仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

锅炉风压变送器安装位置如何选取

fredjay48454o 2009-12-29 08:58:23 478  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • 山峰1290167768 2009-12-31 00:00:00
    楼上好专业,多学了一点!

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • 8256286a 2009-12-30 00:00:00
    1、不影响操作人员通行;2、便于维修操作的地方;3、避开高温和低温区。一般都是安装在靠墙和柱子边上,距地面800mm左右。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • 上海甲干犬业 2009-12-30 00:00:00
    首先赞赏北国雪原回答的比较专业。但是这些都是书面的东西。 实际应用中,要注意,变送器要高于取压点一定位置,你说的锅炉风压变送器我不能肯定是哪个,因为 有: 1、 一次风速测量用的(磨出口)微差压变送器 一次管压力变送器 2、二次风速测量用的(磨出口)微差压变送器 二次管压力变送器 3、磨入口风量测量用的微差压变送器 4、炉膛压力变送器 等等 因为被测对象介质含有粉尘甚至煤粉,所以取压装置出来以后的引压管Z好有一定尺寸的爬升,所以变送器一般要装的高。而且要考虑在同一水平面上 集中放置。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

热门问答

锅炉风压变送器安装位置如何选取
 
2009-12-29 08:58:23 478 4
什么是风压变送器
有什么用? 一般多少钱?有什么牌子?
2010-05-18 14:54:22 318 4
风压变送器PLC显示负压怎么回事
 
2016-11-15 17:24:04 457 1
传感器,变送器一般安装在那些位置啊?
求高手人详细介绍!... 求高手人详细介绍! 展开
2012-10-31 10:03:37 400 3
如何选取煤气压力变送器及选取原则
 
2011-05-27 14:56:48 481 2
浴巾架怎么安装 安装位置如何确定
 
2016-12-03 11:11:46 472 1
锅炉汽包差压差压变送器的安装位置必须高于平衡容器吗
 
2018-11-18 15:35:55 298 0
如何选取投影机镜头
 
2013-06-26 10:29:21 318 4
如何选择烟气监测系统的安装位置

   为配合国家固定污染物综合排放标准的实施,对总量控制项目颗粒物粉尘、二氧化硫SO2实施排放总量监测,监控排污企业达标排放,国家环保总局要求各排污企业必须安装CEMS烟气在线连续监测系统,预留安装CEMS在线监测的位置,以下几张图是不合格示例。
▐  为何要对CEMS监测位置进行选择
    主要原因是烟尘和流速的测量需要一个稳定的流场,不稳定的流场中的旋流和涡流会使烟尘的分布不均匀,会使流速剧烈的变化。因为常用测烟尘的方法是一个线测量或一段线测量,即用测量一条线或一段线的数据来反映整个测量断面的数值;常用测流速的方法是一个点的测量,即用测量一个点的数据来反映整个测量断面的数值。所以要是CEMS所测量的数据要有代表性,反映或接近于真实值,就必须选择一个烟气流场比较稳定的断面。
国家标准规范对CEMS在线监测位置的规定
颗粒物粉尘仪CEMS的安装位置
1、颗粒物粉尘仪CEMS应安装在能反映颗粒物状况的有代表性的位置上,优先安装在垂直管段
2、位于所有颗粒物控制设备的下游,且监测位置处不漏风
3、光学原理的颗粒物CEMS所在测定位置没有水滴和水雾,且不受光线的影响
4、便于日常维护,安装位置易于接近,有足够的空间,便于清洁光学镜头、检查和调整光路准值、检测仪器性能和更换部件等。
5、测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径,和局上述部件上游方向不小于2倍直径处,当安装位置不能满足要求时,应尽可能选择气流稳定的断面,但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后管段的长度。
气态污染物CEMS的安装位置
1、位于气态污染物混合均匀的位置,该处测得的气态污染物的浓度和排放率能代表固定污染源的排放。
2、便于日常维护,安装位置易于接近,有足够的空间,便于清洁光学镜头、检查和调整光路准值、检测仪器性能和更换部件等。
3、安装位置应设置在距近的控制装置,产生污染物和污染物的浓度或排放率可能发生变化部位下游不小于2倍烟道或管道直径。
4、离烟气排口或控制装置上游不小于半倍烟道或管道直径。
流速连续测量系统的安装位置
1、安装位置不得影响颗粒物和气态污染物CEMS的测定+
2、便于日常维护,安装位置易于接近,有足够的空间,便于检测仪器性能和更换部件等。
3、测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径,和局上述部件上游方向不小于2倍直径处,当安装位置不能满足要求时,应尽可能选择气流稳定的断面,但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后管段的长度。
几种不同现场情况监测点选择说明
      按照CEMS国家规范的说明,安装CEMS是安装在垂直管段上即安装在烟囱上,必须满足现场有6倍烟囱或烟道当量直径的直管段,根据已经安装过在线监测 设备的经验,我们在考虑安装位置的时候不只是考虑烟气流畅稳定的因素,还必须要考虑安装和日常维护的方便性。另外考虑的一个因素是尽量减少投资。
现场情况一:监测点选择安装在烟囱上的现场
1、有电梯或旋转梯可上到平台处。
2、低处的平台或将要搭建的平台能容易上去(不能是靠烟囱本身的直爬梯上去的)。
3、低处的平台离烟道入口的距离要满足一定的距离--4倍烟囱的直径。
满足以上条件CEMS监测点位置可安装在烟囱上,即烟气取样探头、烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装在图中圆点位置处。
现场情况二:监测点选择安装在烟道上的现场
1、选择安装在引风机之后的主烟道
1)不能满足安装在烟囱上的条件。
2)烟道直管段的长度要满足有6倍以上烟道当量直径,并且不能变径。
3)有扶梯等能直接到达烟道测点处。
满足以上条件CEMS监测点位置可安装在引风机之后的主烟道上,即烟气取样探头、烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装在图中圆点位置处。
2、选择安装在引风机之前的主烟道
1)不能满足安装在烟囱上的条件。
2)引风机之后主烟道的直管段的长度不满足有6倍以上烟道的当量直径。
3)引风机之前烟道的直管段长度满足6倍以上烟道的当量直径,并且不变径。
4)有扶梯等能直接到达烟道测点处。
满足以上条件CEMS监测点位置可安装在引风机之前的烟道上,即烟气取样探头、烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装在图中圆点位置处。
3、选择安装在引风机前后的主烟道
1)不能满足安装在烟囱上的条件。
2)引风机之后主烟道的直管段的长度不满足有6倍以上烟道的当量直径。
3)引风机之前2条支烟道的直管段长度均满足6倍以上烟道的当量直径,并且不变径。
4)有扶梯等能直接到达烟道测点处。
    满足以上条件CEMS监测点位置可安装在引风机之前和之后的烟道上,即烟气取样探头安装在引风机之后的主烟道上,烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装引风机之前2条支烟道上。
综上所述,选择CEMS的监测点的原则可遵从如下原则:
★要尽量选择满足国家标准规定的点位
★尽量用少的仪器达到测量要求
★要尽量选择能反映真实值的点位
★尽量选择适合于安装和运行维护方便的点位


2021-03-03 11:50:33 586 0
电接点压力表安装位置
 
2018-05-20 16:05:16 557 1
倒车雷达安装位置
 
2017-11-06 02:42:37 371 1
锅炉电磁阀安装及使用方法
 
2017-09-30 23:50:20 379 1
红外测温仪镜头如何选取要求
 
2014-11-27 11:51:55 320 1
什么叫风压橡胶管
 
2010-09-18 12:38:13 320 1
锅炉可以安装电动排污阀吗?安装电动排污阀符合锅炉的相关规定吗?
 
2012-10-15 00:58:34 533 1
砂轮机的安装位置
“砂轮机的安装位置应远离人员和设备,或者离1~1.5米加防护网”,请问这个是出自哪个标准,告知标准名称、标准号
2016-12-01 14:55:00 696 1
斯柯达明锐前大灯安装架如何调节大灯安装位置
 
2015-08-20 01:15:20 619 2

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题