仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

超声波液位计有时显示满量程

th13537137593 2014-02-23 14:56:45 1098  浏览
  • 超声波液位计在测量液体(非水类)时,调整好液位计的设置后,超声波液位计显示液体高度正确,但液体循环后(该液体可以充放电),有时超声波液位计就显示为满量程了,但是等过一段时间后,超声波液位计又显示回正确的值了。 这是怎么回事?请高人指教。

参与评论

全部评论(3条)

  • nchang70438675 2014-02-24 00:00:00
    应该是正好有杂质或者其他产生泡沫的 或者循环后有残留物黏在管道上,因为超声波是靠反射原理的,所以会导致出现满量程 或者其他误差。 不过具体原因还是要知道楼主的测量介质,而且由于过了一段时间又回到正确的值,需要到现场查勘,查明。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • 哒羙先生 2014-02-24 00:00:00
    一可能是干扰,不妨把盲区增大试试,二可能液体波动衰减了反射信号,使回波变弱,可以比较高液位和低液位时是否都有这个现象,

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • ao999078 2018-04-01 14:28:06
    我们的产品在外面也碰到类似的情况,有些是因为水面在循环的时候波动太大,这样导致反射信号很弱造成的。

    赞(3)

    回复(0)

    评论

热门问答

超声波液位计有时显示满量程
超声波液位计在测量液体(非水类)时,调整好液位计的设置后,超声波液位计显示液体高度正确,但液体循环后(该液体可以充放电),有时超声波液位计就显示为满量程了,但是等过一段时间后,超声波液位计又显示回正确的值了。 这是怎么回事?请高人指教。
2014-02-23 14:56:45 1098 3
西门子超声波液位计,就地显示正常,上位机显示满量程?
 
2015-12-25 20:18:10 562 2
电磁流量计数值有时显示有时变零
 
2015-01-13 07:41:24 395 1
差压变送器一直显示满量程是什么原因
 
2012-10-11 22:19:11 468 2
涡街流量计l空管就显示满量程,为什么?
涡街流量计l空管就显示满量程,为什么?一体的,带表头显示,同时连接电脑显示,请高手赐教,Z近几天要生产,这是一个锅炉上水流量!... 涡街流量计l空管就显示满量程,为什么? 一体的,带表头显示,同时连接电脑显示,请高手赐教,Z近几天要生产,这是一个锅炉上水流量! 展开
2011-05-11 22:30:04 642 2
超声波液位计显示,p显示值代表啥意思?
超声波液位计显示,p显示值代表啥意思?
2016-04-24 20:25:01 738 1
超声波液位计现场有显示远传没显示
超声波液位计现场有显示远传没显示
2017-08-23 13:11:23 367 1
超声波液位计现场显示与PLB显示不一致怎么回事?
 
2011-01-02 00:29:55 517 2
西门子超声波液位计超量程显示什么
 
2012-05-30 01:06:39 370 2
科隆7300雷达液位计空罐显示满量程是什么原因?
 
2016-05-18 17:06:05 1170 2
yeh-x型超声波液位计显示foof是什么意思
 
2015-08-30 12:28:48 683 1
变送器满量程什么原因
 
2011-10-28 17:06:24 470 4
带显示的2线制温度变送器有时显示不正常,实际22度显示36度多
pt1000-50度是否与24V电源有关系,控制回路各个中间继电器与变送器公用的一个电源。到底什么原因呢?怎么解决呢?... pt100 0-50度 是否与24V电源有关系,控制回路各个中间继电器与变送器公用的一个电源。到底什么原因呢?怎么解决呢? 展开
2014-09-02 13:17:20 388 2
液晶电视有时正常有时白屏
有时能正常观看,过一段时间又白屏但有声音,过一会又正常了... 有时能正常观看,过一段时间又白屏但有声音,过一会又正常了 展开
2018-07-28 05:32:02 357 1
超声波液位计怎么把显示空位改成液位
超声波液位计怎么把显示空位改成液位
2016-07-15 02:50:44 549 1
科隆流量计4~20mA信号接到AB1756模拟量模块为什么显示满量程
 
2011-09-06 11:43:35 458 2
磁翻液位计显示满量程为什么用吸铁石吸不到磁浮子
 
2016-01-24 03:50:24 380 1
压力变送器满量程是什么意思?
 
2013-01-01 04:37:43 363 2
为什么两个超声波液位计测一个液位显示不同
 
2012-06-06 01:10:42 336 3
想知道佑富雷达液位计超声波液位计显示分辨率是多少?
 
2018-12-03 00:45:52 381 0

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题