无名的小逗比 2008-11-18 17:31:55 493  浏览
  • 请问大虾 切割机外壳漏电.当我用电笔检测外壳灯丝是亮的(有电)?机器工作时电笔灯丝就不亮了(没电)?把掉电源用万用表测量为什么测量不到电阻? 人触摸外壳没事?这是什么原因呢? 请详细点 谢谢

参与评论

全部评论(3条)

  • 信仰forever 2008-11-22 00:00:00
    切割机的开关是控零了

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • 恩典控丶轩间 2008-11-20 00:00:00
    用电笔检测外壳灯丝是亮的,那是感应电,机器工作时电笔灯丝就不亮了,那是开关接在零线上了,把两根线掉个个就没这种现象了,或者是你的手接触切割机了,万用表测量为什么测量不到电阻,这种阻值大概1-10MΩ万用表测不出来,需要用摇表,人触摸外壳没事,因为感应电电压虽高但是电流很小

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • 强大福星 2008-11-19 00:00:00
    如你所述,不是漏电是外壳有感应电。 你可在切割机不工作时用电笔量测外壳,电笔亮。用手模外壳电笔灭。手离开电笔亮。总是如此即证明感应电无疑。 不是工作时没电是因为你手持工具时感应电通过你入地,所以电笔氖泡不发光。不过不用担心安全。 (本人从事电工工作20余年 )

    赞(9)

    回复(0)

    评论

热门问答

切割机漏电
请问大虾 切割机外壳漏电.当我用电笔检测外壳灯丝是亮的(有电)?机器工作时电笔灯丝就不亮了(没电)?把掉电源用万用表测量为什么测量不到电阻? 人触摸外壳没事?这是什么原因呢? 请详细点 谢谢
2008-11-18 17:31:55 493 3
什么叫漏电?那种情况较漏电?漏电断路器有什么区别?
我知道普通的断路器,再短路的时候才会跳闸,那漏电断路器呢???那种情况下会跳???哪些情况属于漏电??????
2009-12-08 21:26:34 428 5
漏电断路器跳闸
一个32A的漏电断路器出线端串联一个32A双极空开,空开出来后再并接5个插座,每个插座上插了个排插,排插上插的电脑啊,打印机,POS机什么的,Z近经常跳漏电断路器,有时候是刚打开开关时跳,有时候是用上一段时间才跳,用摇表检测线路,电脑等用电器,绝缘电... 一个32A的漏电断路器出线端串联一个32A双极空开,空开出来后再并接5个插座,每个插座上插了个排插,排插上插的电脑啊,打印机,POS机什么的,Z近经常跳漏电断路器,有时候是刚打开开关时跳,有时候是用上一段时间才跳,用摇表检测线路,电脑等用电器,绝缘电阻均在400M以上,开关也换过,故障依旧,恳请经验丰富的师傅帮忙解答,本人不胜感激。 展开
2013-01-27 00:21:25 341 6
热水壶漏电
我有一台热水壶插电烧水时外壶就有电,用数字电笔测量可达110伏,而万用电表测量接地电阻达40M欧,应该说没有问题,可是烧水时外壶仍然有电,后来又用兆欧表测量,电阻为无穷大,更应该没问题,可是就是烧水时外壳有电,而且用手触摸时有时麻人,请高手指点为... 我有一台热水壶插电烧水时外壶就有电,用数字电笔测量可达110伏,而万用电表测量接地电阻达40M欧,应该说没有问题,可是烧水时外壶仍然有电,后来又用兆欧表测量,电阻为无穷大,更应该没问题,可是就是烧水时外壳有电,而且用手触摸时有时麻人,请高手指点为什么? 展开
2011-02-23 23:40:47 454 2
电动机漏电是什么原因。
单相的电动机,外壳有电,接线检查过没有问题,请教是什么原因
2010-07-26 11:53:45 588 6
漏电断路器谁发明
 
2012-07-20 01:22:36 509 3
漏电断路器跳闸怎么办
 
2018-11-21 14:52:50 447 0
和面机漏电怎么处理
 
2017-09-11 16:26:54 1630 1
漏电继电器为什么跳
 
2010-08-12 08:45:40 298 5
空气压缩机漏电是什么原因
 
2014-04-03 03:17:27 430 2
有同时具备短路、过载、漏电功能的漏电断路器吗?
 
2010-11-01 01:13:50 369 4
我有个两相和面机不开漏电启动不漏电什么原因
 
2017-11-19 18:07:28 785 1
漏电断路器的接线方法
我买了一个漏电断路器,进线两口,左边未标,右边标"N",下方也有两口,左边未标,右边标“N”。我的接线方法是,上边两口左边接火线,右边接零线,下方两口左边接火出线,右边接零出线,不知道对不对?请各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空调、电脑、电... 我买了一个漏电断路器,进线两口,左边未标,右边标"N",下方也有两口,左边未标,右边标“N”。我的接线方法是,上边两口左边接火线,右边接零线,下方两口左边接火出线,右边接零出线,不知道对不对?请各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空调、电脑、电视、电灯、电磁炉、电饭煲等用电器,我选择的是C60的,不知道合适不合适。 展开
2008-04-04 03:38:38 320 2
德力西漏电断路器安装视频
 
2014-12-21 00:12:39 486 1
断路器什么时候带漏电保护
 
2012-06-11 00:20:19 367 3
显微镜壳体漏电是怎么回事
 
2016-08-15 04:47:39 331 1
怎么用万用电表测漏电
 
2014-10-04 03:05:54 582 2
如何测助焊剂漏电、腐蚀
 
2009-11-23 05:31:04 370 2
怎样用欧姆表来测漏电
 
2018-12-12 10:53:30 322 0

2月突出贡献榜

推荐主页

最新话题