流年乱浮华YYY 2010-04-22 10:25:27 1269  浏览
  • 我知道这些啊,但是现在有的用户提出新的说法,比如说切除小频率为10,现在积算仪显示的频率的是110,用户的意思是10+100,他们只应该拿那100的费用,还要书面的解释文件,快让他们整... 我知道这些啊,但是现在有的用户提出新的说法,比如说切除小频率为10,现在积算仪显示的频率的是110,用户的意思是10+100,他们只应该拿那100的费用,还要书面的解释文件,快让他们整败了 展开

参与评论

全部评论(3条)

  • qs3tp0 2010-04-23 00:00:00
    小信号切除指的是由于不是正常的流量信号引起仪表有流量显示,涡街往往发生在有震动的管道上,这个信号对正常计量有干扰,就需要给他切除掉,在信号切除选项选择干扰信号Z大频率,这个频率就被切掉了,对正常计量就没有任何影响,但是在干扰比较大的情况,切除小信号有可能会把正常的流量信号切掉了,流量计计量出来的数据会比实际数据要小

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • ag980610 2010-04-23 00:00:00
    小流量切除(就是小信号)。经过判断瞬时流量小于该值,则瞬时流量置零,不进行累计。 说白了就是有的时候有干扰信号(这个信号小于口径的下线流量)!表头不走字!

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • Hanli0409 2010-05-04 00:00:00
    涡街小流量切除就是在频率或者瞬时流量低于某一个值以下的时候,不再进行累计。 小流量切除一般为分频率设定切除(比如设定80HZ以下切除)或者流量范围设定切除(比如设定满流量5%以下切除) 小流量切除一般是设定在涡街量程的下限周围,用于切除涡街传感器因为震动或者其他干扰所产生的非正常信号,但如果你设定了一个小流量切除,干扰生产信号或者所计算出的流量大于切除值,那么流量也会进行累计 用户的说法是不对的,小流量频率切除,比如在实际频率110大于切除频率值10时,显示的是正常频率110,流量也是实际流量;只有在小于10时,流量为0

    赞(2)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

谁能帮我解释一下,蒸汽涡街流量计小流量切除的意思?
我知道这些啊,但是现在有的用户提出新的说法,比如说切除小频率为10,现在积算仪显示的频率的是110,用户的意思是10+100,他们只应该拿那100的费用,还要书面的解释文件,快让他们整... 我知道这些啊,但是现在有的用户提出新的说法,比如说切除小频率为10,现在积算仪显示的频率的是110,用户的意思是10+100,他们只应该拿那100的费用,还要书面的解释文件,快让他们整败了 展开
2010-04-22 10:25:27 1269 3
爱默生质量流量计怎么设置小流量切除
 
2017-08-13 10:44:57 262 1
请问谁能帮我解释一下表面贴装技术?
具体什么叫表面贴装技术?国内现在那些行业会涉及到这项技术。... 具体什么叫表面贴装技术?国内现在那些行业会涉及到这项技术。 展开
2007-08-24 14:16:12 275 1
谁能帮我解释一下ATP与销售订单的供求关系
各位专家好, 我想确认一下ATP与销售订单的详细供求关系, 当我订单的某一行项目分批出货时候,在MD04看到的需求仍然是订单原来那行,可不是应该原订单拆分成两笔,两行数吗?如销售订单A,订购数100,交货日期8.20,那MD04出现一行此订单的需求,日期在8.20.我如果做完... 各位专家好, 我想确认一下ATP与销售订单的详细供求关系, 当我订单的某一行项目分批出货时候,在MD04看到的需求仍然是订单原来那行,可不是应该原订单拆分成两笔,两行数吗?如销售订单A,订购数100,交货日期8.20,那MD04出现一行此订单的需求,日期在8.20.我如果做完部分出货,8.14出了30个,MD04不是应该拆成两笔吗?一笔是8.14的30个,一笔是8.20的70个?而现在测的结果是仍为一笔,日期仍为8.20.请指教,这符合ATP的标准逻辑吗? 展开
2013-12-17 00:28:02 386 1
蒸汽涡街流量计urel是什么意思
 
2017-03-23 20:59:52 520 1
如何使涡街式蒸汽流量计计量减慢,进行合适的小流量切除?
震动时现实的数字大概是Q0.23---Q0.40之间,如何进行小流量切除?怎样设定它的频率值?车间现场震动的频率太大了,几乎不用气的情况下每天要走一个字。... 震动时现实的数字大概是Q0.23---Q0.40之间,如何进行小流量切除? 怎样设定它的频率值? 车间现场震动的频率太大了,几乎不用气的情况下每天要走一个字。 展开
2013-02-24 22:17:28 423 3
罗斯蒙特质量流量计小流量切除值是多少
罗斯蒙特质量流量计小流量切除值是多少... 罗斯蒙特质量流量计小流量切除值是多少 展开
2016-07-31 16:31:42 296 1
罗斯蒙特质量流量计小流量切除值是多少
罗斯蒙特质量流量计小流量切除值是多少... 罗斯蒙特质量流量计小流量切除值是多少 展开
2016-08-03 10:44:28 415 1
三菱PLC modbus rtu通讯谁能帮我解释一下这个表
2017-06-07 03:04:26 307 1
涡街流量计的小信号如何切除
 
2015-06-23 16:10:38 928 2
250涡街流量计Z小流量国标是多少
 
2016-12-25 05:48:57 259 1
帮我解释一下这个温度变送器电路图
 
2018-11-14 13:16:45 388 0
谁能通俗易懂解释一下光栅的原理
如果有好文章直接用链接就行了,废话不要,复制粘贴不要
2018-11-29 07:06:43 302 0
谁能给我解释一下硫氰化物~
我想知道她的特性~以及详细资料和作用·
2014-09-03 08:25:35 700 1
谁能解释一下SHT71温湿度传感器
 
2012-05-13 16:21:33 281 1
超级电容的一些参数,所代表的意思,谁懂得帮我解释一下。。
 
2010-11-27 07:33:31 418 2
谁能帮我做点题?
仪表的变差不能超出仪表的()a、相对误差b、引用误差c、允许误差测量某设备的温度,温度为400℃,要求误差不大于4℃,下列哪支温度计Z合适?()A0~600℃1.5级B.0~1500℃0.5级C.0~8... 仪表的变差不能超出仪表的( )a、相对误差 b、引用误差 c、允许误差 测量某设备的温度, 温度为400℃, 要求误差不大于4℃,下列哪支温度计Z合适?( )A 0~600℃ 1.5级 B. 0~1500℃ 0.5级 C. 0~800℃ 0.5级 D. 0~400℃ 0.2级 仪表的精度级别指的是仪表的( )A 引用误差 B. Z大误差 C.允许误差 D. 引用误差的Z大允许值 下列说法正确的是( )A 回差在数值上等于不灵敏区 B 灵敏度数值越大则仪表越灵敏C 灵敏限数值越大则仪表越灵敏 有一个变化范围为320——360kPa的压力,如果用A、B两台压力变送器进行测量,那么在正常情况下哪一台的测量准确度高些?压力变送器A:1级,0——600kPa。压力变送器B:1级,250——500kPa。 一台精度等级为0.5级的测量仪表,量程为0~1000℃。在正常情况下进行校验,其Z大误差为6℃,求该仪表的Z大引用误差、允许误差、仪表的精度是否合格。 某台差压计的Z大差压为1600mmH2O,精度等级为1级,试问该表Z大允许的误差是多少?若校验点为800mmH2O,那么该点差压允许变化的范围是多少? 测量范围 0~450℃的温度计,校验时某点上的误差为3.5℃,变(回)差为5℃, 其它各点均小于此值,问此表的实际精度应是多少?若原精度为1.0级,现在该仪表是否合格? 自动化仪表按能源分类及其信号形式。 单元组合式仪表是什么? 第二章 压力测量及变送 简述弹簧管压力表原理和游丝的作用。 简述压力仪表选型原则。 为减小仪表的相对误差,一般仪表应工作在量程的( ) a、<1/3 b、1/3—2/3 c、>2/3 校对0--1.6MPa,1.5级的工业压力表示时,应使用标准压力表( )a.0—1.6MPa,0.5级 b.0—2.5MPa,0.35级 c.0—4.0MPa,0.25级 某容器内的压力为0.8MPa。为了测量它,应选用量程为( )A.0—1MPa B.0—1.6MPa C.0—3.0MPa D.0—4.0MPa 某压力变送器的输出是电流信号。它相当于一个( )。A 受压力控制的电压源 B 受压力控制的电流源 C 受电压控制的电流源 D 受电流控制的电压源 某测量范围0~1.6Mpa的压力表,校验时发现在真实值1.2Mpa处的误差Z大,为0.18Mpa。试计算并判断该表是否符合精度1.5级的要求? 有一被测压力P=6.5MPa,用弹簧管压力计进行测量,要求测量值准确到1%,试选择一仪表的测量范围和精度等级? 第三章 物位测量及变送 差压式液位计使用中为何经常需要进行迁移?如何判断迁移方向? 测量高粘度、易结晶介质的液位,应选用下列哪种液位计?( ) a、浮筒式液位计 b、差压式液位计 c、法兰式差压液位计 采用差压式液位计测量液位, 其差压变送器的零点( )a. 需要进行正迁移 b. 需要进行负迁移 c. 视安装情况而定 浮筒式液位计是基于下列哪种工作原理工作的?( )a、恒浮力 b、变浮力 c、压差式 用单法兰液位计测量开口容器液位。液位计已经校好,后因维护需要,仪表安装位置下移了一段择用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于( )A 取压点位置和容器横截面 B 取压点位置和介质密度 C 介质密度和横截面 浮球式液位计适合于如下哪一种情形的使用条件?( )A 介质粘度高、压力低、温度高 B 介质粘度高、压力低、温度低C 介质粘度低、压力高、温度低 D 介质粘度高、压力高、温度低 展开
2009-05-25 19:29:23 662 3
管径200cm涡街流量计检测Z小流量是多少
 
2018-11-26 02:18:55 300 0
我的尿液分析数据,谁能帮我分析一下,每一项的意思?
*尿胆红 + - 16 UMOL/L 胆红素 - 酮体 - *血 + - 10 CELLS/UL 蛋白质 - 亚硝酸盐 - 白细胞 - 葡萄糖 - 比重 1.030 PH 6.0 微蛋白 -
2007-12-12 05:31:31 231 2
谁能解释一下什么是 二次量子化?
简要的介绍一下二次量子化的方法,概念.谢谢啦!... 简要的介绍一下二次量子化的方法,概念.谢谢啦! 展开
2007-05-12 09:39:30 436 2

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题