请教一下配电箱内线间绝缘电阻的测试方法?

aaa444521000 2010-02-03 13:53:24 678  浏览
  • 我们把箱内的线全部拆开后用数字绝缘电阻表测试,为什么都是超量程的?

参与评论

全部评论(4条)

  • 12903847 2010-02-11 00:00:00
    用欧姆表

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • qxxheart 2010-02-12 00:00:00
    绝缘体的电阻是很大的,可以串联一个高压电池,通过测量电流,来间接测量电阻值。 可以事先查找一下数据,估计一下电阻值。 电阻表通过施加电压,测量出电流大小,通过齿轮的配合,间接得出电阻大小(数字的就是用芯片)。如果电阻过大,电阻表加上Z大的电压值,电流任然为零,那就超出量程了。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • 盼╃字JUN团 2010-02-04 00:00:00
    换用更大量程的绝缘电阻表!

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • FyfyY5H1h1 2016-06-17 11:01:49
    电线电缆绝缘电阻测试方法 准备:电源、电压表、电流表、待测电阻、滑动变阻器、电线 连接实物,将滑动变阻器的阻值调到Z大处 调节滑动变阻器滑片的位置,观察电压表和电流表的示数, 改变滑动变阻器滑片的位置,观察电压表和电流表的示数,重复以上两步 根据R=U/I计算出每次测得的电阻值 ,求出电阻的平均值 绝缘电阻和接地电阻测试方法 绝缘电阻用兆欧表测量:两个接线端子,直接测量就行。 接地电阻用接地摇表ZC-8型:一般是三个接线端子:一个接测试接地极,一个20m放线电压极,一个40m电流极放线。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

热门问答

请教一下配电箱内线间绝缘电阻的测试方法?
我们把箱内的线全部拆开后用数字绝缘电阻表测试,为什么都是超量程的?
2010-02-03 13:53:24 678 4
配电柜内绝缘电阻和介电强度是如何测试的,
看了很多规定,只是说在带电线路和外露导电之间测绝缘或介电强度,但不明白的是一个回路中有断路器、接触器、热继电器,是否要合上断路器、接触器,形成通路后通电,还是在断开状态测每一段的绝缘和介电?另外对于控制回路是否需要测试,如何测呢?恳请高手解... 看了很多规定,只是说在带电线路和外露导电之间测绝缘或介电强度,但不明白的是一个回路中有断路器、接触器、热继电器,是否要合上断路器、接触器,形成通路后通电,还是在断开状态测每一段的绝缘和介电?另外对于控制回路是否需要测试,如何测呢?恳请高手解答。 展开
2011-07-13 04:50:31 884 3
绝缘电阻测试方法
 
2017-11-25 18:56:42 350 1
配电箱内可以安装电度表吗?
如题,空气开关是否会对计量产生影响呀,譬如有没有电磁、电弧等等因素。
2009-08-28 09:28:02 1246 5
护套的绝缘电阻测试方法:
我对绝缘电阻测量方法及计算有些疑问,希望大家帮我看看。 我用的绝缘电阻测试仪测量70度电揽绝缘电阻。举例:RVV 2*0.75 (黑、红) 线长10米,加热后保持2小时,测得绝缘电阻假如10兆欧。 1:测量时,是不是仪器的2个测试端,直接和黑线导体,和红线导体连... 我对绝缘电阻测量方法及计算有些疑问,希望大家帮我看看。 我用的绝缘电阻测试仪测量70度电揽绝缘电阻。举例:RVV 2*0.75 (黑、红) 线长10米,加热后保持2小时,测得绝缘电阻假如10兆欧。 1:测量时,是不是仪器的2个测试端,直接和黑线导体,和红线导体连接就可以。不用一端接黑线导体,另一端接红线导体并放入水槽吗。 2:测得的结果是10兆欧。是不是按公式R=r*l=10*10*(10-3)=0.1兆欧*千米 3:如果我想测护套的绝缘电阻,怎么测。如果是单芯的话。我直接导体对水测护套。但是多芯时,芯线绝缘间的绝缘电阻我也会测,但是护套的绝缘电阻怎么测,没屏蔽,没铠装。 4:如果测出来结果,是不是要转换成体积电阻。公式是不是R=(2*π*r*l)/(in(D/d))*10(11次方),体积电阻和体积电阻率一个概念吗:护套的体积电阻是什么 我对这个公式也有疑问。假如测得绝缘电阻式10M欧。 体积电阻率的单位是厘米*欧姆,是不是要把10M欧,转换成10*10(6次方)代进去。L换成10*10(2次方)代进去。这样R的值非常大。几乎在10(18次方以上) 展开
2018-12-04 22:30:34 521 0
绝缘电阻测试仪测试方法图解
 
2017-09-13 19:12:40 333 1
高分请教,防爆车间配电的问题
现场是这个情况:客户是生产油墨的企业,有防爆要求,具体的要求防爆等级未知,现在我们接了一个测控系统的活,在现有的十几个装油墨原料的罐子上安装超声波液位计和温度传感器,在隔膜泵的气动管路上安装电磁阀,超过液位时关闭气路。 目前的情况是:... 现场是这个情况:客户是生产油墨的企业,有防爆要求,具体的要求防爆等级未知,现在我们接了一个测控系统的活,在现有的十几个装油墨原料的罐子上安装超声波液位计和温度传感器,在隔膜泵的气动管路上安装电磁阀,超过液位时关闭气路。 目前的情况是:超声波液位计是买的本安防爆型的,温度传感器使用的是隔爆型的PT100热电阻,气路电磁阀我们选的是DN20的AC220V防爆电磁阀。控制箱里有PLC采集和控制这些设备,控制箱放在安全区域,从控制箱出来我们走的是镀锌线槽,线槽出来是使用的KBG电线管,电线管出来使用蛇皮管接到传感器或者电磁阀。 因为合同已经签了,当时没考虑那么多,现在加钱不可能,请专家考虑从低成本角度回答以下问题,问题如下: 1. 本安型,隔爆型,是否都需要加安全栅? 2. 超声波液位计自带了一段0.5米的防爆电缆,没办法做挠性软管,是否可以使用普通的蛇皮管,能不能达到防爆要求? 3. 防爆电磁阀也是自带了一段0.5米的电缆,也没办法做挠性软管,是否可使用蛇皮管达到防爆要求? 4. 温度传感器是隔爆型的,我本来想直接进PLC的,是否需要增加安全栅才能达到防爆要求? 5. 电磁阀是AC220V的,需要加开关型的安全栅吗? 有这方面的经验的前辈,可以给兄弟点建议不?采纳后高分,非常感谢! 展开
2017-09-19 13:36:08 461 1
绝缘电阻测试记录
回路AH: FAZT-16C/1 BV(2x2.5)PC20,CC,WC WL1 照明 FAZT-16C/1 BV(3x2.5)PC20,CC,WC WL2 卫生间照明 FAZT-16C/1N-E/0.03 BV(3x2.5)PC20,F,WC WL3 一般插座 FAZT-20C/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL4 厨卫插座 FAZT... 回路AH: FAZT-16C/1 BV(2x2.5)PC20,CC,WC WL1 照明 FAZT-16C/1 BV(3x2.5)PC20,CC,WC WL2 卫生间照明 FAZT-16C/1N-E/0.03 BV(3x2.5)PC20,F,WC WL3 一般插座 FAZT-20C/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL4 厨卫插座 FAZT-20D/1 BV(3x4)PC25,CC,WC WL5 壁挂空调插座 FAZT-20D/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL6 落地空调插座就按这个做绝缘电阻测试记录 表格式这样的 成都地区的 该怎么填 层段、设备、 线路、名称、 照明 卫生间照明 一般插座 厨卫插座 壁挂空调插座 落地空调插座A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE就这种样式的表 是 SG-A008 做过的应该知道吧 根据上面回路 下面该怎么填呢? 展开
2018-12-11 11:03:43 380 0
什么叫绝缘电阻?绝缘电阻的测试标准是什么?
 
2017-09-07 16:33:26 388 1
绝缘电阻测试的工作原理
 
2018-11-20 23:31:19 331 0
怎么用绝缘电阻测试仪测试电缆绝缘电阻
 
2018-12-08 16:01:11 416 0
ZC25B-3绝缘电阻测试仪如何测试电线电缆绝缘电阻
 
2012-06-11 04:07:03 344 1
想请教一下标准气体的分析方法有那些,急!
 
2013-04-08 01:12:13 381 1
如何做电气绝缘电阻测试
 
2014-08-28 19:45:09 345 2
电梯绝缘电阻测试步骤
 
2011-11-20 13:53:33 385 3
弱电绝缘电阻测试记录
监理要测试楼宇对讲线间绝缘电阻(RVV6*0.5),测好了,不知道这个表怎么填的,有大虾帮指点下吗
2010-12-02 18:00:44 306 3
绝缘电阻测试仪的校准方法

1. 仪器总复位: 

此复位将彻底清除仪器现有的清零数据、校正数据、用户参数。 

        A.把仪器主板上 JP1:2-3 短接。 

        B.启动仪器,进入设定状态。 

        C.按 清零 键。 

        D.仪器重启动开始复位。 

        E.JP1:1-2 短接,总复位完毕 


2. 电压校准: 

A. 打开电源,将万用表(+)表笔接仪器测试端(-),另一接地,按 测试 键 

B. 高压段(125V)调节 

          1) 将电压设置为 500V; 

          2) 调节电位器 VR203 ,使输出电压满足 2%精度, 

          3) 依次记录下 1000V-125V 五档值,至此高压段调节完闭。 

C. 低压段(100V)调节 

          1) 将电压设置为 75V; 

          2) 调节电位器 VR204 ,直到输出电压满足精度为止, 依次记录下 100V-10V 各档值,至此所有电压调节完闭。


2020-09-08 09:31:53 640 0
请教一下光栅尺的问题
请教一下,刚才在看一家光栅尺的数据时 精确度10um 分辨率5um 栅距20um 我就不解了,栅距比分辨率还大,就是说每隔20um一个脉冲呗?那5um的分辨率怎么得出来的?
2010-07-05 12:54:22 628 3
model3125高压绝缘电阻测试仪怎么样测试变压器绝缘电阻
 
2015-01-22 18:47:13 507 2
请教一下电火花针孔检测仪的检测原理及方法是什么?
 