变频器控制水泵电机
-
我想用一个电阻型压力表直接接变频器,然后由变频器内的参数设置来实现某一压力的恒压控制。请问,变频器有没有这种功能,如果有的话,这种变频器如何设定需要的压力值。哪个厂家有生... 我想用一个电阻型压力表直接接变频器,然后由变频器内的参数设置来实现某一压力的恒压控制。请问,变频器有没有这种功能,如果有的话,这种变频器如何设定需要的压力值。哪个厂家有生产这类变频器? 展开
全部评论(5条)
-
- 我家润诚呐 2010-06-01 00:00:00
- 那一家生产的变频器都有这种功能,这是变频器Z基本的功能之一。 你可以翻看随变频器携带的说明书,设置你想要的压力值,大约你需要设定这些参数:1.机型选择.2.运行命令通道选择.3.停机方式.4.PID动作设置.5.PID给定通道选择.6.给定数字量设定.7.PID反馈通道选择.8.睡眠阀值.9.苏醒阀值.10.加减速时间。
-
赞(1)
回复(0)
-
- chan0510馃崏 2010-06-01 00:00:00
- 可以选西门子MM430。你可以上网查一下,性价比较高,使用简单。
-
赞(6)
回复(0)
-
- 辛骅豪 2010-06-01 00:00:00
- 基本各个厂家的变频器都能实现, 有一定的规模生产的 你的问题是变频器的一个基本应用,不用担心
-
赞(19)
回复(0)
-
- sjgwi 2010-06-02 00:00:00
- 一般的通用型变频器都能实现你的要求,如果是好几台水泵可以配个供水板,再设计一个配电柜,一般可带四台水泵,
-
赞(6)
回复(0)
-
- mingzou_007 2016-12-01 00:00:00
- 请确定一台变频器控制几台泵? 1、如果是多台,目前有三种方案可供选择 A、选择供水专用变频器,推荐TD2100(Emerson)/ACS510(ABB),无需外置控制器,就可以实现多台泵自动切换,恒压控制。 B、PLC+通用变频器,品牌不限,需自己编程,压力控制用变频器PID C、供水控制器+通用变频器,变频器品牌不限,控制器功能很强,用法多样。 2、如果是一台泵,则只要选择一台通用变频器可满足要求。一般通用变频器都有PID控制,所以电阻型压力表将采样到的压力送给变频器作为PID反馈,变频器内有反馈系数调整(各品牌设计不太一样),压力给定只要直接设定某一个电压值即可。
-
赞(7)
回复(0)
热门问答
- 变频器控制水泵电机
- 我想用一个电阻型压力表直接接变频器,然后由变频器内的参数设置来实现某一压力的恒压控制。请问,变频器有没有这种功能,如果有的话,这种变频器如何设定需要的压力值。哪个厂家有生... 我想用一个电阻型压力表直接接变频器,然后由变频器内的参数设置来实现某一压力的恒压控制。请问,变频器有没有这种功能,如果有的话,这种变频器如何设定需要的压力值。哪个厂家有生产这类变频器? 展开
2010-05-31 02:06:42
468
5
- 变频器矢量控制与v/f控制
- 矢量控制和 v/f控制的优缺点。
2009-06-04 07:54:05
386
3
- 怎样用手机远程控制水泵电机启停
- 用移动管家手机远程遥控开关YD238-6控制潜水泵深水泵电机启停如何实现远程开关。
2018-06-15 10:18:40
508
1
- 变频器的V/f控制
- 变频器 是单相220V的电压输入 ,我想问下变频器输出的电压是多少V。根据变频器的原理:整流、滤波、逆变。我想应该变频器输出电压是不会的。但是变频器里面有一个V/f 控制,说是可以改变电压和频率。麻烦知道的大虾解释下。如果输出的电压改变了是不是功... 变频器 是单相220V的电压输入 ,我想问下变频器输出的电压是多少V。根据变频器的原理:整流、滤波、逆变。我想应该变频器输出电压是不会的。但是变频器里面有一个V/f 控制,说是可以改变电压和频率。麻烦知道的大虾解释下。如果输出的电压改变了是不是功率就不会守恒了! 展开
2016-12-01 10:21:30
600
2
- 如何用计时器控制变频器
- 如何用计时器控制变频器想用计时器来控制变频器,在设定的时间里控制变频器降低赫兹数,需要什么配件,需要对变频器的那些参数进行更改,变频器自带的段速控制不能满足我的需求!
2017-09-22 08:21:59
333
2
- 用压力来控制变频器
- 我想用压力来控制变频器,使变频器在0.1MPA至0.5MPA之间运行,希望能稳定运行,不要来回的在上下限大幅度波动。压力变送器输出4—20MA信号可调,变频器ABB-ACS800. 请问变频器的相关参数如何设置 我公司现在有几个是用电接点压力表控制的,当压力达到上... 我想用压力来控制变频器,使变频器在0.1MPA至0.5MPA之间运行,希望能稳定运行,不要来回的在上下限大幅度波动。压力变送器输出4—20MA信号可调,变频器ABB-ACS800. 请问变频器的相关参数如何设置 我公司现在有几个是用电接点压力表控制的,当压力达到上限时,变频器减速运行至压力下线,然后在加速运行至上限,这样的控制方法使得压力不稳定。 展开
2010-05-16 15:57:50
378
6
- 可以用变频器控制加热管吗
2013-01-14 10:59:19
911
2
- 压力传感器控制变频器怎么安装
2016-08-16 05:55:13
633
3
- 水泵怎样用变频器控制水压
- 水泵怎样用变频器控制水压... 水泵怎样用变频器控制水压 展开
2017-11-21 07:42:59
538
1
- 变频器控制交流伺服电机可以吗?
2013-05-24 13:00:06
431
4
- 变频器的矢量控制与V/F控制
- 在V/F控制模式中V/F等于恒定的值,这样是保证定子绕组的磁通保持恒定,那在无PG矢量控制模式中V/F等于恒定值是否依然存在?在矢量控制模式中将定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量和产生转矩的电流分量 分别加以控制是什么意思,是按照什么样的公式来分配的... 在V/F控制模式中V/F等于恒定的值,这样是保证定子绕组的磁通保持恒定,那在无PG矢量控制模式中V/F等于恒定值是否依然存在?在矢量控制模式中将定子电流矢量分解为产生磁场的电流分量和产生转矩的电流分量 分别加以控制是什么意思,是按照什么样的公式来分配的吗 展开
2017-11-25 19:35:31
521
1
- 控制变频器过电流的元件?如何控制。
2013-03-18 01:02:02
296
1
- 压力传感器直接控制西门子MM4变频器怎么控制
- 外路的接线怎么接....,Z好能有图。。在此先表示感谢... 外路的接线怎么接....,Z好能有图。。在此先表示感谢 展开
2013-04-20 07:20:23
789
3
- 关于三菱PLC控制变频器变速
- 速度曲线是加速,匀速,减速,爬行,停止,频率正相关于速度,那么该怎么样设置频率变化来达到加速减速的目的,我这里有一段现成的程序,里面的寄存器D1776大概就是电机当前的频率吧?感觉这程序还不完整,该补充些什么?
2017-09-21 14:40:51
375
1
- 变频器正反转如何控制的
- 变频器在启动前不管如何更改电机接线,变频器启动的是正转就是正转。 这是有什么检测电路吗?先检测电机后再输出三相电相序?
2018-12-02 08:31:31
287
0
- 用变频器调节控制潜水泵压力
- 我厂现有一台11KW潜水泵我想用变频器控制压力用什么变频器好需要多大功率得并且应该怎么设置参数来控制潜水泵压力谢谢并且原来得是用水箱水位控制好吗如果不好用什么方式比较好... 我厂现有一台11KW潜水泵 我想用变频器控制压力 用什么变频器好 需要多大功率得 并且应该怎么设置参数来控制潜水泵压力 谢谢 并且原来得是用水箱水位控制 好吗 如果不好 用什么方式比较好 展开
2013-07-10 16:19:32
540
4
- 变频器压力控制不住直往上升
2018-11-28 16:55:27
243
0
- 交流伺服电机可以用变频器控制吗?
2013-05-08 00:39:29
376
4
- 能起停水泵电机的压力表叫什么压力表
2016-04-08 14:00:07
442
2
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论