在不改变星三角的情况下用变频器控制电机运转如何接线

无解肥呀 2011-08-29 06:11:28 647  浏览
  • 必须保留原有的星三角启动方式 就是现在有变频器控制它 启动

参与评论

全部评论(5条)

  • ashley0309 2011-08-30 00:00:00
    (必须保留原有的星三角启动方式 就是现在有变频器控制它启动) 你到底是用变频还是用星三角启动?还 是想星三角启动,变频运行?

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • 传發烟酒商行 2011-08-30 00:00:00
    可以外加接触器隔离原来的星三角,或者用星三角启动后再用变频器

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • 葐腹缆菽慌膰貝 2011-08-30 00:00:00
    将星三角启动的控制电源与主电分开,单独控制,原星三角的电源线接在变频器的输端, 变频器不启动时,先启动原来星三角,使接触器吸和,工作在三角——运行状态,再启动变频器工作。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • QrXAc96d9w 2011-08-30 00:00:00
    在断路器下方接入变频器,变频器的输出接到星三角启动主副接触器的上端,用角型接触器(副接触器)的一个无源常开辅助触点控制变频器的启动与停止! 停机在启动时为防止变频器未停机就再次启动造成变频器过流故障,建议将变频的运行信号表征的常闭触点输出 串入启动按钮。 如果需要保留工频运行模式,就要给变频器单独加一个断路器,变频器输出加一个接触器,在原工频断路器下方也串入一个接触器。这两个接触器互锁,通过选择开关进行工频、变频切换。在工频模式下将辅助接触器给变频的启动信号断开,可以考虑串入工频接触器的常闭无源辅助触点来实现。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • 金色霞光521 2017-11-24 17:05:23
    Y-△启动本来就是利用Y接法时启动电流小,△转矩大的特点来进行的。在Y-△启动过程中,有几个接触器,先是接通了Y接法,然后根据延时时间,使用延时继电器将△接法投入。 变频器本身有变频启动,不需要Y-△启动。如果保留的话,要考虑: 1.二者只能用一种,所以要加一个转换开关,打到变频时,接通△接法的接触器,断开Y接法的接触器。 2.变频运行时,先将△接法的接触器吸合。 3.变频器馈出线接到断路器上端。 4.工频运行时(原启动电路),利用转换开关,把变频器馈出线断开。 以上是我考虑的注意点和思路。没有人能具体告诉你怎么接。毕竟电路不是固定不变的。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

热门问答

在不改变星三角的情况下用变频器控制电机运转如何接线
必须保留原有的星三角启动方式 就是现在有变频器控制它 启动
2011-08-29 06:11:28 647 5
使用变频器控制电机运转为什么会振动大
 
2011-07-26 20:01:46 422 3
用两个时间继电器控制电机间歇性运转
 
2012-09-28 01:51:31 361 2
变频器可以控制运转时间的吗?
变频器可以控制电机运转时间,就是时间继电器的功能,时间到了自动停止?
2010-06-29 00:43:04 791 5
不带电机的情况下如何测试变频器是否正常?
我单位一台变频器带110KW电机,启动十秒后过流动作,检查发现电机一相绕组匝间短路。害怕变频器也有损坏,现在打算在变频器不带负载的情况下试一下变频器,请问可以吗,如何试才能判断变频器是正常的呀,变频器设置的是恒压供水参数,有0到20毫安信号输入。空... 我单位一台变频器带110KW电机,启动十秒后过流动作,检查发现电机一相绕组匝间短路。害怕变频器也有损坏,现在打算在变频器不带负载的情况下试一下变频器,请问可以吗,如何试才能判断变频器是正常的呀,变频器设置的是恒压供水参数,有0到20毫安信号输入。空载试的话要考虑这些吗,谢谢。 展开
2013-11-20 01:26:02 1142 4
如何用计时器控制变频器
如何用计时器控制变频器想用计时器来控制变频器,在设定的时间里控制变频器降低赫兹数,需要什么配件,需要对变频器的那些参数进行更改,变频器自带的段速控制不能满足我的需求!
2017-09-22 08:21:59 364 2
变频器加编码器控制电机的方法
请问大家,变频器加编码器控制电机的运行位置和正反转,对于电机控制要有什么脉冲啊,还有变频器应该怎么样设置 啊,变频器是丹佛斯FC300的,谢谢了
2010-01-05 18:18:40 779 5
PLC,变频器,编码器怎么实现电机的控制
 
2012-10-21 19:06:00 443 3
变频器和电接点压力表如何接线
11千瓦的变频外加一个电接点压力表控制一个水泵电机,要求低点4个压力,高点8个压力,请问如何接线。厂家给的办法,水泵到低端酒开始保压,可是在野不往上升,电机也不停,请问是什么原因。还有我买的电接点压力表有4个接线柱,红色的在电接点的Z下面,绿色在... 11千瓦的变频外加一个电接点压力表控制一个水泵电机,要求低点4个压力,高点8个压力,请问如何接线。厂家给的办法,水泵到低端酒开始保压,可是在野不往上升,电机也不停,请问是什么原因。还有我买的电接点压力表有4个接线柱,红色的在电接点的Z下面,绿色在中间,黄色在上面,产家说我公共端接错了,可是我三根线都倒过了。电机就是不自动停,高手指点怎么回事 展开
2010-05-29 07:01:10 918 5
变频器控制电机时,在运行中电机有时有异响
2012-03-17 11:11:33 338 3
真空泵不能运转(电机不转)如何解决
 
2013-11-05 18:27:03 589 2
如何把电机的实时电流的反馈给DCS。电机是由变频器控制的
 
2011-08-31 04:28:03 648 5
普通电机用变频器控制,长期运行的Z低频率是多少?
 
2014-01-10 20:38:35 745 4
请问怎么用380v变频器控制带减速器电机实现快慢
 
2018-06-20 08:49:39 427 1
远传压力表坏了,变频器控制电机,电机还能转吗?
 
2015-04-22 19:04:01 526 3
控制变频器过电流的元件?如何控制。
 
2013-03-18 01:02:02 344 1
西林eh600变频器坏了,更换z5400A02D2K-BF 他们之间的控制线路如何接线?
西林eh600变频器坏了,更换z5400A02D2K-BF 他们之间的控制线路如何接线?哪位高手帮帮忙,万分感谢。
2018-07-03 07:01:50 535 2
用压力来控制变频器
我想用压力来控制变频器,使变频器在0.1MPA至0.5MPA之间运行,希望能稳定运行,不要来回的在上下限大幅度波动。压力变送器输出4—20MA信号可调,变频器ABB-ACS800. 请问变频器的相关参数如何设置 我公司现在有几个是用电接点压力表控制的,当压力达到上... 我想用压力来控制变频器,使变频器在0.1MPA至0.5MPA之间运行,希望能稳定运行,不要来回的在上下限大幅度波动。压力变送器输出4—20MA信号可调,变频器ABB-ACS800. 请问变频器的相关参数如何设置 我公司现在有几个是用电接点压力表控制的,当压力达到上限时,变频器减速运行至压力下线,然后在加速运行至上限,这样的控制方法使得压力不稳定。 展开
2010-05-16 15:57:50 408 6
为啥用变频器还能烧电机?
 
2012-01-06 03:09:10 285 4

1月突出贡献榜

推荐主页

最新话题