带变频器控制的循环水泵 为什么水泵起来时压力上不去呢
-
它是由压差给变频器AL1信号的 在有变频器来控制电机的转速来控制压力的 为什么压力上不去呢 电机转速也不稳定 是不是变频器那个参数有问题 请有学问的来给讲一下 变频器是ABBS510的
全部评论(3条)
-
- 今钱和狗 2013-11-12 00:00:00
- 引用大话东游 的回复内容:需要知道变频器的输出频率多少!才好判断,可能是4011中的数值设定的低,致使变频器控制压力了,所以达不到你的压力要求,如果频率在50HZ,压力上不去,就可能是水泵的问题,比如水泵中有空气,打不上水。 1、一定要把现场实际情况、运行参数说清楚,才会有正确的答案;2、压力上不去,大多是转速低的缘故;
-
赞(7)
回复(0)
-
- njinhf 2013-11-12 00:00:00
- 如果你的变频器的输出频率一直在增加,而压力却不增加,或增加较少,直到频率达到50HZ,还没有达到设定压力,那就应该查查水泵或者是系统了,有可能是水泵的处理问题,或者是系统影响。至于变频器波动应该是是测量压力波动造成,测量压力波动的原因很多,可能是测量变送器的问题,或者是系统内实际压力波动,只有确定原因才能解决,不过你的变频调速系统是首次运行的话,你首先应该检查一下变频器的设置,尤其与PID控制相关的设置,如果不是首次运行,原来运行的很好,突然出现这样的问题,那多半是系统问题。
-
赞(3)
回复(0)
-
- 沮咒 2017-11-26 05:54:46
- 需要知道变频器的输出频率多少!才好判断,可能是4011中的数值设定的低,致使变频器控制压力了,所以达不到你的压力要求,如果频率在50HZ,压力上不去,就可能是水泵的问题,比如水泵中有空气,打不上水。
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 带变频器控制的循环水泵 为什么水泵起来时压力上不去呢
- 它是由压差给变频器AL1信号的 在有变频器来控制电机的转速来控制压力的 为什么压力上不去呢 电机转速也不稳定 是不是变频器那个参数有问题 请有学问的来给讲一下 变频器是ABBS510的
2013-11-11 09:19:04
872
3
- 控制压力循环水泵
- 我想做一个压力变频水泵,水是循环的。压力控制在设定值。水压下降,水泵自动提高压力。水压上升,水泵自动降低压力。Z好是变频的、给我设计一个。... 我想做一个压力变频水泵,水是循环的。压力控制在设定值。水压下降,水泵自动提高压力。水压上升,水泵自动降低压力。Z好是变频的、给我设计一个。 展开
2015-03-25 15:05:34
451
1
- ABB ACS510 控制两台水泵,带压力控制。
- 要实现两台泵能独立变频运转,和都选择变频运行时,能自动切换。当压Mpa时,电机转速自动下降,请问变频器参数要怎么设置哪些参数。谢谢了。... 要实现两台泵能独立变频运转,和都选择变频运行时,能自动切换。当压Mpa时,电机转速自动下降,请问变频器参数要怎么设置哪些参数。谢谢了。 展开
2018-12-01 07:13:52
306
0
- 压力控制水泵 元件
2012-11-27 06:36:46
308
2
- 水泵压力控制电路图
- 我想通过电接点压力表控制水泵电机的工作和停止,当压力高于17Mpa时电机停止工作,当压力小于1Mpa时电机启动打压,请问组成这个系统使用继电器、中间继电器、接触器、电接点压力表、启... 我想通过电接点压力表控制 水泵电机的工作和停止,当压力高于17Mpa时电机停止工作,当压力小于1Mpa时电机启动打压,请问组成这个系统使用 继电器、中间继电器、接触器、电接点压力表、启动/停止开关按钮,还需要些什么,能给我个这个控制电路的接线图吗? 展开
2010-09-08 04:50:20
460
5
- 水泵怎样用变频器控制水压
- 水泵怎样用变频器控制水压... 水泵怎样用变频器控制水压 展开
2017-11-21 07:42:59
568
1
- 用压力来控制变频器
- 我想用压力来控制变频器,使变频器在0.1MPA至0.5MPA之间运行,希望能稳定运行,不要来回的在上下限大幅度波动。压力变送器输出4—20MA信号可调,变频器ABB-ACS800. 请问变频器的相关参数如何设置 我公司现在有几个是用电接点压力表控制的,当压力达到上... 我想用压力来控制变频器,使变频器在0.1MPA至0.5MPA之间运行,希望能稳定运行,不要来回的在上下限大幅度波动。压力变送器输出4—20MA信号可调,变频器ABB-ACS800. 请问变频器的相关参数如何设置 我公司现在有几个是用电接点压力表控制的,当压力达到上限时,变频器减速运行至压力下线,然后在加速运行至上限,这样的控制方法使得压力不稳定。 展开
2010-05-16 15:57:50
406
6
- 锅炉系统循环水泵自动控制釆用压力控制还是温度控制
2015-12-06 22:16:51
400
1
- 水泵+变频器+压力变送器 能控制恒压供水吗
2017-02-15 17:48:31
340
2
- 用变频器调节控制潜水泵压力
- 我厂现有一台11KW潜水泵我想用变频器控制压力用什么变频器好需要多大功率得并且应该怎么设置参数来控制潜水泵压力谢谢并且原来得是用水箱水位控制好吗如果不好用什么方式比较好... 我厂现有一台11KW潜水泵 我想用变频器控制压力 用什么变频器好 需要多大功率得 并且应该怎么设置参数来控制潜水泵压力 谢谢 并且原来得是用水箱水位控制 好吗 如果不好 用什么方式比较好 展开
2013-07-10 16:19:32
560
4
- 变频器压力控制不住直往上升
2018-11-28 16:55:27
265
0
- 反应釜压力上不去,怎么办
2015-03-07 19:09:15
631
2
- 水泵变频器
2018-08-01 23:12:48
262
1
- 艾默生变频器频率上不去的问题
- 我厂一台110KW的引风机,变频控制,有时在启动时上了一点频率会自动降下来,要启动好几次频率才能上去。我想问一下是怎么回事,如果是变频器的问题要怎么调?请高手指点!
2010-07-07 18:34:20
479
2
- 管道压力传感器控制水泵起停怎样安装
- 管道压力传感器控制水泵起停怎样安装... 管道压力传感器控制水泵起停怎样安装 展开
2018-11-27 08:11:36
363
0
- 水泵自动压力控制电路图怎么画
2012-09-07 11:26:20
353
3
- 水泵压力控制器接线图水泵压力控制接线图能告诉我吗
2018-05-06 20:09:44
561
1
- 为什么软起要接旁路接触器而变频器不用呢?
2011-11-14 05:56:26
453
4
- 怎么用变频器来控制压力传送器?
2011-05-15 12:02:33
420
2
- 没有液位没有压力的水泵怎么控制
- 没有液位没有压力的水泵怎么控制... 没有液位没有压力的水泵怎么控制 展开
2016-04-25 16:11:11
302
1
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论