直流24V继电器线圈的接法分正负极吗?
-
电机就地启动回路正常DCS启动的时候24V继电器线圈不吸合后在端子上调整了下正负极的位置继电器正常动作这是为什么呢》???求高手指教!... 电机就地启动回路正常 DCS启动的时候 24V继电器线圈不吸合 后在端子上调整了下正负极的位置 继电器正常动作 这是为什么呢》???求高手指教! 展开
全部评论(8条)
-
- gddrskcd925 2013-01-25 00:00:00
- 电源接反 。。。 电流方向相反 磁场方向相反 。。。 衔铁运动方向相反 继电器触点运动方向错误,自然不会吸合了
-
赞(15)
回复(0)
-
- zhl仲夏 2012-07-23 00:00:00
- 常理说是不分的,不过如果接反了,欧姆龙的指示灯不亮。你这个情况,接反了触点会有动作吗?
-
赞(3)
回复(0)
-
- xw肖哥来了 2012-12-14 00:00:00
- 一种情况可能是继电器的衔铁的材质的含碳量过低,也就是说偏向成为了钢,你知道钢被磁类物接触后就会有磁性,断开后还会继续有磁性;有可能是衔铁被磁化了,下面的电磁铁的电流正向时恰好与衔铁互相排斥,电流反向时与衔铁互相吸引。(注:这里的正向和反向是相对的。) 另一种情况可能是,在汽车电路上安装了二极管,而二极管的作用是单向导通,因此反接就不能导通。
-
赞(15)
回复(0)
-
- ebatvkuh 2012-07-23 00:00:00
- 以前的继电器不分正负极,现在的继电器有一些带发光二极管,继电器得电时发光二极管就亮,如果接反了,继电器会正常工作,只是发光二极管不亮而已。
-
赞(13)
回复(0)
-
- 市間基词 2012-07-23 00:00:00
- 某些型号的直流继电器,其直流线圈上并联有极性的二极管通电指示灯,或并联有极性的保护用续流二极管,如上图两种欧姆龙的直流二极管型号,线圈的直流电压必须是有正负极的,否则指示灯不会亮是小事,严重的是外加直流电源通过续流二极管短路,继电器不能吸和工作,还可能烧坏直流电源。
-
赞(7)
回复(0)
-
- QQ雨中漫步QQ 2017-09-09 00:00:00
- 线圈是直流电的继电器要求接入的直流电有正负极要求,因为两个不同的接线会使继电器的线圈产生不同方向的吸合力,记住电磁型继电器的衔铁都是在一侧的,另一侧的死的(不动的),一般继电器=线圈接线柱上都标有正负极、
-
赞(1)
回复(0)
-
- 认真你就输了83 2017-09-25 00:00:00
- 直流24V继电器的线圈的接法分正负极。 线圈是直流电的继电器要求接入的直流电有正负极要求,因为两个不同的接线会使继电器的线圈产生不同方向的吸合力,记住电磁型继电器的衔铁都是在一侧的,另一侧的死的(不动的),一般继电器线圈接线柱上都标有正负极、
-
赞(6)
回复(0)
-
- 1205870601 2018-05-19 00:00:00
- 直流24V继电器的线圈的接法分正负极。 线圈是直流电的继电器要求接入的直流电有正负极要求,因为两个不同的接线会使继电器的线圈产生不同方向的吸合力,记住电磁型继电器的衔铁都是在一侧的,另一侧的死的(不动的),一般继电器线圈接线柱上都标有正负极。拓展资料电路中的线圈是指电感器。是指导线一根一根绕起来,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。电感又可分为固定电感和可变电感,固定电感线圈简称电感或线圈。用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利(mH)、微亨利(uH),1H=10^3mH=10^6uH。
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- 直流24V继电器线圈的接法分正负极吗?
- 电机就地启动回路正常DCS启动的时候24V继电器线圈不吸合后在端子上调整了下正负极的位置继电器正常动作这是为什么呢》???求高手指教!... 电机就地启动回路正常 DCS启动的时候 24V继电器线圈不吸合 后在端子上调整了下正负极的位置 继电器正常动作 这是为什么呢》???求高手指教! 展开
2012-07-22 03:07:34
504
8
- 直流正负极请问高人直流电分正负极吗
2017-12-15 03:23:58
475
1
- 24V继电器线圈功率有多大
- 我用电子电路控制24V继电器,在用24V继电器控制大功率的接触器,请问一般的24V继电器线圈的功率有多大
2011-01-04 15:14:04
736
4
- 关于欧姆龙PLC直流24V供电的电源接法
- 我的接法是+接24V正极,-||-接在地,com接地,这样接显示E0错误,说是电源电压有问题,我想知道,我这样接是不是错了... 我的接法是+接24V正极,-||-接在地,com接地,这样接显示E0错误,说是电源电压有问题,我想知道,我这样接是不是错了 展开
2018-02-26 13:35:57
368
2
- 一个36v的直流电源怎么接24v的直流继电器
- 一个36v的直流电源怎么接24v的直流继电器... 一个36v的直流电源怎么接24v的直流继电器 展开
2016-06-10 09:33:52
1428
5
- 继电器接法
- 求三个脚 四个叫 五个脚的继电器接法
2017-09-04 08:43:03
317
1
- 电焊机正负极正确接法
- 电焊机正负极正确接法... 电焊机正负极正确接法 展开
2018-01-11 12:14:28
4816
3
- 请问压力变送器接直流24v电源时正负极接反,会烧坏变送器吗?
2015-05-28 16:31:38
990
4
- 压力差压变送器分正负极吗
2016-09-21 06:08:10
1096
1
- 直流电流表接法
2016-07-13 18:58:11
340
1
- 在直流24v电源端接一个稳压在5v电压怎么接法
- 在直流24v电源端接一个稳压在5v电压怎么接法... 在直流24v电源端接一个稳压在5v电压怎么接法 展开
2016-02-22 17:43:37
561
1
- 有分正负的电磁阀线圈吗
- 直流继电器线圈有有并联二极管的,不能够反接! 有人说电磁阀线圈有的也并联了二极管,这应该是真的,就像液压阀线圈得电后,会有个发光二极管显示。 请问1:这种带发光二极管的线圈是不是不能够反接? 请问2:并联二极管除了发光指示的作用外,还有没... 直流继电器线圈有有并联二极管的,不能够反接! 有人说电磁阀线圈有的也并联了二极管,这应该是真的,就像液压阀线圈得电后,会有个发光二极管显示。 请问1:这种带发光二极管的线圈是不是不能够反接? 请问2:并联二极管除了发光指示的作用外,还有没有其他的作用? 展开
2013-08-28 20:32:24
327
1
- 调速电机线磁力线圈是直流吗
2015-10-09 21:56:52
407
3
- 24v中间继电器电流的大小
2017-11-23 23:51:23
1499
1
- 直流电怎么分正负极
- 怎么测... 怎么测 展开
2011-01-08 10:45:07
469
4
- 直流电焊机正负极怎么接
- 不会了... 不会了 展开
2013-07-07 06:21:22
666
6
- 24v继电器用什么三极管
2012-09-05 10:35:17
615
7
- 24v继电器和220V短路器有区别吗
2016-01-13 20:28:18
436
1
- 两个直流继电器线圈串联起来有什么用途,他们会同时吸合吗?
2012-03-19 09:57:51
2227
4
- 24v电磁阀可用36v电源会烧电磁线圈吗
2016-10-01 20:31:16
456
1
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论