软件上我要怎么跟仪表地址对起来。
2011-12-24 07:10:01
583
4
- 关于Modbus RTU模式下3.5个字符时间的疑惑
- 我觉得这个3.5个字符时间其实没有必要,MOdbus一个主机多个从机,并且是主机问从机答复。 当主机发送一帧数据之后立马转变为接受状态,接受从机的应答,如果从机有应答接受的数据必定大于3.5个字符时间,如果从机没有应答超时时间也远远大于3.5个字符时间。 ... 我觉得这个3.5个字符时间其实没有必要,MOdbus一个主机多个从机,并且是主机问从机答复。 当主机发送一帧数据之后立马转变为接受状态,接受从机的应答,如果从机有应答接受的数据必定大于3.5个字符时间,如果从机没有应答超时时间也远远大于3.5个字符时间。 同样的从机接收到一个数据帧时候,如果检测到地址码正确,他会切换到发送状态,给主机应答,应答数据必定多于3.5个字符时间。 综上所述,个人觉得3.5个字符时间用处不大啊。 请教各位大侠,我的理解哪里有错误,谢谢! 展开
2018-01-10 03:35:34
630
1
- Modbus TCP和Modbus Rtu协议的区别
2017-04-08 13:22:10
530
1
- Modbus TCP和Modbus Rtu协议的区别
2016-09-21 03:10:16
506
1
- Modbus TCP和Modbus Rtu协议的区别
2015-11-15 08:28:45
373
1
- modbus协议中的3.5个字符时间怎么计算
- 麻烦各位大虾: modubs协议里面的3.5个字符时间是怎么计算的,我现在被这个困住了,请帮忙。
2013-11-06 07:47:40
586
4
- modbus rtu协议中0F代表什么
2014-12-05 19:18:10
390
1
- C语言如何编写modbus RTU协议?
- 我用c语言编写程序,通过USART收发数据,硬件电路为RS-485,我想实现modbus RTU协议的通信,如何配置和编写?越详细越好,多谢,若有资料提供,发到2041479809@qq.com邮箱,感激不尽!
2017-01-08 15:58:41
564
1
- modbus rtu通讯协议 如何判断超时
2010-08-08 03:08:06
616
3
- 组态王 莫迪康 Modbus rtu 协议
- 我用虚拟串口加串口调试助手尝试跟组态王通讯 收到的请求数据为02 04 00 08 00 01 B0 3B (02是设备地址 04是功能码 功能是读取一个输入寄存器 00 08 是寄存器的地址 00 01 是寄存器数量 b0 3b 是crc 校验位 ) 我响应是02 04 02 00 0a 7d 37 (02 是... 我用虚拟串口加串口调试助手尝试跟组态王通讯 收到的请求数据为02 04 00 08 00 01 B0 3B (02是设备地址 04是功能码 功能是读取一个输入寄存器 00 08 是寄存器的地址 00 01 是寄存器数量 b0 3b 是crc 校验位 ) 我响应是02 04 02 00 0a 7d 37 (02 是设备地址 04 是功能码 02 是字节数 00 0a 是数据 7d 37是校验位 7d是低位 37 是高位) 我发送数据帧时 组态王的信息窗口一直提示通讯恢复 初始化失败 如果我不发送数据时 就提示尝试通讯失败 求解决办法 QQ754100974 展开
2013-03-24 21:58:36
562
2
- ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
2012-03-21 05:57:00
501
5
- ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
2018-11-29 12:35:26
322
0
- ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
2017-12-15 04:24:24
431
1
- MODBUS下RTU协议ASCII协议之间的转换
- 这里有一块MODBUS卡只支持RTU协议,但是我这还有一个软件只支持ASCII协议,SO...... 需要一个转换工具,或者说是转换程序,让软件能够正常工作。万分感谢。
2014-12-17 18:15:18
514
1
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状