甲、乙类储罐区为什么要安装可燃气体检测装置

qunimagebide11 2018-04-17 22:07:58 562  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • a2720248865 2018-04-18 09:07:36
    在《工作场所可燃气体检测报警装置设置规范》里的第4条第3点有说明 4.3 可燃气体检测报警点设定和检测器安装位置的确定 4.3.1 可燃气体检测报警点设定 4.3.1.1 凡有可燃气体泄露可能的生产装置及仓储,货轮的船舱等场所,必须配置可燃气 体报警仪。 4.3.1.2 对于无人值班的小型泵房而且不是连续运转的泵房,有发生可燃气体泄漏的可能 性。特别在北方地区,冬季门窗关闭的情况,可燃气体泄漏将很快达到爆炸下限浓度,一般 在主导风向下游位置安装报警仪。 4.3.1.3 室内通风不流畅部位,地槽地沟容易积聚可燃气体的地方,现场通往控制室的地 下电缆沟,有密封盖板的污水沟槽等,都是经常性的或在生产不正常情况下容易积聚可燃气 的场所,都可以设置可燃气体报警仪。 4.3.1.4 对于喷漆涂敷作业场所,大型的印刷机附近,以及相关作业场所,都属于开放式 可燃气体扩散溢出环境,如果缺乏良好的通风条件,也十分容易使某个部位的空气中可燃气 含量接近或达到爆炸下限浓度值,需要配置报警仪。 4.3.1.5 甲类气体,液化烃泵,甲B 类或成组布置的乙A 类液体泵的动密封。 4.3.1.6 在不正常运行时可能泄漏甲类气体 ,液化烃或甲B 类液体采样口和不正常操作时 可能携带液化烃。 4.3.1.7 在不正常运行时可能泄漏甲类气体,液化烃的设备或管法兰,阀门组。 4.3.1.8 可能发生泄漏的汽车上。 4.3.1.9 罐区环境下的报警仪的设置遵循AQ3036-2010 标准。 4.3.2 可燃气体探测器安装位置的确定 4.3.2.1 罐区环境下的报警点设置参考AQ3036-2010 中7.3。 4.3.2.2 可燃气体释放源处于露天或半露天布置的设备区内,当检测点位于释放源的Z小 频率风向的上风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于15m。 4.3.2.3 当检测点位于释放源的Z小频率风向的下风侧时,可燃气体检测点与释放源的距 离不宜大于5m。 4.3.2.4 燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,每隔15m 可设一台检测器,且检测器距 任一释放源不宜大于7.5m. 对于一个大型有可燃气体泄漏的车间,可以每相距5~10m 设一 个检测点。 4.3.2.5 比空气轻的可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,应在释放源上方设置检测 器,还应在厂房内Z高点易于积聚,距天花板不得大于30cm。 4.3.2.6 对于检测可燃气体比重大于空气的诸如烷烃类(甲烷沼气、民用煤气除外)、烯烃 类(乙烯除外),液化石油气、汽油、煤油时,应将探测器安装在低于泄漏点的下方平面上, 距地面不得高于30cm。 4.3.2.7 明火加热炉与甲类气体、液化烃设备以及在不正常运行时,可能泄漏的释放源之 间,约距加热炉5m 或在防火墙外侧,宜设检测器。 4.3.2.8 控制室、配电室与甲类气体,液化烃,甲B 类液体的工艺设备组,储运设施相距 30m 以内,并具备下列条件之一的,宜设检测器: a) 门窗朝向工艺设备组或储运设施的; b) 地上敷设的仪表电力线缆槽盒或配管进入控制室或配电室的。 4.3.2.9 设在2 区范围内的在线分析仪表间,应设检测器。对于检测比空气轻的可燃气体, 应于在线分析仪表间内Z高点易于积聚可燃气体处设置检测器。 4.3.2.10 不在检测器有效覆盖面积内的下列场所,宜设检测器: a) 使用或产生液化烃和的工艺装置,储运设施等可能积聚可燃气体的地坑及排污沟Z 低处的地面上; b) 易于积聚甲类气体,有毒气体的“死角”。 4.3.2.11 车内可能发生泄漏的泄漏源5m 以内可安装检测仪,也可以将检测仪的探测部分 安装在泄漏源5m 以内,检测仪的指示部分安装在人视力范围内的地点。 如需了解更多关于气体检测的咨询,可留意珠海司福斯特,谢谢!

    赞(14)

    回复(0)

    评论

热门问答

甲、乙类储罐区为什么要安装可燃气体检测装置
 
2018-04-17 22:07:58 562 1
为什么要进行动火作业前可燃气体检测
 
2015-08-29 08:58:52 380 2
哪些场所必须设置可燃或者有毒气体检测装置
 
2016-04-02 15:12:44 271 1
哪些场所必须设置可燃或者有毒气体检测装置
 
2015-02-05 02:29:47 277 1
可燃气体检测的目的
 
2016-01-07 13:49:04 450 4
超声波测厚仪能否测量可燃液体储罐厚度
 
2015-08-18 18:37:57 266 1
有毒/可燃气体检测用什么仪器
 
2016-03-20 15:09:15 338 1
二氯甲烷的气体检测应该是有毒还是可燃
 
2018-12-16 02:41:05 351 0
LPG储罐区是否设置洗眼器
 
2018-11-11 07:46:33 208 0
如何正确设计可燃和有毒气体检测报警系统
 
2016-03-01 18:36:31 376 1
甲乙类单电源互补放大电路的分析问题
怎么会是 负半周时V1导通 , 正半周V2导通 是不是因为V3是共射接法 输出是反相的 所以 V1是负半周导通 V2是正周导通? 还有 书里有句话 " 在信号的正半周,V2导电,则已充电的电容器C起着负电源-VCC/2的作用 , 通过RL放电 " 为什么电容C在信号正周时就起着... 怎么会是 负半周时V1导通 , 正半周V2导通 是不是因为V3是共射接法 输出是反相的 所以 V1是负半周导通 V2是正周导通? 还有 书里有句话 " 在信号的正半周,V2导电,则已充电的电容器C起着负电源-VCC/2的作用 , 通过RL放电 " 为什么电容C在信号正周时就起着负电源的作用了 .. 展开
2011-08-15 19:39:30 301 1
消防验收中提到的可燃气体检测报告是什么
 
2016-03-25 13:52:00 299 1
乙酸乙酯储罐区需要做防静电检测吗
 
2016-10-17 10:35:03 487 1
为什么低区要装减压阀
如题,高区就不用装?供水压力过大的话,难道高区就不会过大?
2016-05-10 23:51:55 411 2
是按有毒气体来检测呢,还是按可燃气体检测
 
2018-11-23 11:27:43 358 0
如果可燃气体检测读数大于多少不允许进入受限空间
 
2015-04-06 06:24:03 436 2
可燃气体检测与风机连锁 有具体规范条文么
 
2011-07-18 13:43:19 257 1
gb50493-2009 4.2.1 条 关于可燃气体检测点的设置问题
如题 4.2.1条规定 当检测点位于释放源的全年Z小频率风向的上风侧时,可燃气体监测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体探测点与释放源的距离不宜大于2m. 我个人理解的话 居然检测点位于释放源上风侧 可燃气体加入泄露的话 都被吹到下风侧了 那位于上风侧... 如题 4.2.1条规定 当检测点位于释放源的全年Z小频率风向的上风侧时,可燃气体监测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体探测点与释放源的距离不宜大于2m. 我个人理解的话 居然检测点位于释放源上风侧 可燃气体加入泄露的话 都被吹到下风侧了 那位于上风侧的可燃气体探测器不是应该探测距离缩短才是么? 怎么反而较下风侧时的探测距离放大了。 展开
2011-08-09 01:32:41 464 1
可燃气体检测求助各位海友:可燃气体探测器的供电方式
 
2018-12-09 20:20:12 448 0
液氮储罐安装使用报批流程
我公司新安装了一个50标方的立式储罐,现在想问下需要进行特种设备审批吗?除此之外还需要什么手续?应该向那个部门申请?怎么申请?需要什么资料?备注:我公司在北京市大兴区亦庄经济开发区