电加热和接触器的问题

Mango9606 2010-07-07 07:14:06 520  浏览
  • 电加热和电机的接触器在选型上有什么区别吗?怎样计算的?比如5KW,12KW,18KW的电加热(三相)和电机的空开、接触器、热继都是怎么选的?

参与评论

全部评论(4条)

  • 剪贴ALL 2010-07-08 00:00:00
    根据他们的电流来选吧

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • 我你的不是公主 2010-07-08 00:00:00
    建议不要加热继电器,根本没有必要,空开接触器就可以了

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • acelv529 2010-07-09 00:00:00
    加热负载可以按接触器的AC1额定电流来选择。电机负载一般在AC3额定电流选择。

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • lmmbuty 2016-12-01 23:13:33
    电加热一般为阻性负载,按P=1.732UI,可计算相应的电流。 如功率5KW,电压400V,电流为5000/1.732/400=7.22 实际不是纯阻性,考虑电流值应略大一点,一般按功率值的1.5倍就可以。 电机为感性负载,除按以上计算外,应在考虑功率因数和负载的波动等因素。 电流选用一般考虑在功率值的2倍就可以。P=1.732UI*cosΦ 不同的设备功率因数和波动系数不同,具体选用建议按设备的有关资料确定。 空开、接触器、热继都要依据电流确定,空开、接触器的电流必须大于工作电流,热继电器的电流调节范围要覆盖电流保护设定值。 另外:注意电机属于AC3类负载,加热器属于AC1类负载,同一个接触器,在AC1类工作时可控制更大的电流。 星形接接线、角形接线等是三相电路,只有交流,直流没有星角概念。 交流接触器和直流接触器是不同的:一、直流接触器和交流接触器的触点灭弧原理不同,结构不同。二、直流线圈绕组阻值较大,呈阻性,交流线圈绕组阻值小,高感性,有扼流圈防震动等。 要按需选用。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

热门问答

电加热和接触器的问题
电加热和电机的接触器在选型上有什么区别吗?怎样计算的?比如5KW,12KW,18KW的电加热(三相)和电机的空开、接触器、热继都是怎么选的?
2010-07-07 07:14:06 520 4
接触器和热继电器选型的问题
交流接触器、空开按1.5—2倍额定电流选择; 热继电器按1.2—1.5倍额定电流选择; 比入15KW电机选择: 额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流接触器、空开50A左右 热继电器40A左右 以上这段话·有些不理解的对方··接触器按额定电流的... 交流接触器、空开按1.5—2倍额定电流选择; 热继电器按1.2—1.5倍额定电流选择; 比入15KW电机选择: 额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流接触器、空开50A左右 热继电器40A左右 以上这段话·有些不理解的对方··接触器按额定电流的1.5-2倍选··那28A的1.5倍也70A了啊··怎么会选50A的接触器??请大神指点···!! 展开
2015-01-27 22:29:44 379 2
电加热太阳能的温度传感器坏了是不是就不会电加热了?
 
2015-10-08 01:06:32 288 2
交流接触器就跳闸问题
我有三台16T冲床其中有两台工作一会交流接触器就自动跳闸,但是如果是空车运转就没有这种问题请问这是怎么回事啊?其中有一台是正常的而这三个交流接触器是一样的。冲床电机是2.2千瓦的,是不是那两台在工作的时候因为超负荷而引起跳闸的呢(交流接触器是380v2... 我有三台16T冲床其中有两台工作一会交流接触器就自动跳闸,但是如果是空车运转就没有这种问题请问这是怎么回事啊?其中有一台是正常的而这三个交流接触器是一样的。冲床电机是2.2千瓦的,是不是那两台在工作的时候因为超负荷而引起跳闸的呢(交流接触器是380v20A的) 展开
2009-07-25 05:31:07 1982 7
反应釜怎样用电加热
 
2012-04-21 10:01:56 502 4
问一个西门子接触器选型的问题
我选一个220V的交流接触器,然后想确定他的额定电流,他有两个电流参数,一个是400V下的工作电流,一个是AC1下面的额定工作电流,到底哪一个才是他真正的额定工作电流呢
2011-12-21 03:32:19 380 3
关于交流接触器异响的问题?
向高手请教一下:在低压补偿柜中,其中一路接触器在没有装熔断器时(拔去三个熔断器,让接触器空载),接触器能够正常吸合,但是当把三个熔断器都装上时(装回三个熔断器,让接触器带电容运行),接触器就出现吸合不住,发出那种高频的噼里啪啦的声音,请问,... 向高手请教一下:在低压补偿柜中,其中一路接触器在没有装熔断器时(拔去三个熔断器,让接触器空载),接触器能够正常吸合,但是当把三个熔断器都装上时(装回三个熔断器,让接触器带电容运行),接触器就出现吸合不住,发出那种高频的噼里啪啦的声音,请问,这个故障是因为什么原因导致的啊,怎么装上熔断器就出现问题了呢,该怎么解决啊?注:我已经把线圈的接线拆下重新拧紧了,并且检查了其他各接线螺丝,没有松动的情况;另外,有人说这个跟接触器的辅触有关系,请问这个说法正确吗,该怎么解释呢?请高手回答,谢谢!谢谢! 展开
2012-11-13 08:48:49 357 2
关于直流接触器如何选型的问题!
1.我的电机的200W.24V直流.50转/分 请问该选什么样的接触器? 2.请问直流接触器有哪几个接点?
2009-03-31 04:25:12 619 6
接触器的主要结构有哪些,交流接触器和直流接触器
 
2018-11-27 13:34:52 370 0
关于星三角接触器选型问题
假设 电机为30KW 请各位告诉我这两个图的KM1 KM2 KM3的电流各位多少(满载运行)
2012-08-30 15:38:12 356 2
接触器安数过大会不会有问题
 
2014-02-22 15:51:49 897 1
交流接触器和直流接触器的主要区别是什么?
 
2015-06-25 16:04:47 473 3
问一个交流接触器触角序号的问题
问个比较弱智的问题,就是3A1a,2A2B,4A这些接触器的编号是怎么排的? 我看了一下,3A1a是 1,2 3,4 5,6 13,14 , 2a2b是13,14 21,22 31,32 43,44
2018-12-08 18:30:11 349 0
电加热蒸汽发生器怎么清洗?

电加热蒸汽发生器怎么清洗?

2021-01-21 14:09:22 287 0
接触器和继电器的区别?
 
2011-12-30 05:20:32 444 6
接触器和继电器的区别?
 
2011-04-01 00:12:49 304 5
接触器和继电器的区别
 
2011-09-04 14:51:33 314 3
电热板与电加热板的区别?
一字之差??一样吗?
2010-06-17 05:53:40 562 2
17pcb洗板机的电加热功率是多少
 
2017-04-10 20:17:55 369 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题