怎么把plc光电开关短接

whyjuste 2013-03-10 00:49:55 1025  浏览
  • 机台上一个安全光电开关经常接触不好,影响开机。我想把它短接掉,开机就更方便。但是这个开关在设备里面。请问怎么在程序里面,或者屏幕上把这个开关短接?谢谢了

参与评论

全部评论(4条)

  • daican_za 2013-03-11 00:00:00
    首先要区分NPN,还是PNP。要看具体接线,一般是看颜色

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • 丨美好丨 2013-03-11 00:00:00
    不用在程序里面短接呀 ,你只需要找到光电那条线接在那个端口短接就行。前提是你要考虑这样做会不会影响安全之类的事情。

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • xbinzvfo932603 2013-03-11 00:00:00
    剥开光电开关的线,一般是棕,兰,黑三根线,如果光电是PNP型,将棕黑短接,如果是NPN型,将兰黑短接。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • 新乐小男人year 2018-03-04 21:51:52
    机器上设置光电开关就一定有它的作用,Z好把它修复正常使用。如果一定要把它短接你可以在PLC输入端口找到这条线,然后根据COM端的极性加上正或负的信号使其常闭或常开就可以了,如果你懂程序,那么在程序里改就更容易了。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

热门问答

怎么把plc光电开关短接
机台上一个安全光电开关经常接触不好,影响开机。我想把它短接掉,开机就更方便。但是这个开关在设备里面。请问怎么在程序里面,或者屏幕上把这个开关短接?谢谢了
2013-03-10 00:49:55 1025 4
欧姆龙光电传感器e3zs-t81a-d-1怎么短接
 
2015-07-28 01:06:27 536 1
请问:汽油泵继电器能否短接,《汽油泵电路能否短接》。如何短接。
汽车的汽油泵电路能否短接,短接后是不是不用发动汽车。汽车油泵就会自己泵油。
2011-09-27 09:56:17 1477 4
数字压力表怎么接plc

数字压力表怎么接PLC

在工业自动化领域,数字压力表与PLC(可编程逻辑控制器)的连接是一项常见且重要的技术应用。通过将数字压力表与PLC结合,可以实现对压力数据的实时监控和自动化控制,进而提高生产过程的稳定性和效率。本文将详细介绍数字压力表接入PLC的步骤和注意事项,帮助技术人员掌握正确的操作方法,并优化系统的运行效果。

一、数字压力表与PLC的基本工作原理

数字压力表用于测量液体或气体的压力,并通过显示屏实时显示测量结果。而PLC作为一种自动化控制系统,能够接收来自传感器和仪器的数据,并根据程序逻辑控制设备的工作。数字压力表与PLC的连接,通常通过模拟信号或数字信号的方式进行。常见的接入方式有模拟信号输出和Modbus通讯协议两种。

二、数字压力表接PLC的常见接法

  1. 模拟信号接法
  • 数字压力表一般会提供0-10V或者4-20mA等标准的模拟输出信号。PLC接收模拟信号后,可以通过A/D转换模块将模拟信号转换为数字信号。
  • 接线时,将压力表的模拟输出信号线接入PLC的模拟输入端口。然后通过编程设置PLC进行数据读取和处理。
  • 例如,4-20mA的信号可以对应压力表的压力变化,PLC将此信号进行量化,控制系统可以根据压力变化自动调整设备的运行状态。
  1. Modbus通讯协议接法
  • 现代的数字压力表大多数支持Modbus RTU或Modbus TCP协议,能够直接通过RS485或Ethernet接口与PLC进行数据通讯。
  • 这种方式需要PLC支持Modbus通讯功能,可以通过专门的Modbus通讯模块或内置的通讯接口进行数据交换。
  • 连接时,数字压力表与PLC之间通过串行总线(RS485)或者以太网进行物理连接,PLC通过Modbus协议获取压力表的实时压力数据,从而进行进一步的处理和控制。

三、接线与调试注意事项

  1. 接线规范
  • 在接入数字压力表与PLC时,务必遵循接线规范,避免接线错误导致设备损坏或数据误差。
  • 特别是在模拟信号输出时,要确保接线端子正确连接,防止信号干扰。
  • 在使用Modbus协议时,要保证通讯线路的正确接入和协议参数设置,避免数据传输错误。
  1. 调试与校验
  • 完成接线后,需进行PLC程序调试,确保从数字压力表传输的压力数据能够准确读取并反映在控制系统中。
  • 可通过调节压力源,验证数字压力表的输出信号是否与实际压力变化相符,确保系统准确响应。
  1. 信号干扰与防护
  • 在长距离信号传输时,可能会存在信号衰减和干扰问题。可以使用信号放大器或屏蔽线缆来减小干扰影响,确保数据的准确传输。

四、数字压力表接PLC后的应用前景

数字压力表与PLC的结合在许多工业领域中都有广泛应用,尤其在石油化工、自动化生产线、空调制冷系统等领域,能够实现压力的实时监控和自动调节。随着工业互联网和智能制造的不断发展,数字压力表与PLC的深度融合将推动更高效、更智能的生产环境。

数字压力表与PLC的接入并非复杂的过程,但需要注意接线和调试的细节。通过正确的连接方式,能够有效提高生产过程中的自动化水平,为企业的智能化升级提供有力支持。

2025-06-20 11:30:24 200 0
如何短接接触器
就是让它一直吸合供电
2009-05-17 02:04:08 1060 4
电脑电源如何短接
我想问一下这个电脑电源是怎么短接的,得用那一条绿线和黑色的线短接,是不是用插在主板的那个,那电源线里好象有几条绿色的线啊,我就是分不清. 请各位帮帮忙
2007-12-10 18:25:18 473 2
水位传感器怎样短接
水位传感器怎样短接... 水位传感器怎样短接 展开
2018-11-19 14:13:42 358 0
optris ST500红外测温仪怎么接PLC
模拟量输出 我该怎么接线
2018-11-24 08:54:18 494 0
锅炉电接点压力表能短接吗
锅炉电接点压力表能短接吗
2015-12-09 02:13:15 345 2
怎么把吸管接成y字型
 
2014-10-23 17:51:07 545 2
主板用镊子怎么短接开机?用镊子怎么弄?
 
2010-04-24 10:31:04 645 5
电磁炉上的温度传感器是什么样子?怎么短接它
电磁炉上的温度传感器是什么样子?怎么短接它我的电磁炉突然坏了,开机后不停的发出嘀---嘀的声音然后自动关掉,可能是温度传感器坏了,误报温度过高。我想把它短接了,但是拆开后找不... 电磁炉上的温度传感器是什么样子?怎么短接它 我的电磁炉突然坏了,开机后不停的发出嘀---嘀的声音然后自动关掉,可能是温度传感器坏了,误报温度过高。我想把它短接了,但是拆开后找不到那个东西。汗 展开
2013-10-17 05:44:42 863 3
这个plc图实际用欧姆龙plc接线怎么接
2018-06-18 13:01:06 619 1
可不可以把PLC输入端直接接到光电传感器的输出端
我想用光电传感器的输出端直接接PLC的输入端,具体是 PLC输出24V电压-----光电传感器------PLC输入端(X0等),这样做法可以不?如果接多个传感器有没有影响的?PLC的型号是三棱FX1N----40MR的,它的开关输入电流是多少?还有实验台上的接法好像是 24V输出 ... 我想用光电传感器的输出端直接接PLC的输入端,具体是 PLC输出24V电压-----光电传感器------PLC输入端(X0等),这样做法可以不?如果接多个传感器有没有影响的?PLC的型号是三棱FX1N----40MR的,它的开关输入电流是多少?还有实验台上的接法好像是 24V输出 ——开关—— PLC输入(X0等) 这个回路中在开关那是不是加了什么电阻之类的来降压降流了的? 展开
2009-12-21 03:51:45 320 3
脉冲电度表短接进线,会有什么情况?
首先,单相的脉冲电度表,把火线接电度表的进线与出现短接,那么这个电度表会不会比较少脉冲?机械表我知道会走得慢甚至不走,但是脉冲的工作原理不一样,我就想知道,如果短接了火线的进线出线。会出现什么情况?另外,如果让你减少脉冲的话,那怎么做?
2012-02-14 20:02:37 921 4
plc程序接吗
需要会MCGS组态
2018-06-21 04:21:30 269 2
不用的电流互感器应在端子上短接还是在CT根部短接?有规程规定吗?
 
2018-06-19 04:31:06 515 1
怎么把一个电磁阀连到PLC上啊
能不能说具体点 我怎么接电源 怎么接X Y点 之类的 越具体越好 跪求!!!
2008-11-15 13:26:57 369 5
电极式水位传感器可以短接吗
 
2018-11-30 15:34:50 271 0
水位传感器可以用导线直接短接吗
水位传感器可以用导线直接短接吗... 水位传感器可以用导线直接短接吗 展开
2018-11-27 05:06:55 418 0

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题