三相三线的电度表在计量时用3只PT可以吗?N不接入表记

推荐人七团白云 2010-01-05 22:41:16 356  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • jocelyn211 2010-01-06 00:00:00
    三相三线的电度表只有输入、输出相线端,没的N线端的,只能采用2个互感器。 http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/1da8cb6567902ddbf6365435.html 三相四线电度表才有N线端,采用3个互感器。 http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/ec10d318c85c2a6a42a9ad6b.html

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • 努力吧姣姣 2010-01-07 00:00:00
    可以,三个PT首尾连接成三角形接法,但是不能单相计量,也就是说没有相电压,只有线电压,即我们所说的三相三线电路系统。星形接法有一公共的中性线,就是N相,这种电路系统既可以提供单相电源,也可以提供三相电源,即我们所说的三相四线电路系统。不管是那种系统PT二次末端必须接地。 再就是三相三线电度表没有零线的接线端子。 不知道怎么插入图片,要不然给你发接法的图片。

    赞(9)

    回复(0)

    评论

热门问答

三相三线的电度表在计量时用3只PT可以吗?N不接入表记
 
2010-01-05 22:41:16 356 2
三相三线有功电度表正确计量时在第几象限
 
2012-09-26 04:42:09 703 3
三相四线电度表,三相三线怎样接,可以吗是380V电动机使用,怎样接线
 
2018-12-07 20:48:43 348 0
三相四线和三相三线电度表如何接线?
不接互感器,零线和地线又该如何?
2013-08-27 10:14:20 457 4
三相四线电度表接线时不用互感器可以吗?
 
2015-10-11 02:01:39 1756 2
三相电度表 逆向序 计量
现在又个地方进行改造 改造之前负载每天8000 但现在改造完了每天只有3000了 排除负荷减小和二次接错的可能 有没有可能是因为一次的相序反了造成 我觉得是不会只要我A电压对A电流B电压对B电流C电压对C电流且电流不反向就该不会造成计量不准   但实际就... 现在又个地方进行改造 改造之前负载每天8000 但现在改造完了每天只有3000了 排除负荷减小和二次接错的可能 有没有可能是因为一次的相序反了造成 我觉得是不会只要我A电压对A电流B电压对B电流C电压对C电流且电流不反向就该不会造成计量不准   但实际就是计量偏差过大 展开
2012-06-20 20:22:21 301 1
三相四线电度表不接零线是否影响计量
 
2012-09-08 08:30:44 717 6
三相三线电度表的抄表和计算方法
DSSD311型三相三线电子式多功能电度表,这类表是怎么计算度数的,请各位老师帮忙
2011-05-07 20:40:32 701 2
3PT,2CT采用三相三线电度表如何接线?
 
2010-11-10 10:51:54 1364 3
三相分段计量电度表怎样统计电度
怎样算电费
2015-06-25 08:41:02 435 2
两个电流互感器为什么能计量三相电度表
 
2017-01-05 12:43:06 685 1
电度表的pT是什么
电度表的pT是什么
2011-03-15 19:33:27 842 5
三相四线制电度表用于三相三线制电路中如何接线
 
2008-04-01 19:50:42 614 3
信号发生器计量时要接入外部时基吗
 
2017-04-23 21:51:42 298 1
三相四线有功电度表和无功电度表经电流互感器的电流计量算法
三相四线有功电度表和无功电度表经电流互感器的电流计量算法
2010-03-10 05:13:46 546 4
三线四线电度表的接法
 
2012-10-24 13:01:36 291 2
三相四线电度表零线用多大
如图中黑色线该用几平方的线
2012-12-06 10:47:45 675 5
计量电度表外形尺寸
 
2018-04-27 21:29:58 226 1
三相电度表选型
我的设备是用一台75KW和2台3KW电机同时使用的,请问选什么型号的电度表,(不是频繁启动)
2010-05-27 09:19:46 502 3

1月突出贡献榜

推荐主页

最新话题