仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

380v交流接触器接线-1810

panjinsong2005 2008-12-07 12:21:20 368  浏览
  • 我的电机运行正常,我的交流接触器老是烧坏.请问下是为什么? 谢谢

参与评论

全部评论(4条)

  • 声明sh 2008-12-09 00:00:00
    工作电流尽量在额定电流的80%下工作,使用寿命比较长。注意选品牌,质量相差也很大。购买时要买触点较亮的,接触器线圈噪声比较小的。

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • 老不丁点 2008-12-09 00:00:00
    你的交流接触器是烧触头还是烧线圈.如果是烧触头就是用的交流接触器太小,起动频繁的就选电机额定电流的2.5倍,起动不频繁的可选1.5~2.5倍的.如果是烧线圈就是线圈的电压为220V,应该换成380V的.

    赞(13)

    回复(0)

    评论

  • 骄傲的90后 2008-12-09 00:00:00
    是烧线圈?还是烧触点?前者是铁芯吸合不严,有磁漏,查有无异物阻碍.或组件松动!电压是否波动太大? 后者是触点电流不够,换容量大的!

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • 安雨希1227 2008-12-08 00:00:00
    18A交流接触器,电机是多大的呢?电机电流在交流接触器额定电流的3/2. 还有就是要选择质量好的交流接触器.

    赞(7)

    回复(0)

    评论

热门问答

380v交流接触器接线-1810
我的电机运行正常,我的交流接触器老是烧坏.请问下是为什么? 谢谢
2008-12-07 12:21:20 368 4
380v的交流接触器该怎么接线
这种接触器该怎么接线
2017-09-05 12:39:17 323 3
CJX2交流接触器1810是什么意思
cjx2交流接触器1810可以用2501来代替吗
2013-10-09 19:39:48 3708 2
380v空压机一个交流接触器和一个压力控制器怎么接线
 
2016-07-22 19:28:27 536 1
交流接触器1810与1801能互换吗
2012-11-12 02:45:21 768 2
cjt1-10交流接触器接线
接线的方式,每个接线端点的用途名称
2017-11-25 01:31:36 412 1
220v和380V交流接触器的区别
我知道220V的接一零一火交流接触器吸合,380V的接俩火吸合,但两种都是有三个接触的触头啊,假如380V的三相电动机(不论多大功率)用220V的交流接触器可以么? 还有比220V的交流接触器更小的么?比如12V、24V的
2017-09-26 15:01:26 598 2
380V交流接触器怎么接无线遥控开关
主要是接触器的接法,求图,没有热继电器。 感谢!!!
2014-03-28 22:06:03 903 2
交流接触器的接线实物图
 
2012-08-02 02:21:12 438 2
CJT1-20交流接触器怎么接线
 
2018-11-28 21:27:30 262 0
CJX2_3210交流接触器接线法
 
2012-11-16 06:16:07 938 2
一个浮球开关,一个220V交流接触器,一个380V水泵怎么接线求实物图。
 
2018-12-07 03:57:46 358 0
求380V交流接触器和温度控制器的接线图
 
2013-01-12 02:34:28 885 3
交流接触器与电接点压力表怎么接线
我有一个控制箱里面有:一个3P60A的空开,一个CJT1-40的交流接触器和一个电动机综合保护器 向左转|向右转 我现在需要增加一个电接点压力表来控制压力,应该怎么接,红色线是我从压力表接出来的(上面一根是达到压力停止,中间那根是进电接点压力表的电源,下... 我有一个控制箱里面有:一个3P60A的空开,一个CJT1-40的交流接触器和一个电动机综合保护器 向左转|向右转 我现在需要增加一个电接点压力表来控制压力,应该怎么接,红色线是我从压力表接出来的(上面一根是达到压力停止,中间那根是进电接点压力表的电源,下面那根是启动压力的),你看对吗 展开
2018-12-01 05:14:20 664 0
交流接触器与电接点压力表怎么接线?
 
2018-11-21 04:17:07 548 0
交流接触器辅助触点如何接线?
有2个cjx2 1210接触器2个怎么实现三相电杌正反转控制,特别是二次回路接线方式?
2017-04-04 04:49:37 441 1
交流接触器跟温度传感器怎么接线
 
2018-11-13 03:33:50 299 0
380v交流接触器和电机综合保护器实物接线图
 
2018-11-25 22:26:55 387 0
380V接触器接线图
我的电机是11千瓦我现有一个60A断路器,一个380VCJ20-63A接触器,还有一个倒顺开关20A的,还有一组按钮开关(共两个点,一开一关)。 我不是电工(我开电动吊车)今天我自己接上了,可是送不上电,我是按照下图接的,只是另加了倒顺开关(用来改变倒正转)的... 我的电机是11千瓦我现有一个60A断路器,一个380VCJ20-63A接触器,还有一个倒顺开关20A的,还有一组按钮开关(共两个点,一开一关)。 我不是电工(我开电动吊车)今天我自己接上了,可是送不上电,我是按照下图接的,只是另加了倒顺开关(用来改变倒正转)的和断路器都在接触器上游。 倒顺开关和断路器我经常用会接,请高人给指点为啥送不住电啊? 展开
2010-03-15 02:00:29 463 2
380V交流接触器的A1和A2端子怎么接
 
2012-08-14 00:39:45 504 2

2月突出贡献榜