得利特(北京)科技有限公司 2020-04-14 15:48:08 411  浏览
  •        绝缘油击穿电压测定仪在电场作用下,绝缘材料形成贯穿性桥路,进而发生破坏性放电,在一定程度上使电极间的电压降至零或接近零的现象。通常情况下,击穿对固体介质来说是永远失去介电强度,对液体、气体来说,失去介电强度只是暂时性的。在规定的试验条件下绝缘体或试样发生击穿时的电压叫做击穿电压。通常情况下,绝缘性能的好坏直接反应了变压器油的击穿电压的强弱,并且变压器使用的安全性和周期受到直接的影响和制约。同时击穿电压也是客户验收油品的重要测试项目,试验结果受到试验方法、测试仪器,以及环境等因素的影响和制约。

      绝缘油击穿电压测定仪的测试意义目的简析:

      1.电绝缘材料的绝缘强度是决定材料可以在何种条件下使用的关键性能。在很多情况下,材料的绝缘强度是所使用装置设计的决定性因素。

      2.本测试方法用于提供部分所需的信息,以判断材料在一定应用条件下的适用性;当然也能用于检测由于流程的变化,老化的程度,或是其他制造或环境条件而造成的变化或是与正常特征的偏差。该测试方法可以有效地应用于流程控制,验证或研究测试。

      3.本测试方法所获得的结果,很少能直接用于实际使用材料介电性能的判断。在大多数情况下,还需要对其他功能测试和/或对其他材料测试所获得的结果进行比较,以估计出它们对特定材料的影响,才能进行评价。

      4.对不同材料进行相互比较时,不提测试方法所给出的结果不同。如果可以安装电动电压控制器,那慢速测试法将比逐步测试法更简单、更常用。不同测试方法所获得结果可相互比较。



参与评论

全部评论(0条)

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

绝缘油击穿电压测定仪的测试意义

       绝缘油击穿电压测定仪在电场作用下,绝缘材料形成贯穿性桥路,进而发生破坏性放电,在一定程度上使电极间的电压降至零或接近零的现象。2020-04-14 15:48:08 411 0
得利特详解绝缘油介电强度测定仪的测试意义

2020-12-31 10:44:43 348 0
绝缘油介电强度测定仪的使用意义

绝缘油介电强度测定仪的测试意义

2021-01-19 10:55:20 317 0
绝缘油击穿电压试验问题
书里面有这么3条,Z后一条没理解什么意思呢,为什么大于35kv就不用取油试验了那??? 1)应在专用的油杯中进行,试验用的油杯、电极、标准规等清洗后,静置10min,开始加电压试验。 2)电压从零开始,以2-3KV/S的速度逐渐升高,一直到绝缘油发生击穿... 书里面有这么3条,Z后一条没理解什么意思呢,为什么大于35kv就不用取油试验了那??? 1)应在专用的油杯中进行,试验用的油杯、电极、标准规等清洗后,静置10min,开始加电压试验。 2)电压从零开始,以2-3KV/S的速度逐渐升高,一直到绝缘油发生击穿或达到绝缘油耐压试验器Z高电压为止。重复进行至少5次,取平均值。 3)变压器≥35KV时,可不必再从设备内取油进行击穿电压试验。 展开
2018-11-16 10:30:21 486 0
绝缘油介电强度测定仪使用注意事项

绝缘油介电强度测定仪注意事项:

1、试验前油样的选择,安放及电极间的距离应符合国标及行标。

2、电源接通后,严禁操作人员或其它人员触及外壳,以免发生危险。

3、本仪器在使用过程中如发现异常,应立即切断电源。

4、新油杯或新清洗的油杯应先击穿24次才可进行试验,油杯在不进行试验时应用干净的油侵泡。

击穿电压测定仪维护与保养:

1、避免将本仪器暴露于潮湿的环境中。

2、油杯和电极需保持清洁,在停用期间,应盛以新变压器油保护。再次使用前,检查电极间距离有无变化,电极头与电极杆丝扣是否松动,如有松动应及时旋紧。


2020-12-23 14:07:33 302 0
为什么35kv以上的变压器在进行绝缘油击穿电压试验时
 
2016-08-29 11:29:39 468 3
在线击穿电压传感器检测变压器绝缘油中微水含量

摘要阐述了变压器油中微水的状态及危害,论述了变压器绝缘油中微水的测试方法,以期为变压器绝缘油中微水监测提供参考。

关键词变压器;绝缘油;微水监测

目前电力变压器不仅属于电力系统最重要的和最昂贵的设备之列,而且也是导致电力系统事故最多的设备之一。变压器在发生突发性故障之前,绝缘的劣化及潜伏性故障在运行电压的作用下将产生光、电、声、热、化学变化等一系列效应及信息。因此,国内外不仅要定期做以预防性试验为基础的预防性维护,而且相继都在研究以在线监测为基础的预知性维护策略,以便实时或定时在线监测与诊断潜伏性故障或缺陷[1-4]。变压器绝缘油中微水的含量也是确定变压器绝缘质量的参数。变压器在线智能诊断设备能够自动采集、分析油中微水的含量并得出故障原因,提供解决方案,使用户及时解决变压器中存在的隐患,防止事故发生。

变压器油中微水的状态及危害

变压器在运输、贮存、使用过程中都可能由外界进入或油自身氧化产生水,产生的水分会以下列状态存在:

一是游离水。多为外界入侵的水分,如不搅动不易与水结合。不影响油的击穿电压,但也不允许,表明油中可能有溶解水,需立即处理。

二是极度细微的颗粒溶于水。通常由空气中进入油中,急剧降低油的击穿电压。介质损耗加大,真空滤油。

三是乳化水。油品精炼不良,或长期运行造成油质老化,或油被乳化物污染,都会降低油水之间的界面张力,如油水混合在一起,便形成乳化状态。加破乳化剂。

其危害:

一是降低油品的击穿电压。100~200mg/kg击穿电压大幅度降至1.0kV,油中纤维杂质极易吸收水分,在电场作用下,在电极间形成导电的“小桥”,因而容易击穿。

二是使介质损耗因数升高。悬浮的乳化水影响最大,不均匀。

三是促使绝缘纤维老化,绝缘纤维的分子是葡萄糖(C6H12O6)分子,水分进入纤维分子后降低其引力,促使其水解成低分子的物质,降低纤维机械强度和聚合度。实验证明,120℃,绝缘纤维中的水分每增加1倍,纤维的机械强度下降1/2,当温度升高,油中的水增加,纤维的水降低,温度降低,则相反。因此,应监视油中的微水,进而监视绝缘纤维的老化。

四是水分助长了有机酸的腐蚀能力,加速了对金属部件的腐蚀。综上所述,油中含水量愈多,油质本身的老化、设备绝缘老化及金属部件的腐蚀速度愈快,监测油中水分的含量,尤其是溶解水的含量十分必要。

为确保变压器:安全可靠的运行,需要实时测量矿物油基变压器油的击穿电压、含水量和温度,为此工采网推荐德国Passerro 在线击穿电压传感器 绝缘油测试装置 BDVB TrafoStick TS4x :BDVB TrafoStick TS4x传感器是专为变压器现场使用而开发的,专门用于持续实时测量矿物油基变压器油的击穿电压、含水量和温度。变压器介电强度的自动实时监测可以观察变压器的安全状态,识别趋势,最重要的是,及时采取措施提高变压器和整个供电区域的安全性。

德国Passerro 在线击穿电压传感器 绝缘油测试装置 BDVB TrafoStick TS4x 参数:

测量参数
击穿电压(BDV)10kV ~ 120kV ( ± 2.5%)
含水量(WC)2 ppm ~ 80 ppm (± 2%)
温度-40 ~ 120 ± 0,2°C
测量间隔max. 0.1s
工作环境
环境温度-20°C ~ 70°C
油温范围-20°C ~ 85°C
工作压力高达3bar
输入和输出
电源4.5V ~ 7.5V(5.0V建议值)

 

输出数字协议
接口MODBUS TCP/IP
内部数据记录能力动态锁存缓冲器

缓存链(64-256-1024)

一般信息
电缆标准MODBUS(可变长度)
外壳材料EN-AW-6063
机械连接Parker RI1EDX3/471
测量区材料EN-AW-7075
装配外壳类别IP68
控制软件( Windows 7及更高版本)Ver. 2.0
额定值
工作电压9.0V
工作温度-40°C ~ 100°C
压力5bar
储存温度(不带MODBUS电缆)-65°C ~ 150°C


2022-03-01 17:25:24 235 0
绝缘油的电气强度是指测量时击穿电压值,正确还是错误
 
2018-04-06 06:58:33 487 3
​绝缘油析气性测定仪测量原理详细解析

绝缘油析气性测定仪测量原理如下:

    电气绝缘油在高强度电场的作用下,部分烃分子会发生裂解而产生气体,这部分气体以微小的气泡从油中释放出来。如果小气泡量增多,它们会互相连接而形成大气泡。由于气体与油的电导率有很大的差异,在高压电场的作用下,油中会产生气隙放电现象,而有可能导致绝缘的破坏,这种现象在超高压输变电设备中显得尤为突出。为克服这种倾向,用于超高压设备的变压器应满足析气性指标要求。

   绝缘油的吸气性又称为气稳定性,是指油在高电场强的作用下,烃分子发生物理/化学变化时,吸收气体或放出气体的特性,如果绝缘油易放出气体,那么就会形成气体穴存在油中,会发生局部放电或过热,严重的会导致油击穿。因此,希望绝缘油是吸气的,芳香烃是吸收气体的,为改变绝缘油的吸气性,一般采用往油中添加浓缩芳烃或人工合成的芳香烃化合物。

A1210绝缘油析气性测定仪适应标准:GB/T11142-89、NB/SH/T0810-2010、ASTM D2300。用于测定绝缘液在受到强度足以引起在液、气交界处放电的电场作用下,放出吸收气体的能力。适用于测定电缆油、电容器油和变压器油。A1210操作简便、精度高,广泛应用于石化、电力、铁路、科研等部门。


2021-02-22 14:52:07 297 0
绝缘油介电强度测定仪注意事项及维护保养说明

绝缘油介电强度测定仪注意事项

1、试验前油样的选择,安放及电极间的距离应符合国标及行标。

2、电源接通后,严禁操作人员或其它人员触及外壳,以免发生危险。

3、本仪器在使用过程中如发现异常,应立即切断电源。

4、新油杯或新清洗的油杯应先击穿24次才可进行试验,油杯在不进行试验时应用干净的油侵泡。

绝缘油介电强度测定仪维护与保养

1、避免将本仪器暴露于潮湿的环境中。

2、油杯和电极需保持清洁,在停用期间,应盛以新变压器油保护。再次使用前,检查电极间距离有无变化,电极头与电极杆丝扣是否松动,如有松动应及时旋紧。


2021-03-10 11:28:22 322 0
纸箱测试的意义
 
2018-11-20 02:51:07 381 0
击穿电压测试仪的试验前准备和测试环境

试验准备和环境

1.试样的处理

⑴用绸布蘸对试样无腐蚀作用的溶剂,擦净试样。

⑵预处理和条件处理:处理条件和方法可根据产品的性能要求从本标准附录表1和表2中选取。有特殊要求的可由产品标准另行规定。

⑶绝缘材料的电气强度随温度和含水量而变化。除被试材料已有规定外者,试样应在23±2℃,相对湿度(50±5)%的条件下处理不少于24h。

⑷经过受潮或浸液体媒质的试样在试验前应用滤纸轻轻吸去液滴,从试样取出到试验完毕不应超过5分钟。

⒉ 媒质:

⑴气体媒质:采用空气,如有闪络可在电极周围加柔软硅橡胶防飞弧圈。防飞弧圈与电极之间有一毫米左右的环状间隙,环宽30mm。

⑵液体媒质:常态试验及90℃以下的热态试验采用清洁的变压器油,90℃至300℃以内的热态试验采用清洁的过热气缸油。

⒊试验环境:

⑴常态试验环境:

温度为20±5℃,相对湿度为65±5%。

⑵热态试验或潮湿环境试验条件由产品标准参照录中表2予以规定。

击穿的判断:

试样沿施加电压方向及位置有贯穿小孔、开裂、烧焦等痕迹为击穿,如痕迹不清可用重复施加试验电压来判断。

试验的预处理、条件处理:

预处理:为减少试样以往放置条件的不同而产生的影响,以使试验结果有较好的重复性和可比性。预处理条件可由表1选取。

表1    预处理条件

温度(℃)

相对湿度(%)

时间(h)

20±5

65±5

≥24

70±2

<40

4

105±2

<40

1

 

条件处理:试验前,试样在规定的温度下,在一定相对湿度的大气中或完全浸于水(或其他液体)中,放置规定的时间后进行试验,以考核材料性能受温度、湿度等各种因素影响的程度。处理条件由表2选取。机械应力处理条件和方法按产品标准规定。


2021-10-22 10:40:29 271 0
油品电阻率测定仪的测量意义有哪些

       电压作用下电介质中产生的一切损耗称为介质损耗或介质损失。如果介质损耗很大,会使电介质温度升高,促使材料发生老化,如果介质温度不断上升,甚至会把电介质融化、烧焦,丧失绝缘能力,导致热击穿,因此,电介质损耗的大小是衡量绝缘介质电性能的一项重要指标。然而不同设备由于运行电压、结构尺寸等不同,不能通过介质损耗的大小来衡量对比设备好坏。因此引入了介质损耗因数tgδ(又称介质损失角正切值)的概念。

  电阻率测定仪介质损耗因数的定义:

  介质损耗因数tgδ只与材料特性有关,与材料的尺寸、体积无关,便于不同设备之间进行比较。

  电阻率测定仪应用介质损耗因素及电阻率测定仪测量介质损耗因数tgδ判断电气设备的绝缘状况是一种传统的、十分有效的方法。它能反映出绝缘的一系列缺陷,如绝缘受潮,油或浸渍物脏污或劣化变质,绝缘中有气隙发生放电等。这时流过绝缘的电流中有功分量IRX增大了,tgδ也加大。

  按照电力设备预防性试验规程的规定,对多种电力设备(如电力变压器、发电机组、高压开关、电压电流互感器、套管、耦合电容等)都需要做介质损耗因素(tgδ)的测量。

  所以tgδ试验是一项必不可少而且非常有效的试验。能较灵敏地反映出设备绝缘情况,发现设备缺陷。

  电阻率测定仪主要用于测量炭制品和石墨制品以及其它导电棒状材料在实验室常温下的电阻率,包括粉体材料。


2020-04-14 15:50:18 363 0
闭口闪点测定仪的测试标准是什么
 
2018-12-09 22:14:39 298 0
闭口闪点测定仪是测试什么的?
 
2015-09-23 10:52:05 301 1
全自动酸值测定仪测试前的准备工作

全自动酸值测定仪可根据需要测定1个试样。全自动酸值测定仪测试前的准备:

  1.开箱后把仪器安放在实验室稳固的工作台上;

  2.揭去萃取液泵压板上的不干胶带,把萃取液泵连同输液管中段软管一起压入萃取液泵,使之到位;

  3.同上把中和液泵和输液管压入中和液泵;

  4.取出一瓶萃取液,弃去瓶盖,换上随机附带的有紫铜吸管的瓶盖,旋紧。把萃取液泵入口的硅橡胶管插入萃取液瓶出口的紫铜管;

  5.取出中和液瓶,弃去瓶盖,换上随机附带的与洗气瓶连接的瓶盖,旋紧。洗气瓶中加入约40%浓度的KOH水溶液100ml。把中和液泵入口胶管通入洗气瓶出口中和液瓶出口的紫铜管;

  6.把电源线一头插入全自动酸值测定仪背后的电源插座内,另一头接通220V电源,注意220V电源应有良好的接地线。


2020-07-24 09:24:11 263 0
自动酸值测定仪测试前的准备工作

2020-10-20 10:06:57 258 0
石油产品运动粘度测定仪的详细测试步骤

石油产品运动粘度测定仪的测定步骤

1.按键盘“开始/停止”键或将光标移至“测试”子菜单,按确定键,进入“测试”子菜单,移动光标至当前粘度计号设置项键入当前使用的粘度计号。

2.将试样吸入扩张部分,使试样液面稍高于两个扩张部分中间的标线,并注意不要让试样产生气泡和断层。

3.观察试样在管身的流动情况,液面到达两个扩张部分中间标线时,按键盘的“开始”键或将光标移动至“开始”位置按确认键,仪器开始自动计时。液面到达扩张部分下端标线时,再按键盘的“停止”键或将光标移动至“停止”位置按确认键,仪器停止计时,移动光标至“确认”位置按确认键或直接按键盘“开始/停止”键确认本次测定结果的有效性,在结果显示区显示测定结果。移动光标至“取消”位置按确认键,则本次测定结果无效。

4.重复测定至少四次,粘度测定结果的数值取四位有效数字,将光标移至“粘度”位置按确认键,进入年度计算菜单。屏幕显示油样的运动粘度值及试样的平均流动时间。将光标移至“打印”位置按确认键打印试验结果,至“退出”位置按确认返回主菜单,试验结束。


2020-12-22 17:28:47 337 0
薄膜氧气透过率测定仪的测试标准及测试方法

对于材质结构相同的包装薄膜而言,薄膜的厚度是影响其阻隔性能的重要因素。薄膜厚度增加势必会提高包装成本,且环保性降低,因此,在选用包装时如何协调控制包装成本、保证包装环保性及阻隔性三者的关系,则需要研究薄膜厚度与其阻隔性能的关系。

1. 测试标准

GB/T 1038-2000、ISO 15105-1、ISO 2556、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB 00082003

2. 测试依据

目前,软塑包装材料氧气透过量的测试方法包括压差法、等压法(库仑计法),本次试验采用压差法对样品进行测试,试验过程依据方法标准GB/T 1038-2000《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法》进行。

3. 测试设备

GPT-203压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定。

(1) 试验原理

压差法原理即根据压力传感器所测得气体压力的变化情况得到材料的气体渗透性能相关参数,也是通过压力差使气体在试样两侧发生渗透。将试样装夹在设备的测试腔中,使设备的上、下腔分开,上腔中充填测试气体,下腔通过抽真空形成低压环境,上腔的气体通过试样渗透到下腔中,下腔中的气体压力因此而发生变化。通过下腔中的压力传感器对下腔气体压力随渗透时间的增加情况的实时监测,即可计算得到试样的气体透过量、气体渗透系数、扩散系数及溶解度系数等气体渗透参数。

(2) 技术指标

测试范围:0.1 ~ 10,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(常规);上限不小于60,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(扩展体积)

试样件数:3件(数据各自单独)

真空分辨率:0.05 Pa

测试腔真空度:<10 Pa

控温范围:10 ~ 60°C

控温精度:±0.1°C

试样尺寸:Φ95 mm

透过面积:33.18 cm2

试验气体:O2、N2、CO2等气体 (气源用户自备)

试验压力:0.4 MPa ~ 0.6 MPa

接口尺寸:Ф6 mm聚氨酯管

外形尺寸:600 mm (L) × 475 mm (W) × 450 mm (H)

电源:AC 220V 50Hz

净重:75 kg

4. 测试方法

(1) 从厚度为10 μm的样品表面裁取3片直径为97 mm的试样,在设备的三个测试腔周边均匀涂抹真空油脂,并各放置一片支撑用滤纸,然后将3片试样分别装夹在3个测试腔中,拧紧测试腔盖。

(2) 设备连接氧气气源。在控制软件中设置试样名称、试样厚度、试验温度、湿度及试验模式等参数信息,点击试验选项,打开真空泵,启动试验。设备按照设定的参数对试样的氧气渗透性能进行测试,并在试验结束后显示试验结果。

(3) 按照(1)、(2)中的步骤依次测试厚度为12 μm、15 μm、25 μm样品的氧气透过量。

济南赛成仪器一直致力于为大部分国家客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。

赛成仪器,赛出品质,成就未来!



2022-03-02 16:52:20 784 0
影响击穿电压的因素有哪些?

影响击穿电压的因素:

(1)水分,水分是影响击穿电压最灵敏的赃物。因为水是一种极性分子,在电场力作用下,很容易被拉长,并沿着电场方向排列,从而在两极间形成导电“小桥”,使击穿电压剧降。另外,击穿电压的大小不仅取决于含水量,还取决于水在油中所处的状态,通常乳化水对击穿电压影响很大,溶解水次之。

(2)油中含有微量的气泡,也会使击穿电压电压明显下降,因为油中存在气泡,则在较低电压下气泡便可游离,并在电场力作用下,在电极间形成导电“小桥”,使油被击穿,降低了油的击穿电压。

(3)温度对击穿电压的影响视油中杂质和水分的有无而不同。不含杂质,并经干燥无水分的油,一般温度对击穿电压影响不大。但当温度升高到一定温度时,油分子本身因裂解而产生电离,且随着温度的升高,油品的粘度显著减小,电离产生的电子和离子由于阻力变小而运行速度加快,导致油品被击穿,击穿电压显著下降。

如果油中含有杂质和水分时,则在同一温度下,其击穿电压比无杂质。水分的油的击穿电压要低,温度较低时,油中水多呈悬浮状,其击穿电压值较小,随着温度的升高,乳状水逐渐变为溶解状,油品的击穿电压随之上升。但如果温度升高到一定程度,则油中水分发生蒸发,在油中造成气泡的数目便会增加,而且由于温度升高,粘度降低,使水分、杂质和气泡在油中形成导电“小桥”,使油的击穿电压又很快地下降。尤其是油中杂质和水分都存在时,这种导电“小桥”更易形成,击穿电压下降更明显。

(4)当油中既含有游离碳,又含有水分时,油的击穿电压随碳微粒量的增加而下降。

(5)油老化后生成的酸等产物,是使水保持乳化状态的不利因素,因而会使油的击穿电压下降;而干燥不含水分的油,酸等老化产物对击穿电压影响不明显,但确能使介质损耗因数急剧增加。这时,测定油的击穿电压不如测定介质损耗因数更能判断油的老化程度的原因所在。


2020-07-21 11:01:43 844 0