PLC的485口走RTU通讯,modsan能扫到数据,但上位机不能读数据?
-
我现场用的GE versamax系列CPU05的Port2口(15针)作modbus slave通讯,在硬件里组态好通讯参数(RTU、salve、9600、二线制、8、EVEN 、1),把PORT2接485-232转换器,用modsan软件能读到数据,但是用USB转485接口,modsan就读不数据。GE售后支持认为通过电脑... 我现场用的GE versamax系列CPU05的Port2口(15针)作modbus slave通讯,在硬件里组态好通讯参数(RTU、salve、9600、二线制、8、EVEN 、1),把PORT2接485-232转换器,用modsan软件能读到数据,但是用USB转485接口,modsan就读不数据。GE售后支持认为通过电脑COM能读到数据就说明通讯没问题。但是我怀疑Port2 口损坏了,原因如下:我的USB转485接口在别的设备上CPU01的port2 上能用modsan读到数据,在这台设备上只能用com口读?GE售后没有给出说明如果按照GE的说法,那为什么用com在中控室那边就读不上数据?设备和中控室间线长600M,我用两台笔记本通过modsan和modsim32软件测试,线路没问题。而且现场还有的厂家也是用GE PLC 距离中控室距离更远都能读上数据。 盼回复,在PLC这边为什么只能用COM读,用USB转485 就读不上,该USB转485接口在别的PLC上能读数据。是不是我的PLC口坏了? 展开
全部评论(3条)
-
- Nan亚甜 2014-09-10 00:00:00
- usb转485的那个线需要驱动,可以检查下驱动
-
赞(5)
回复(0)
-
- 长脸先生不带V 2014-09-11 00:00:00
- 是不是你USB转485虚拟出的COM口号没有写对啊?不同的USB口虚拟出的串口号有可能是不一样的,然后你在两个PLC上测试的时候插在了不同的USB口上而没有改modsan的连接。 在中控室的COM上不能通讯请问你们电脑上的COM口是232的还是485的,有没有加转换器啊?还有中控室电脑上有几个COM口,会不会选错号了?
-
赞(12)
回复(0)
-
- crystallyne 2018-04-13 12:06:31
- 首先你MODSCAN 可以读到数据说明通讯是正常的,上位机需要显示牵涉到上位机需要的服务,例如你使用的是WINCC 只能通过转OPC的形式在上位机显示。给你个例子可以使用KEPSERVER 的opc服务器软件把MODBUS的地址转换成OPC服务就可以在上位机显示了!手里没有软件,只能说这么多!现在在做项目 软件不能乱安装会冲突的!
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- PLC的485口走RTU通讯,modsan能扫到数据,但上位机不能读数据?
- 我现场用的GE versamax系列CPU05的Port2口(15针)作modbus slave通讯,在硬件里组态好通讯参数(RTU、salve、9600、二线制、8、EVEN 、1),把PORT2接485-232转换器,用modsan软件能读到数据,但是用USB转485接口,modsan就读不数据。- 组态王与变频器Modbus RTU通讯能写数据,但读不出变频器数据?
- PC如何上传数据到 DCS上位机?
- PC连接了设备,获取了设备反馈的信息,但同时其中部分信息要反馈给DCS上位机,如何在PC上把数据通过MODBUS协议发送给DCS上位机????
- VB 关于MODBUS RTU 通讯数据读取问题
- 看网上其它人写的源程序,读取输入时 Dim a(8) As Byte a = MSComm1.Input 但是我在运行时,总是提示"不能给数组赋值",看帮助说明也是不能给数组赋值,那其他人的程序上是怎么实现的?(已将串口模式更改为二进制模式). 谢谢!
- 西门子S7-1200 PLC与C#(上位机)通讯(TCP协议)
- 只要可以读写寄存器就可以了 首先建立连接了,如何编码?看了很久的手册也不是很明白,以前用过三菱的。 可以举个列子,高速我方法就可乐
- PLC组态软件 上位机软件
- PLC组态软件和上位机软件是一回事吗?... PLC组态软件和上位机软件是一回事吗? 展开
- 上位机怎样查看DCS或PLC实时数据库的数据,需要安装什么软件吗?
- 如题,上位机采用什么形式查看实时数据?我想在VC6.0接入实时数据,用于画历史曲线。
- 走modbus rtu通讯的终端电阻是多少
- modbus RTU通讯如何通过一帧数据读取多个地址
- 求高人写个modbus RTU的通讯协议 怎么收发数据
- 我手上有设置端口 波特率的代码 DCB dcb; HANDLE hCom; hCom=CreateFile(_T("COM1"),GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL); if(hCom==INVALID_HANDLE_VALUE) { MessageBox(_T("createfile error,error")); ... 我手上有设置端口 波特率的代码 DCB dcb; HANDLE hCom; hCom=CreateFile(_T("COM1"),GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL); if(hCom==INVALID_HANDLE_VALUE) { MessageBox(_T("createfile error,error")); } BOOL error=SetupComm(hCom,1024,1024); if(!error) MessageBox(_T("setupcomm error")); error=GetCommState(hCom,&dcb); if(!error) MessageBox(_T("getcommstate,error")); dcb.BaudRate=9600; dcb.ByteSize=8; dcb.Parity=EVENPARITY;//NOPARITY; dcb.StopBits=ONESTOPBIT; error=SetCommState(hCom,&dcb); 求高人告诉我收发数据怎么写 语言用c++ 要详细的 原创答案 不要百度上的 展开
- 丰炜VB2系列PLC作为从站,和上位机进行通讯,通过MODBUS-RTU协议走485总线
- 让上位机以40001作为起始地址来赋值X0-X7,以40010作为起始地址来读取Y0-Y7的数值,程序如何写,跪求各位大侠!!!!!!!!
- 单片机接收到的数据如何通过上位机软件连接数据库
- 三菱Q系列PLC与上位机的以太网通讯数据格式是怎样的?
- 台达PLC通讯RTU模式
- PLC(SS2)自带485通讯口(com2)在进行RTU通讯时,无校验时WPL软件课正常侦测到PLC,但是偶校验时无法侦测到,提示对话框“PLC忙碌中,暂停通讯服务”,如果用其他串口调试软件通讯可以正常通讯,这是怎么回事?
- 三菱plc rtu返回的数据是16进制还是acs
- modbus rtu 返回数据的处理!?
- 多个rs485设备怎样跟上位机通讯
- 谁知道PLC的上位机组态软件主要有哪些
- modbus rtu 数据如何与DB数据块地址对应的?
- Modbus通讯协议的数据校验方式
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论