涡街流量计涡街流量计总是不准,怎么回事

agdksy05 2018-05-12 16:29:46 367  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • aa993065 2018-05-13 00:00:00
    看下有没有干扰,拿到相应的检定机构去检定一下,要是测量蒸汽的话,注意下管道内是不是有冷凝水的现象,

    赞(12)

    回复(0)

    评论

热门问答

涡街流量计涡街流量计总是不准,怎么回事
 
2018-05-12 16:29:46 367 1
涡街流量计为什么会显示不准
 
2018-02-28 21:52:07 330 1
涡街流量计零漂移怎么回事?
 
2015-04-28 01:45:06 433 2
涡街流量计问题
涡街流量计,介质饱和蒸汽,压力补偿,压力值0.4Mpa,变送器显示283.10m³/h,求换算成T/h解题公式和过程... 涡街流量计,介质饱和蒸汽,压力补偿,压力值0.4Mpa,变送器显示283.10m³/h,求换算成T/h解题公式和过程 展开
2018-12-08 17:53:28 406 0
涡街流量计厂家?
 
2013-04-18 21:42:25 310 5
涡街流量计故障
我单位去年停产,今年刚刚开产。锅炉饱和蒸汽总管瞬时流量却出现忽大忽小的现象,Z大的时候75T/H,Z小的时候2.1T/H.正常应该是25T/H一共有两个炉。2号炉也出现这样的情况,1号炉涡街... 我单位去年停产,今年刚刚开产。锅炉饱和蒸汽总管瞬时流量却出现忽大忽小的现象,Z大的时候75T/H,Z小的时候2.1T/H.正常应该是25T/H 一共有两个炉。2号炉也出现这样的情况,1号炉涡街流量计还算正常。 大家帮分析下是什么原因照成这样的故障呢。 展开
2010-07-13 12:08:00 502 6
涡街流量计波动
涡街流量计波动这台流量计现在没流量一直200kg/h到5000kg/h之间波动!把表拆下之后就显示零了!然后安装上又波动!现在是空管道!求助!!... 涡街流量计波动这台流量计现在没流量一直200kg/h到5000kg/h之间波动!把表拆下之后就显示零了!然后安装上又波动!现在是空管道!求助!! 展开
2017-03-18 05:39:45 513 2
为什么蒸汽涡街流量计到了现场测量蒸汽流量就不准
 
2016-12-06 16:15:17 459 1
沥青能用涡街流量计?
沥青能用涡街流量计?
2015-08-01 03:00:44 566 3
涡街流量计的精度
 
2011-11-29 10:15:44 471 4
涡街流量计的应用
 
2018-12-05 01:52:41 344 0
流量计多少钱 涡街流量计
 
2018-11-21 16:50:51 387 0
涡街流量计怎么接线
涡街流量计怎么接线... 涡街流量计怎么接线 展开
2017-09-30 22:49:31 655 1
dn150涡街流量计多少钱
 
2018-11-19 06:47:27 326 0
涡街流量计 压力标定
工况:有一个工艺需要2公斤的气体压力,配置了一个2.2公斤的压缩机,压缩机后有冷却器,然后就装了涡街流量计那么流量计是按照几公斤来标定呢?如果是按照2公斤的话,那么压缩机出口可... 工况: 有一个工艺需要2公斤的气体压力,配置了一个2.2公斤的压缩机,压缩机后有冷却器,然后就装了涡街流量计 那么流量计是按照几公斤来标定呢? 如果是按照2公斤的话,那么压缩机出口可能是2.1公斤左右,则流量计显示的就不是很准确,偏小了,不利于我们的供气? 那么应该找找多大的压力标定吗? 求解释,谢谢! 展开