请教如何用台达PLC实现温控PID分程控制?

wangximin_xm 2013-05-28 04:26:01 614  浏览
  • 现有这样一个温度控制要求:用夹套循环水控制发酵罐内温度,在发酵初期,要保证罐内温度恒定,需要加热循环水补充散失的热能,在发酵中后期,因发酵是一个放热反应,需要往循环水中通... 现有这样一个温度控制要求:用夹套循环水控制发酵罐内温度,在发酵初期,要保证罐内温度恒定,需要加热循环水补充散失的热能,在发酵中后期,因发酵是一个放热反应,需要往循环水中通冷水,从而降低发酵罐内温度使保持恒定。可以看出,这是一个分程控制。为控制准确,想采用PID或台达专用的FTC指令实现,但请教台达工程师时,他们说是这里用一个PID实现不了分程控制,而对同一个控制参数(罐温),又不能采用两个PID指令,所以实现不了,是真的吗?有什么解决办法?急!请各位出出主意! 展开

参与评论

全部评论(2条)

  • 鍑夝煈炵殑姝 2013-05-29 00:00:00
    有两个思路供参考,其一、如果发酵初期、发酵中后期能够检测出两种状态,那么可以用两种状态来触发两个PID指令,从而达到控制要求。其二,PID不会输出负值是可以肯定的,但正向时MV值是增加的,反向时MV值是减小的,因此可以对MV值进行采样,判断其趋势,但要避开过冲回调比较麻烦。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • 津Guang阳 2017-11-25 00:00:00
    谢谢“聚沙成塔”的回复。电加热和通冷却水目的都是保证罐温不变,即控制温度是一样的。我原设想用台达PID指令,实际温度<设定温度时,PID输出值是正值,我用它控制加热器开关,当实际温度>设定温度时,PID输出值是负值,我将它变换后用于控制冷却阀开关。但台达的工程师说不行,说PID不会输出负值,而且此处不能用两个PID指令来控制同一个参数,具体没跟我解释清楚。你上面说的用台达PLC做的双向控制是怎样做的,要用两个PID指令码?能简单介绍一下吗?给个思路就行,谢谢了!

    赞(13)

    回复(0)

    评论

热门问答

请教如何用台达PLC实现温控PID分程控制?
现有这样一个温度控制要求:用夹套循环水控制发酵罐内温度,在发酵初期,要保证罐内温度恒定,需要加热循环水补充散失的热能,在发酵中后期,因发酵是一个放热反应,需要往循环水中通... 现有这样一个温度控制要求:用夹套循环水控制发酵罐内温度,在发酵初期,要保证罐内温度恒定,需要加热循环水补充散失的热能,在发酵中后期,因发酵是一个放热反应,需要往循环水中通冷水,从而降低发酵罐内温度使保持恒定。可以看出,这是一个分程控制。为控制准确,想采用PID或台达专用的FTC指令实现,但请教台达工程师时,他们说是这里用一个PID实现不了分程控制,而对同一个控制参数(罐温),又不能采用两个PID指令,所以实现不了,是真的吗?有什么解决办法?急!请各位出出主意! 展开
2013-05-28 04:26:01 614 2
请教机器视觉系统如何用PLC去控制
 
2018-12-02 10:35:48 362 0
台达的PLC可否使用组态软件实现PC控制
 
2017-01-05 11:57:43 491 2
如何用PLC控制伺服电机
 
2011-10-31 01:24:06 409 4
台达PLC控制步进电机梯形图案例
 
2012-08-11 04:53:06 604 3
台达PLC,怎么用电脑控制PLC动作
是不是PLC的辅助继电器有特定的地址嘛,比如我从电脑串口调试软件发给数据给PLC,PLC就进行相应的动作,比如:电脑发M01730,电脑M1的辅助继电器就关,电脑发M01731,电脑M1的辅助继电器就开,可以不?求通信方式啊 ,大神们,,求指点
2014-03-06 01:01:48 427 3
如何用组态软件控制PLC变量
我是纯白的,各位大虾能具体点吗?... 我是纯白的,各位大虾能具体点吗? 展开
2009-08-20 00:47:38 392 6
如何用plc控制质量流量控制器
 
2017-09-20 11:08:12 441 1
分程控制在DCS怎么实现
 
2012-05-31 00:11:04 465 2
台达plc的优点?
 
2012-07-03 16:17:29 507 3
台达PLC M1013什么意思
 
2012-02-22 21:56:02 411 2
台达PLC中的PID指令只可以控制温度吗?我可以用它去控制流量吗?
如果可以该指令的输出怎么换算成变频器的频率输入
2012-11-30 11:19:41 397 3
两台台达PLC通讯问题
一台台达PLC做主站,另一台台达PLC做从站,实现主站PLC的X控制从站PLC的Y,让Y0到Y7循环点亮,怎样写程序,包括EASY LINK 。
2018-12-03 17:13:22 262 0
台达PLC通讯RTU模式
PLC(SS2)自带485通讯口(com2)在进行RTU通讯时,无校验时WPL软件课正常侦测到PLC,但是偶校验时无法侦测到,提示对话框“PLC忙碌中,暂停通讯服务”,如果用其他串口调试软件通讯可以正常通讯,这是怎么回事?
2013-09-08 21:16:36 694 2
台达PLC、人机界面、变频器怎么控制三相异步电动机的转速
小弟现在有一个疑问,要控制电动机的转速,Z好能在触摸屏里设置速度,然后电动机运转。 1.是否可以用PLC指令控制启动和停止,人机界面控制电动机转速。怎么通讯 2.还有没有更好的方法
2013-03-18 09:06:29 619 6
三菱 信捷plc如何用编码器控制步进电机
RT 我现在想通过程序实现编码器和步进电机同步运行,即编码器转速高步进则转速高,编码器转速低则步进转速低。而且在保持两者同步进行的同时要求步进电机做往复运动(也就是正反转)。 举例,编码器1分钟旋转1周,步进电机1分钟行进1cm;编码器1分钟旋转5周... RT 我现在想通过程序实现编码器和步进电机同步运行,即编码器转速高步进则转速高,编码器转速低则步进转速低。而且在保持两者同步进行的同时要求步进电机做往复运动(也就是正反转)。 举例,编码器1分钟旋转1周,步进电机1分钟行进1cm;编码器1分钟旋转5周,步进电机1分钟行进5cm;与此同时,编码器每旋转10周步进电机便调转一次(也就是正转变反转///反转变正传)。 请指点指点,Z好有梯形图 展开
2014-11-17 17:51:37 1178 3
如何用PLC来控制灯光的闪烁频率
 
2013-12-11 15:19:59 561 2
信捷PLC如何用比较指令控制温度
用温度模块通过热电偶的模拟信号控制温度,也就假如说我设定一个温度值低于他就加热,高于他就不加热,用比较指令该怎么控制?用PID带自整定我知道书上有,谢谢!... 用温度模块通过热电偶的模拟信号控制温度,也就假如说我设定一个温度值低于他就加热,高于他就不加热,用比较指令该怎么控制?用PID带自整定我知道 书上有,谢谢! 展开
2018-03-31 17:55:07 1295 1
台达VFD-B变频器 用0-10V压力传感器 怎样调成pid控制压力为0.4Mpa
 
2016-09-10 02:55:14 452 1
如何用Java实现数据采集?
从实时数据库中,通过在线数据采集模块实现数据采集?如何用Java来实现这个模块?谢谢...... 从实时数据库中,通过在线数据采集模块实现数据采集? 如何用Java来实现这个模块? 谢谢... 展开
2007-11-15 00:09:48 499 3

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题