仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

大型约克离心机组出水温度达不到设定值是什么问题?

鹏鹏lemon 2015-04-27 08:11:46 505  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • shaodaye7 2015-04-28 00:00:00
    1、负荷过大; 2、机组缺制冷剂; 3、机组认为限载了; 4、冷冻水回水温度过高或水量远远大于设计流量

    赞(5)

    回复(0)

    评论

热门问答

大型约克离心机组出水温度达不到设定值是什么问题?
 
2015-04-27 08:11:46 505 1
约克离心机组油槽压力传感器显示油压差过低是怎么回事
 
2015-07-25 19:10:30 717 1
约克冷水变频机组 低板温度过高突然停机?求指教! 标签:
 
2017-07-19 01:28:44 404 1
氢气发生器不发生氢气是什么原因,压力指针为零,色谱仪达不到设定值
氢气发生器不发生氢气是什么原因,发生器上的压力有一格,色谱仪上的压力有两格,就是达不到工作压力。 氢氧化钾母液昨天配制的,刚用还行。可是现在不行了,请教高手帮忙
2018-11-16 00:28:34 700 0
挤出机温度达不到设定温度
挤出机以前用的分度号是E型热电偶,觉得温度有问题,显示温度偏高而实际温度却没有那么高(用温度计测的,相差几十度),换了K型的热电偶后温度就始终升不到设定的温度,看了看温控器上面标的是用K型热电偶,加温片和热电偶都是新的,用wan能表测了加温片的电源... 挤出机以前用的分度号是E型热电偶,觉得温度有问题,显示温度偏高而实际温度却没有那么高(用温度计测的,相差几十度),换了K型的热电偶后温度就始终升不到设定的温度,看了看温控器上面标的是用K型热电偶,加温片和热电偶都是新的,用wan能表测了加温片的电源线也都有电流,电流也在正常范围内,我把温控器与别的温区的温控器互换了一下还是那样,到底是哪有问题呢?一般情况下温度达不到设定温度都是哪出了问题? 展开
2011-09-09 13:59:06 293 2
血液冷藏箱温度达不到要求?

血液冷藏箱温度达不到要求?

2020-08-10 11:02:23 201 0
安捷伦气相7890A,设置不分流则压力达不到设定值
进样口设置不分流进样压力就达不到设定值,改为分流进样,压力就会上去。如果再改成不分流进样,压力又往下掉。求解!
2014-12-02 22:51:20 766 1
模块化磁悬浮离心机组是否能够制热
 
2017-08-24 12:35:48 375 1
ZY空调机组寿命约为多少年?(其中包括离心机组和螺杆机组? )
本处(机关单位) 有ZY空调机组共6台,其中3000kw制冷量的离心机组4台,688kw 的螺杆机组2台,机组互相备用,冷量逐级 调节,每年夏季使用,像这种情况的机组大概的使用寿命能有多少年?又怎样设定其折旧年限呢?
2007-11-10 23:28:57 475 1
温控器控制温度达不到设定温度怎么回事?
 
2018-03-08 18:47:31 1881 1
高压离心机组造成踹振的原因
如题 尽量能用语言表达
2012-10-10 00:27:00 330 2
恒温恒湿箱设定的温度达不到,是什么原因导致的
 
2016-12-08 14:40:38 430 1
空调冷凝管出水温度
 
2015-08-19 16:32:59 301 2
离心机组运行传感器警告冷凝器换热温差
离心机组运行传感器警告冷凝器换热温差
2017-07-19 12:02:07 1246 1
土壤百分之80含水量可以离心出水么
 
2017-08-03 02:49:35 460 1
立式高压灭菌锅为什么达不到指定温度
一般来说温度能达到120左右会断开电源自动泄压,可是使用一段时间以后还没有到达100摄氏度就自动断电了,完全没有到达自动泄压的过程,请问是怎么回事呢?希望高人指教,感激不尽
2018-12-10 21:04:17 355 0
造成ZY空调离心机组冷凝器压力过高的原因!
 
2017-11-29 00:06:35 391 1
水冷离心机组冷凝压力与蒸发压力的关系
水冷离心机组冷凝压力与蒸发压力的关系我是新手,多谢各位大师!
2017-09-19 12:17:34 633 1
米扬净水器312型号不出水是什么问题
 
2018-11-14 00:18:04 289 0