G120控制模块CU240S编码器接口是不是取消了?
-
Z近dai理商说G120变频控制模块已不带编码器接口?请问是不是真的?
全部评论(2条)
-
- Ailsa以梦为马 2013-05-12 00:00:00
- 原来的控制单元CU240E和CU240S,CU240S都自带编码器接口。新出的控制单元为CU240E-2都取消了编码器接口,目前官方给出的指导是用CU305+PM240。具体可以看附件的图片。
-
赞(16)
回复(0)
-
- 安雨希1227 2013-05-12 00:00:00
- 编码器模板是集成的,CU305和CU310集成HTL/TTL/SSI编码器接口,可以做闭环和开环定位,还标配安全功能,可以控制同步和异步电机。只有增加旋转变压器的编码器时需要SMC10模块,正余弦的增量和值编码器需要SMC20模块,是通过Drive-CLIQ总线连接,不需要接插安装。
-
赞(3)
回复(0)
热门问答
- G120控制模块CU240S编码器接口是不是取消了?
- Z近dai理商说G120变频控制模块已不带编码器接口?请问是不是真的?
2013-05-11 00:03:31
577
2
- 检车是不是尾气检测取消了
2017-07-21 13:14:37
397
3
- 道路运输从业人员从业资格证已经取消了是不是
2015-07-25 14:31:53
284
4
- 增量式编码器是不是就是单相编码器
2012-04-12 12:03:10
490
2
- 编码器(profibus-dp接口)与西门子S7-300PLC 如何连接
2017-05-16 12:58:49
634
2
- GB/T 14424-93中测定水样中余氯所用的目视比色法为什么取消了呢?
- 还能用目视比色法测定工业循环水中的余氯吗?... 还能用目视比色法测定工业循环水中的余氯吗? 展开
2013-02-16 00:43:24
366
1
- CAN总线的物理特性是不是RS485接口??
2012-06-07 13:33:12
619
3
- s71200有没有运动控制模块
2018-11-21 05:43:05
227
0
- 单片机如何对SSI接口的值编码器进行数据采集?
- Z好附程序代码加以说明。... Z好附程序代码加以说明。 展开
2013-08-08 23:05:03
328
1
- 怎样用控制模块来启动电磁阀
2015-12-22 13:13:20
463
1
- 西门子g120变频器 报F0002故障如何解决
2011-05-27 11:27:11
562
3
- 西门子smart200支持运动控制模块吗
2018-12-03 06:52:23
370
0
- 带编码器的电动机是不是都叫私服电动机
2012-06-17 21:21:32
266
2
- 你好酸度计在预热时保护液是不是取下来
2014-11-11 23:09:35
311
1
- 简单运动控制模块设置工具怎么更新
2018-11-13 16:40:32
351
0
- 发动机控制模块-130A空气质量流量传感器;故障信号
2018-07-02 11:04:56
470
1
- 西门子G120变频器本地和远程DP通讯控制如何切换
2018-06-25 06:45:31
777
2
- BNC接口怎么转AV接口?
- BNC接口怎么转AV接口?求解! 就是将下图的接口转换成AV的视频输出
2011-03-04 01:54:11
436
2
- 三菱简单运动控制模块ld77ms2的g2020啥意思
2017-08-04 19:24:47
420
1
1月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论