- 参数设置不正确造成的;雷达液位计直接测量的是天线到液体表面的距离,然后用输入的总距离,减去这个数值得到的液位的高度,如果你的总距离设置的是错误的,例如你设置了15米,但是实际上有30米,当上空的距离测量为20米的时候,15-20=负5米。这只是给你举例,细节你自己琢磨一下;
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 雷达液位计Rosemount5400series显示负数是什么原因 求解
2013-06-21 01:17:44
574
1
- 热电阻温度变送器显示负数是什么原因
2012-05-10 03:04:18
2475
3
- 科隆7300雷达液位计空罐显示满量程是什么原因?
2016-05-18 17:06:05
1178
2
- 雷达液位计显示E14是什么意思
2012-03-27 19:01:08
1364
2
- 雷达液位计显示gain 2是什么意思
2017-07-19 21:08:42
611
1
- 雷达液位计空罐的时候有液位显示是什么原因
2015-01-01 11:56:24
426
2
- 喇叭口雷达液位计经常跳变是什么原因
2018-12-05 04:06:23
345
0
- 导播雷达液位计输出电流忽高忽低是什么原因
2010-12-01 00:35:49
506
3
- 余氯检测仪出现负数是什么原因?
余氯检测仪出现负数是什么原因?
2020-11-24 15:10:37
378
0
- 余氯检测仪出现负数是什么原因?
余氯检测仪出现负数是什么原因?
2020-11-30 15:39:52
238
0
- 科隆7300c雷达液位计显示微波错误
2016-07-03 12:56:09
399
2
- 无功电度表显示负数是什么情况
- 无功电度表显示负数是什么情况
2017-10-21 15:48:48
1782
1
- E+H导波雷达液位计液位跳变是什么原因
2012-12-18 16:08:54
975
3
- 雷达液位计的原理是什么
2014-12-23 01:32:35
432
3
- 雷达液位计的死区是什么
2010-10-16 06:09:48
654
3
- 雷达液位计显示坏值什么原因处理方法
2016-11-23 01:08:26
773
1
- 西门子雷达液位计LR200不能测试液位的原因是什么
2011-05-18 08:18:07
396
4
- 雷达液位计去掉罐旁显示后输出电流过大是什么原因,知道的大神指点下
2018-11-17 01:08:42
484
0
- 雷达液位计报警e040是什么意思
2018-12-02 09:07:13
377
0
2月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂


参与评论
登录后参与评论