仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

EJA差压变送器,管线里面有流量,但表头显示为-0.3% ,如何调试?

卯光友 2012-07-17 08:46:12 407  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • 权小花ok 2012-07-19 00:00:00
    你好,用手操器修正一下就行了。 回收 eja 罗斯蒙特 abb压力变送器。

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • 原版光头强2 2012-07-19 00:00:00
    回收 eja 罗斯蒙特 abb压力变送器。

    赞(1)

    回复(0)

    评论

  • 2013A6L 2012-07-18 00:00:00
    1、你确保三阀组的三个旋钮开关在正确位置。 2、在变送器侧有个小螺丝你拧开需要进行标定到零位。 3、确保仪表量程是对的。 其余的你可以直接咨询厂家,一般上面都有电话。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

热门问答

EJA差压变送器,管线里面有流量,但表头显示为-0.3% ,如何调试?
 
2012-07-17 08:46:12 407 3
EJA差压变送器零点为什么显示3.2ma
 
2013-11-06 02:44:46 453 1
流量或差压变送器的表头显示60% 怎么算出来是多少吨量呀
流量或差压变送器的表头显示60% 怎么算出来是多少吨量呀 呵呵 谢!
2009-10-30 01:06:35 416 1
eja差压变送器两个法兰放一起显示多少
 
2018-11-30 00:20:00 394 0
如何调试eja110a差压变送器
 
2010-08-18 01:25:56 316 2
EJA差压变送器安装要求
差压变送器与托架u型圈,三阀组的安装步骤。
2011-08-17 06:42:27 422 2
关于EJA差压变送器如何设置开平方根
 
2014-10-14 03:41:56 486 3
怎样用EJA差压变送器测密度
 
2018-11-19 02:16:22 302 0
罗斯蒙特差压变送器如何在线调试
 
2018-11-19 18:22:40 316 0
差压变送器无流量,确有显示的故障诊断
差压变送器无流量,确有显示的故障诊断
2016-05-23 23:43:36 515 2
质量流量计现场显示为零,但系统有显示
现场为零,但是系统有显示,但系统的趋势趋于一条直线,变化很小
2021-05-27 10:00:38 230 0
eja差压变送器的外壳标注防护等级为ip67其含义是什么
eja差压变送器的外壳标注防护等级为ip67其含义是什么
2015-12-26 19:36:33 599 1
EJA差压变送器不回零该怎么办?
 
2014-03-27 06:31:45 697 2
科隆电磁流量计有流量但没显示是什么原因
 
2012-08-20 00:18:27 430 3
用户未使用蒸汽但差压变送器有显示是怎么回事?
 
2012-11-11 14:10:55 374 2
孔板流量计显示为流量为零是啥原因
 
2017-12-16 01:05:04 481 1
eja差压变送器有反输出功能吗?
 
2014-09-27 10:06:18 357 3
电磁流量计表头有流量,却没有输出
 
2015-04-09 21:27:54 285 1
ROSEMOUNT差压变送器就地值显示错误,但百分比及DCS显示正确,求原因?!
 
2012-07-25 16:40:17 301 5
电容式差压变送器,eja系列差压变送器的供电电源各是多大
 
2015-09-20 02:49:27 387 1

12月突出贡献榜

推荐主页