仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

变频器F004 故障

金志方1 2010-04-27 15:24:41 1093  浏览
  • 我们这里的6RA24直流调速器报F004,换了新的变频器还是出现F004 还没有找出什么原因. 各位有碰到这种情况的吗? 要是有的话,可否讲一下你们解决的过程呢? F004是西门子直流调速器经常报的错误,在说明书里是这样说的: F004 电枢电源相故障(1U1,1V1,1W1) ... 我们这里的6RA24直流调速器报F004,换了新的变频器还是出现F004 还没有找出什么原因. 各位有碰到这种情况的吗? 要是有的话,可否讲一下你们解决的过程呢? F004是西门子直流调速器经常报的错误,在说明书里是这样说的: F004 电枢电源相故障(1U1,1V1,1W1) (在运行状态 ≤ o4 时有效) 由每一个电源半波面积计算的电源电压有效值(直流平均值 × 峰值系数),必须大于相电压故障监控的响应值 P078.001× (P353/) 电源同一相两个相同过零点之间的距离一定不能超过450 度 如果二个条件之一不能满足的故障时间长于在参数P086 设置的“再启动”时间,则出现故障信息。合闸后,整流器在运行状态o4 和o5 等待电压在电源端子(同样对于励磁回路)处出现,当不超过在参数P089 中设置的时间周期时不出现故障信息。 可能的故障原因: • 参数P353 设置不正确 • 电枢相电压故障 • 运行中进线接触器断开 • 在电枢回路的交流侧的熔断器已断 • 功率部件的熔断器已断 • 晶闸管触发脉冲电缆断路(插头X12,X14,X16 接到辅助阴极,携带电压)故障值: 1 在电枢电源处(1U1,1V1,1W1)已出现电压故障(当P086=0 时) 2 在运行状态o4,已超过在参数P089 中设置的延时时间 3 功率部件的熔断器已断 4 电压故障的持续时间大于在参数P086 (如果 >0)中设置的周期 6 在P095 设定时间已到之前,“主接触器反馈信号”(控制字2 位31)[也见P691]没转成“1”或在工作期间,信号转成“0”. 小弟在此先谢过了. 展开

参与评论

全部评论(2条)

  • 丶飘如陌上尘 2010-04-28 00:00:00
    深圳市万盛达科技回答您: 这个问题Z好联系下你购买的生产商。

    赞(12)

    回复(0)

    评论

  • sfppscy72557 2017-09-28 19:29:25
    1 在电枢电源处(1U1,1V1,1W1)已出现电压故障(当P086=0 时) 电源有问题(缺相什么的) 6 在P095 设定时间已到之前,“主接触器反馈信号”(控制字2 位31)[也见P691]没转成“1”或在工作期间,信号转成“0”. 上火主接触器辅助点闭合不好。 既然换了变频器故障依旧,那就是外部的问题了。检查电源,外部的控制信号。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

热门问答

变频器F004 故障
我们这里的6RA24直流调速器报F004,换了新的变频器还是出现F004 还没有找出什么原因. 各位有碰到这种情况的吗? 要是有的话,可否讲一下你们解决的过程呢? F004是西门子直流调速器经常报的错误,在说明书里是这样说的: F004 电枢电源相故障(1U1,1V1,1W1) ... 我们这里的6RA24直流调速器报F004,换了新的变频器还是出现F004 还没有找出什么原因. 各位有碰到这种情况的吗? 要是有的话,可否讲一下你们解决的过程呢? F004是西门子直流调速器经常报的错误,在说明书里是这样说的: F004 电枢电源相故障(1U1,1V1,1W1) (在运行状态 ≤ o4 时有效) 由每一个电源半波面积计算的电源电压有效值(直流平均值 × 峰值系数),必须大于相电压故障监控的响应值 P078.001× (P353/) 电源同一相两个相同过零点之间的距离一定不能超过450 度 如果二个条件之一不能满足的故障时间长于在参数P086 设置的“再启动”时间,则出现故障信息。合闸后,整流器在运行状态o4 和o5 等待电压在电源端子(同样对于励磁回路)处出现,当不超过在参数P089 中设置的时间周期时不出现故障信息。 可能的故障原因: • 参数P353 设置不正确 • 电枢相电压故障 • 运行中进线接触器断开 • 在电枢回路的交流侧的熔断器已断 • 功率部件的熔断器已断 • 晶闸管触发脉冲电缆断路(插头X12,X14,X16 接到辅助阴极,携带电压)故障值: 1 在电枢电源处(1U1,1V1,1W1)已出现电压故障(当P086=0 时) 2 在运行状态o4,已超过在参数P089 中设置的延时时间 3 功率部件的熔断器已断 4 电压故障的持续时间大于在参数P086 (如果 >0)中设置的周期 6 在P095 设定时间已到之前,“主接触器反馈信号”(控制字2 位31)[也见P691]没转成“1”或在工作期间,信号转成“0”. 小弟在此先谢过了. 展开
2010-04-27 15:24:41 1093 2
变频器故障接点作用
 
2012-09-12 08:34:36 407 3
变频器ol是什么故障
变频器ol是什么故障
2011-01-08 18:06:31 2253 7
变频器E.OH什么故障
 
2016-08-16 18:43:31 663 1
变频器故障显示Err.24
 
2018-06-25 05:09:57 547 3
亚泰变频器故障代码
亚泰变频器故障代码
2018-11-16 15:16:28 604 0
变频器F7900故障什么意思
 
2017-05-21 03:29:21 576 1
变频器故障显示5p-1
变频器故障显示5p-1
2018-06-20 13:11:52 363 1
变频器报编码器丢失故障
 
2017-04-17 20:03:06 268 1
西门子变频器故障代码G900
西门子变频器故障代码G900
2018-11-14 16:21:50 379 0
mm440变频器F0023是什么故障
 
2011-08-07 08:20:40 401 3
丹佛斯变频器13报警故障
 
2010-05-21 07:03:26 647 2
金田变频器故障代码Err09
金田变频器故障代码Err09
2018-06-19 03:16:36 1179 1
当变频电机怎样确定是变频器故障还是电机故障?
 
2013-05-04 10:09:42 428 2
变频器故障诊断:轻故障和重故障的区别?
 
2018-11-17 23:42:17 404 0
abbDCS800变频器故障代码512是什么
 
2015-03-01 17:41:15 845 6
变频器故障码e 04什么意思
 
2011-11-08 02:13:55 2216 6
SIEMENS变频器F0090故障是什么原因
 
2013-01-20 14:03:18 791 2
西门子变频器F0012故障如何处理
 
2018-06-20 17:10:47 353 1
三菱FR-D700变频器故障报警接线
三菱FR-D700变频器故障报警接哪 个端子?
2018-11-09 20:07:16 361 0