控制回路的合闸线圈HQ,为什么要两端串联合闸接触器触点?
-
是为了防止只用一个触点,而这个触点短路而导致合闸线圈励磁吗? 望高手指点!谢谢~~
全部评论(1条)
-
- zashi19810310 2016-12-01 16:34:56
- 控制回路的合闸线圈HQ,必须要在两端串联合闸接触器触点,是因为合闸要用合闸母线供电,而不能直接用控制母线来为合闸线圈供电: 1、控制回路电源容量较小,而合闸电流较大,在合闸的瞬间,可能造成短时控制母线电压陡降,从而使保护装置误动; 2、控制回路上的继电器等元件接点容量较小,而合闸电流很大,若直接用继电器等元件接点供电,接点会受不了; 要在合闸线圈HQ两端串联合闸接触器的二组触点,而不是在一端串联合闸接触器的一个触点,是因为合闸是一个“瞬间”动作信号,开关合上后,合闸线圈HQ就要断电,不然长期通电会烧毁合闸线圈。装二个接点,就是防止在一组接点失效的情况下,造成合闸线圈长期带电而烧毁合闸线圈。
-
赞(9)
回复(0)
热门问答
- 控制回路的合闸线圈HQ,为什么要两端串联合闸接触器触点?
- 是为了防止只用一个触点,而这个触点短路而导致合闸线圈励磁吗? 望高手指点!谢谢~~
2016-12-01 06:12:55
568
1
- 断路器分,合闸回路辅助触点接法
- 合闸回路为什么接常闭,分闸回路为什么接常开
2010-09-24 16:18:16
660
2
- 接触器触点老是要打火,那是怎么回事!
2013-12-07 02:11:57
457
4
- 为什么有的直流接触器触点有极性
- 为什么有的直流接触器触点有极性
2011-01-06 06:07:18
439
1
- 交流接触器能否串联使用?为什么?
2010-10-07 03:49:33
693
2
- 接触器几个触点的意义
- 麻烦下谁能帮我详细点分析接触器几个触点各是什么作用啊。说的简单点越好
2010-04-14 00:04:04
326
2
- 接触器 触点 烧坏 烧毁
- 做改造,用的是CJ20系列的接触器,动作顺序是,原电机星三角接触器转换完,再吸合CJ20接触器,变频器再输出。这样没有任何问题吧,但是就是在这样的情况下,总的6台设备,只有两台没有发生接触器过热的现象。其中几台甚至烧毁接触器。 每台用到两个CJ20接触器... 做改造,用的是CJ20系列的接触器,动作顺序是,原电机星三角接触器转换完,再吸合CJ20接触器,变频器再输出。这样没有任何问题吧,但是就是在这样的情况下,总的6台设备,只有两台没有发生接触器过热的现象。其中几台甚至烧毁接触器。 每台用到两个CJ20接触器,一个作为原电路转换用,一个在变频器输出端,防止电机星三角运行时电流涌入变频器。 用在原电路上的接触器发热正常,但用在变频器输出端的接触器总是很热,然后烧毁,咨询了接触器厂家后,更换含银85%的主触点后,有几台正常了。但上次去检查的时候,还是发现一台90KW电机上的CJ20-250接触器,新换的含银触点有烧灼痕迹。很不解。因为90KW上原配的星三角接触器型号是3TF51-160A。 自己分析了一下原因: 1,接触器容量太小 --- 排除,因为每台都用两个同样的接触器,只有接变频器端的才会烧。 2,触点质量太差 --- 部分排除,理由同上,但更换了含银触点之后,情况却有点好转。 3,变频器谐波干扰 --- 这个假设我没底,因为以前没碰到过。如果真的是谐波干扰,是要提高还是减低变频器的载波频率? 展开
2012-02-24 01:32:12
352
7
- 接触器的触点是什么做的
- 都说接触器的触点是银的,是真的吗?有白金触点没有呢?接触器总爱把触点烧坏,是不是触点太差?
2012-03-05 15:36:45
935
5
- 接触器常开触点和常闭触点是干嘛用的
- 别说吸合后常开导通常开关闭 为什么吸合后常开导通常闭断开 常开常闭是干嘛用的? 自锁是什么意思 ? 锁上后怎么解锁?
2017-09-09 20:20:24
763
1
- 压力表控制水泵要几个接触器
2016-08-24 19:09:30
371
1
- 交流接触器辅助触点如何接线?
- 有2个cjx2 1210接触器2个怎么实现三相电杌正反转控制,特别是二次回路接线方式?
2017-04-04 04:49:37
392
1
- 热继电器在控制回路中,当热元件动作时常闭触点会断开吗
- 初学者,谢谢
2009-04-06 08:06:38
324
5
- 什么是一次压力控制回路?什么是二次压力控制回路
2017-07-19 13:00:47
490
1
- 起重机交流接触器触点烧断怎么回事
2014-11-20 03:10:13
407
2
- 为什么断路器分合闸线圈在百分之60的电压下要可靠动作?
2012-06-14 18:23:42
438
3
- 接触器线圈两端接通会把什么烧坏
- 接触器线圈两端接通会把什么烧坏回答
2018-07-09 08:49:03
475
1
- 交流接触器的常闭触点和交流接触器的互锁怎样接
2018-12-03 07:26:23
382
0
- 交流接触器的自保持回路怎样接
2013-05-20 10:14:37
396
3
- 24v接触器怎么控制接触器
2018-12-08 14:19:16
348
0
- 把零线接在接触器的辅助触点上行不行?
- 交流接触器上有三对触点,但我情况特殊,想把零线也接到接触器上实现通断,不知道能不能把零线接到接触器的辅助触点上?请各位朋友指教!
2010-10-31 07:08:33
402
5
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论