请问pt100变送器可不可以一个接若干pt100温度传感器

zzywd520 2013-11-26 05:30:02 582  浏览
  • 我现在需要测量机械温度,用3根pt100传感器,导出温度需接一个变送器,都是二线制的输出4-20mA(电压会受到测量环境干扰),本人对这方面知识非常有限,想问问行内人士,有没有那种可... 我现在需要测量机械温度,用3根pt100传感器,导出温度需接一个变送器,都是二线制的输出4-20mA(电压会受到测量环境干扰),本人对这方面知识非常有限,想问问行内人士,有没有那种可以一个变送器同时接3个传感器的。就是有六个接线口,可以把信号一起接到电脑上成像。 展开

参与评论

全部评论(4条)

  • huonff41 2013-11-27 00:00:00
    加通道切换控制电路就可以。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • e3e4babychen 2013-11-27 00:00:00
    亲,用一台4通道的温度巡检仪(配Pt100的)就可以实现你的要求,无需温度变送器! 温度巡检仪可以逐点显示的!

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • qq11258063 2016-10-11 00:00:00
    您好! 把PT100(热电阻)信号转换为模拟量4~20mA信号有几种方式可以实现 1、可以使用温度变送器,如果您的PT100是带接线盒的,可以有专用的放在PT100接线盒里的温度变送器(一体化温变),输出就是4~20mA信号。 2、如果在PT100上不能加温度变送器,可以采用隔离器(又称配电器),选择PT100输入,4~20mA输出的,标准的是一入一出的,也有多入多出的。 3、采用PLC,将PT100信号直接接入PLC,PLC与电脑通讯。这种方式成本较高。 将4~20mA模拟量信号接入电脑里,这就有多种方案了。 除采用PLC外,Z简单的应该是采用工业板卡了,就是将工业板卡插在你的电脑插槽里,通过相应的组态软件以实现对采集信号的显示和记录。工业板卡的插槽选择对应电脑里的插槽标准,现目前一般是ISA和PCI-E插槽。

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • 半路强颜 2016-02-25 00:00:00
    pt100变送器可以一个接若干pt100温度传感器。 1,温度变送器供电是24V,恒定的,电流随着温度变化而变化。 2,只要你的PLC能够识别PT100热电阻大小,不用变送器也可以。(PT100热电阻温度和电阻对应关系网上有) 3,可以分别校验:用电阻箱代替PT100,通过给固定的电阻大小来校验变送器和PLC。如果要整套校验,只能把PT100放到一个已知的恒温环境然后看PLC的测量值。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

热门问答

请问pt100变送器可不可以一个接若干pt100温度传感器
我现在需要测量机械温度,用3根pt100传感器,导出温度需接一个变送器,都是二线制的输出4-20mA(电压会受到测量环境干扰),本人对这方面知识非常有限,想问问行内人士,有没有那种可... 我现在需要测量机械温度,用3根pt100传感器,导出温度需接一个变送器,都是二线制的输出4-20mA(电压会受到测量环境干扰),本人对这方面知识非常有限,想问问行内人士,有没有那种可以一个变送器同时接3个传感器的。就是有六个接线口,可以把信号一起接到电脑上成像。 展开
2013-11-26 05:30:02 582 4
PT100温度传感器可不可以接BNC接头
 
2009-06-02 13:55:39 401 2
请教一个PT100温度传感器的问题
有个仪器,是接PT100测温度的,其中型号有PT100(385),PT100(392),我想问一下,385和392的分度表一样吗?比如温度升一度电阻增加0.385欧,和升一度增加0.392欧的分度表能一样吗?... 有个仪器,是接PT100测温度的,其中型号有PT100(385),PT100(392),我想问一下,385和392的分度表一样吗?比如温度升一度电阻增加0.385欧,和升一度增加0.392欧的分度表能一样吗? 展开
2008-10-27 14:00:56 554 1
温度传感器pt100经过什么变送器能输出电压信号?
要有200~1000米的信号传输!用屏蔽线么?... 要有200~1000米的信号传输!用屏蔽线么? 展开
2009-04-21 09:42:51 473 7
pt100温度传感器的优缺点
 
2010-09-18 06:55:14 684 4
pt100温度传感器作用是什么
 
2011-05-15 22:32:41 463 5
pt100——温度传感器的量程?
电工师傅知道的吧????... 电工师傅知道的吧???? 展开
2011-10-21 00:45:41 546 5
温度传感器pt100精度是多少
 
2017-11-26 03:32:12 587 2
pt100温度传感器如何调试
 
2016-09-08 03:11:59 483 1
pt100温度传感器如何检定
 
2012-07-16 12:48:04 348 4
西门子331-7PF01-0AB0模块如何接三线制PT100温度传感器?
 
2017-08-15 03:47:07 645 2
PT100温度传感器的工作原理
 
2012-10-07 07:50:26 458 4
pt100温度传感器有哪些型号
 
2014-12-17 00:19:40 219 1
请问这块表怎么接PT100温度变送器啊?
 
2010-10-04 10:19:46 314 2
PT100温度传感器与PT1000温度传感器有什么区别
 
2017-09-03 12:40:12 466 3
谁有PT100温度传感器和变送器的资料,越详细越好。谢谢
包括接线方法... 包括接线方法 展开
2009-12-04 11:38:29 395 2
wzp pt100温度传感器探头是什么材质
 
2016-07-10 02:33:16 669 1
温度传感器,pt100和pt200有什么区别,
 
2017-09-06 10:11:20 700 1
如何对PT100温度传感器实施安装
 
2017-03-31 07:25:34 632 1
PT100温度传感器和PT100-TC有什么区别?
PT100温度传感器和PT100-TC有什么区别?TCK与它们又有何区别?... PT100温度传感器和PT100-TC有什么区别?TCK与它们又有何区别? 展开
2018-03-27 13:56:36 889 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题