全部评论(1条)
-
- RGGBJ 2017-10-22 00:00:00
- 水泥搅拌桩质量检验 施工期质量检验 1、桩位:偏差不超过5CM。 2、桩顶、桩底高程:均不应低于设计值,桩底一般应超深10-20CM,桩顶应超高10-50CM。 3、桩身垂直度:不应超过1%。 4、桩身水泥质量:允许每根桩的水泥用量在±25KG范围内调整。 5、水泥标号:按设计要求选用。 6、搅拌头上提喷浆(或喷粉)的速度:提升速度不超过0.5M/MIN。 7、外掺剂的选用:通常有氯化钙、碳酸钠、三乙醇胺、木质素磺酸钙、水玻璃等。 8、浆液水灰比:0.4-0.5。 9、水泥浆液搅拌均匀性。 10、喷粉搅拌均匀性。 11、喷粉到距地面1-2M时,无大量粉末飞扬、污染环境的现象。 12、对基坑开挖工程中的侧向围护桩,相邻桩体要求搭接施工,相邻桩体施工应连续,其施工间歇时间不宜超过8-10小时。 工程竣工后的质量检验 1、标准贯入试验和动力触探。 2、静力触探试验。 3、取芯检验。 4、桩基静载荷试验。 基坑开挖后的质量检验 1、墙面渗漏水情况。 2、桩墙的垂直、整齐度。 3、桩体裂缝的多少和开展程度,缺桩和断桩情况。 4、桩体强度和均匀性。 5、桩体和路面顶梁裂缝开展情况和脱开的程度。 6、桩顶水平位移。 7、坑底渗漏情况。 8、坑底隆起情况。
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- 静力触探怎样检测水泥搅拌桩均匀
- 水泥搅拌桩的检测
- Z近在做水泥搅拌桩的检测,根据检测方案上面写的要进行N10轻型动力触探的检测,要求是35击/30cm但是上面并没有写需要检测的深度为多少,我也找了很多规范没看见上面写检测深度为多少... Z近在做水泥搅拌桩的检测,根据检测方案上面写的要进行N10轻型动力触探的检测,要求是35击/30cm 但是上面并没有写需要检测的深度为多少,我也找了很多规范没看见上面写检测深度为多少,想知道检测深度为多少?在检测之前要破桩头,是不是要露出有水泥的部分才算是破了桩头?Z好是那为仁兄给提供个规范就感激不敬了!呵呵 展开
- 静力触探贯入仪怎么接线
静力触探贯入仪怎么接线
静力触探贯入仪是工程地质勘察中常用的一种测试设备,它主要用于土壤的物理力学性质测试。正确的接线方式直接关系到设备的使用效率和测试结果的准确性,因此,了解如何正确接线对于每一位操作人员来说都是至关重要的。本篇文章将详细介绍静力触探贯入仪的接线方法,帮助用户更好地理解如何正确操作设备,确保测试过程顺利进行。
静力触探贯入仪的接线方式主要涉及到电源线、信号线以及探头和测量仪器的连接。通常,设备的电源线需要与稳压电源连接,确保仪器在工作过程中稳定运行。信号线则用于将探头传回的数据传输到测量仪器,进行数据的实时记录与分析。在接线时,要确保所有线缆与接头都接触良好,没有松动或接触不良的情况,这对测量结果的精度至关重要。
我们详细了解如何连接探头和仪器。一般而言,静力触探贯入仪的探头会通过标准接口与信号线连接,而信号线另一端则需要与设备的主机端口相连。值得注意的是,在进行接线前,务必关闭设备电源,避免因误操作造成设备损坏或电击事故。在连接过程中,应特别关注接头的插紧程度,确保连接稳定,并且避免线缆被拉扯或受到外力影响。
在接线完毕后,应对仪器进行必要的检查与测试。此时,确保所有电源与信号的正常连接,避免接线不当导致仪器无法正常启动或数据传输中断。如果接线正确,可以进行现场测试,确保仪器在实际使用中能够发挥出应有的作用。
总结而言,静力触探贯入仪的接线虽然看似简单,但操作时需要特别谨慎。正确的接线方式不仅能确保仪器的正常运行,更能保证测试数据的准确性。掌握这些基本的接线知识,对于每一位从事地质勘察的工作人员来说,都是必不可少的专业技能。
- 水泥搅拌桩的水泥浆检测
- 水泥搅拌桩的水泥浆检测,如:先在地面上将按水灰比调配好,在搅拌池并不断搅拌。如果我想测得这搅拌池内的水泥浆的水泥具体用量有什么办法呢。还有弱弱的问下水泥浆的试块中的水分会... 水泥搅拌桩的水泥浆检测,如:先在地面上将按水灰比调配好,在搅拌池并不断搅拌。如果我想测得这搅拌池内的水泥浆的水泥具体用量有什么办法呢。还有弱弱的问下水泥浆的试块中的水分会蒸发吗?体积会不会缩小?实验室得到的数据会和现场实际的一样吗? 有没人能再给的全面点的 谢谢!这几个问题让我无比纠结! 展开
- 水泥土搅拌桩轻便触探检验记录如何填写
- 检测水泥搅拌桩需要什么资质
- 水泥搅拌桩检测项目有哪些
- 水泥搅拌桩检测项目有哪些... 水泥搅拌桩检测项目有哪些 展开
- 浙江省内水泥搅拌桩检测费用标准
- 我在从事公路工程,目前正进行水泥搅拌桩的施工,接下来要进行检测,我们合同段有8个段落在处理,水泥搅拌桩共8050根,按建筑地基基础工程施工质量验收规范的频率要求,分别做钻芯强度及复合... 我在从事公路工程,目前正进行水泥搅拌桩的施工,接下来要进行检测,我们合同段有8个段落在处理,水泥搅拌桩共8050根,按建筑地基基础工程施工质量验收规范的频率要求,分别做钻芯强度及复合地基承载检测,向有关试验检测单位咨询,检测费用要35万元,这实在令人惊讶!想请教,这个35万元的费用合理吗?复合地基承载力怎么算检测费用?谢谢!! 展开
- 水泥搅拌桩计量装置是单独检测吗
- 水泥搅拌桩施工质量检测采用什么方法
- 水泥搅拌桩机检测报告谁有?发份
- 水泥搅拌桩怎么送检检验水泥含量
- 请问水泥搅拌桩的检测频率?(桩身抽芯和载荷试验)
- 水泥搅拌桩复合地基承载力实验怎么取样!
- 新手实验员此问题前所未见wan能的吧友赐予我答案... 新手实验员此问题前所未见wan能的吧友赐予我答案 展开
- 水泥搅拌桩验收的 强度,位置,尺寸用什么仪器检测
- 水泥搅拌桩检测合格后旁站监理还有责任吗
- 阴极保护测试桩 水泥测试桩 怎样安装
- 桩基础检测有哪些检测方法?例如:预制水泥桩检测。
- 水泥搅拌桩施工工艺及质量验收标准 在用吗
- 桩基础检测三类桩怎样处理
- 桩基础检测三类桩怎样处理
1月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论