- dykhily33 2013-04-24 00:00:00
- 发电机出口到主变间不需要断路器和隔离刀,主变出口只需一个断路器和一个隔离刀(隔离刀在靠近母线侧),在主变到断路器间就不用装隔离刀。要检修断路器、主变、发电机等设备时必须停机,停机后就不在向断路器送电,母线侧则用隔离刀隔离开就行了
-
赞(12)
回复(0)
-
- 金色霞光521 2013-04-24 00:00:00
- 发电机出口隔离开关一定要两个,隔离开关中间一个断路器,主要是考虑确保检修人员的安全。
-
赞(10)
回复(0)
-
- lmmbuty 2016-12-02 04:49:31
- 发电机出口如果装断路器,只要在断路器与电网或者主变压器连接处装隔离开关就可以了,断路器与发电机侧不用装。因为要检修发电机出口断路器必须停机,停机后就无法再向断路器送电了。所以发电机侧不用装隔离开关。当然,如果是进口的断路器,两侧带来了隔离开关,装上也就是了。
-
赞(19)
回复(0)
热门问答
- 发电机出口隔离开关要几个?是不是一定要两个隔离开关中间一个断路器?
- 我看见有只用一个断路器一个公里开关的。这有什么区别?
2013-04-23 02:26:17
494
3
- 断路器两边为什么要隔离开关
2011-01-07 11:47:16
774
1
- 隔离开关和断路器有什么区别?
2010-07-05 15:24:21
394
2
- 断路器、负荷开关、隔离开关三者区别
2017-10-05 18:11:46
522
3
- 高压断路器,隔离开关,负荷开关,熔断器
- 说明一下他们的异同点,在学供配电不太懂,为什么开关还分这么多,谢谢
2011-05-03 03:40:49
460
3
- 断路器与隔离开关的作用原理
2012-10-09 13:04:35
550
3
- 什么情况下要用断路器和隔离开关?
2013-02-26 04:37:18
600
4
- 断路器负荷开关隔离开关都用在什么地方
- 我Z长见得就是断路器,断路器优点多,为什么不都用断路器, 实际中这三种都用在什么地方 举例说明 别复制
2010-12-09 05:26:33
531
4
- 为什么先断断路器,后断隔离开关呢?
2013-08-04 06:26:11
1037
5
- 隔离开关、断路器、空开这三个有什么区别啊
- 我是外行,有点晕,请各位大侠指教。谢谢
2010-04-23 00:31:52
475
4
- 隔离开关和断路器都可以带负载操作
2018-07-14 03:33:15
374
1
- 发电机出口断路器是什么
2011-07-19 14:54:17
550
6
- 电源隔离开关是什么
2011-07-01 11:00:54
893
3
- 切断高压电源时,为何要先断油断路器,再断隔离开关?
2016-03-15 00:19:37
859
1
- 断路器与隔离开关的区别?分别简称什么?
2007-06-27 01:43:10
568
6
- 隔离开关、断路器的型号有哪些?怎么解读?
2007-03-27 11:38:05
570
1
- 如何测量隔离开关回路电阻
2012-10-11 08:18:22
476
2
- 用户终端箱内总闸是用断路器还是隔离开关 为什么?
2010-11-29 02:22:24
560
5
- 一个水龙头怎么分成两个出口
- 宿舍阳台就一个水龙头,但是我有一台洗衣机要接水龙头才能用,那要买什么才可以洗衣机能接上,然后平时也可以拿来洗手什么的?... 宿舍阳台就一个水龙头,但是我有一台洗衣机要接水龙头才能用,那要买什么才可以洗衣机能接上,然后平时也可以拿来洗手什么的? 展开
2013-08-27 19:19:04
351
3
1月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论