桩基小应变检测和大应变检测问题
-
我过程中共有工程桩N根,在小应变检测中不合格桩数近三分之一,对小应变检测不合格桩抽取50根(大于不合格桩总数三分之一),大应变检测结果全部合格,请教一下这是什么原因。
全部评论(1条)
-
- 无奈的贫民50 2014-05-29 00:00:00
- 1、首先、明确两个概念。低应变检测中,没有合格不合格这个名词。只会有1、2、3、4类桩之分。桩基检测一般检测两项,桩身完整性和承载力。 2、其次、低应变检测的是桩身完整性,很多时候,即使桩身存在一定的缺陷,也不一定会影响桩的承载力。如果桩承载力满足设计要求,该桩还是可以通过验收的。 3、再次、高应变侧重检测桩的承载力。 4、如果桩承载力满足设计要求,该桩仍然可以验收通过。
-
赞(20)
回复(0)
热门问答
- 桩基小应变检测和大应变检测问题
- 我过程中共有工程桩N根,在小应变检测中不合格桩数近三分之一,对小应变检测不合格桩抽取50根(大于不合格桩总数三分之一),大应变检测结果全部合格,请教一下这是什么原因。
2014-05-28 22:31:02
542
2
- 桩基小应变检测
- 求混凝土灌注桩小应变检测原理,越详细越好。
2013-08-11 06:52:01
531
2
- 桩基低应变动力检测是什么?
2013-08-30 14:35:13
404
1
- 有没有操控桩基检测小应变仪器的设备
2017-02-08 22:03:49
548
3
- 小应变检测的应用
2018-11-21 12:14:35
254
0
- 小应变检测的原理
2018-11-23 13:24:25
465
0
- 桩基检测,在什么时候需要进行高应变检测
2018-04-12 14:18:46
510
1
- 桩基小应变检测中三类桩超过多少为不合格?
2013-04-09 03:03:50
1318
4
- 桩基低应变检测结果能否作为桩基工程结算依据
2012-09-01 14:13:35
482
3
- 桩基低应变检测数量有没有具体规范规定?
2012-05-10 03:40:47
3375
2
- 低应变同相反射是什么意思 桩基低应变桩身完整性检测同相
2018-12-12 07:01:41
539
0
- 桩基低应变检测里的波速和哪些方面有关系?
2018-12-05 13:15:23
388
0
- 低应变检测与高应应变检测有何区别?
2012-01-11 11:45:14
788
2
- 桩基检测中,低应变试验的波形怎么分析啊?
2011-05-19 16:56:00
591
4
- 钻孔灌注桩的大应变检测比例是多少?
2018-03-02 23:57:31
1176
1
- 谁有公路桩基完整性检测的规范?包括低应变和超声波的
2011-09-18 19:01:53
359
1
- 小应变检测的Z长深度为多少?
- 小应变检测的Z长深度为多少?
2018-12-08 00:26:28
358
0
- 高应变检测、低应变、静载属于哪个专业?
2010-10-07 05:14:12
298
1
- 桩基低应变检测(完整性报告)能不能证明实际施工桩长
2012-10-31 09:11:49
462
3
- 低应变检测现场测试工作中需注意哪些问题?
2016-08-26 21:10:17
292
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论