仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

我的西门子PLC怎么连MODBUS协议的仪表呢?

枣树花花 2012-05-31 11:32:22 516  浏览
  • 我的西门子PLC怎么连MODBUS协议的仪表呢?我的项目中使用的是西门子PLC,S7-CPU416,使用的是PROFIBUS协议,我项目中有13块电量监控仪中的数据需要通讯读取出来,但该监控仪使用的是MOD... 我的西门子PLC怎么连MODBUS协议的仪表呢? 我的项目中使用的是西门子PLC,S7-CPU416,使用的是PROFIBUS协议,我项目中有13块电量监控仪中的数据需要通讯读取出来,但该监控仪使用的是MODBUS协议,我该怎样才能实现数据读取呢? 展开

参与评论

全部评论(4条)

  • 心在哪拍档 2012-06-04 00:00:00
    用PBMD-K20网关

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • 傲慢的王子 2012-06-01 00:00:00
    可以选用北京微硬的PBMD485-K20网关,配置很方便,有专用的GSD文件。在STEP7中加入GSD文件后,在硬件配置中将微硬网关添加到PROFIBUS总线上,配置相应的MODBUS命令,即可读取MODBUS仪表的数据。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • ganhuopifa 2016-12-01 00:00:00
    Z佳解决方案:采用工业网关。 来自欧洲的ANYBUS工业网关,可以轻松实现任意两种工业网络或总线协议间的互转互联。 ANYBUS COMMUNICATOR-串行至现场总线和工业网络的网关 串行接口 RS232/422/485 支持12 种工业网络 串行协议支持Modbus-RTU/ASCII 易于设置和安装 ANYBUS-X - 联接任意两种现场总线或工业以太网 现场总线至现场总线 现场总线至工业以太网 坚固的工业设计 易于设置 (无需编程) 现场总线至现场总线和现场总线和以太网网关在两个不同网络之间映射数据。使用双Anybus 接口模块可支持超过150种不同的组合。 串行至现场总线和以太网网关将I/O和参数数据从Modbus-RTU主站或 ASCII串行协议映射到现场总线或以太网 ANYBUS工业网关相关资料请参见以下网址: http://www.shemt.com/product.asp?classcode=104101

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • Pacyliu 2018-03-22 00:00:00
 串行至现场总线和以太网网关将I/O和参数数据从Modbus-RTU主站或 ASCII串行协议映射到现场总线或以太网 Z佳解决方案:采用工业网关。我的西门子PLC怎么连MODBUS协议的仪表呢?我的项目中使用的是西门子PLC,S7-CPU416,使用的是PROFIBUS协议,我项目中有13块电量监控仪中的数据需要通讯读取出来,但该监控仪使用的是MOD... 我的西门子PLC怎么连MODBUS协议的仪表呢? 我的项目中使用的是西门子PLC,S7-CPU416,使用的是PROFIBUS协议,我项目中有13块电量监控仪中的数据需要通讯读取出来,但该监控仪使用的是MODBUS协议,我该怎样才能实现数据读取呢? 展开
2012-05-31 11:32:22 516 4
有没有谁会编PLC连rs232串口程序的啊!!还要用上modbus rtu协议
 
2013-05-05 10:05:13 319 4
PC 如何跟仪表通讯呢? 通过RS485 通讯协议modbus rtu VB6.0原代码怎么写呢?
 
2011-09-09 06:46:49 314 2
西门子plc200用modbus协议与DCS通讯
现在用224XP,俩通讯口,port0用来跟触摸屏连接,port1跟DCS连接,用MODBUS协议,指令库有了,只是指令块上的引脚小弟不明白是怎样的···我有几个要检测的数据,有VW0,VW2,VW54,VD132,VD136,VD140,Q0.0-Q4.1,怎么写这段程序,希望大神帮帮我···从... 现在用224XP,俩通讯口,port0用来跟触摸屏连接,port1跟DCS连接,用MODBUS协议,指令库有了,只是指令块上的引脚小弟不明白是怎样的···我有几个要检测的数据,有VW0,VW2,VW54,VD132,VD136,VD140,Q0.0-Q4.1,怎么写这段程序,希望大神帮帮我···从站地址,位号及MODBUS地址是什么,我越看越乱了,请求大神帮助,谢谢~! 展开
2018-12-06 23:30:46 398 0
modbus rtu协议
仪表的modbus rtu 协议的保持寄存器地址是从40001,但是OPC软件上的modbus rtu 协议却是400001开始,我不知道怎么获取仪表上的数据,我软件上我要怎么跟仪表地址对起来。
2011-12-24 07:10:01 595 4
威纶触摸屏与西门子PLC的通讯线是怎么连的
 
2012-03-14 17:39:28 617 3
Modbus TCP和Modbus Rtu协议的区别
 
2017-04-08 13:22:10 536 1
Modbus TCP和Modbus Rtu协议的区别
 
2016-09-21 03:10:16 512 1
Modbus TCP和Modbus Rtu协议的区别
 
2015-11-15 08:28:45 383 1
modbus RTU协议的数据帧是不是都是固定的呢?
是不是modbus RTU的数据帧都是,对于上行,地址+功能码+起始地址高位+起始地址低位+数据个数高位+数据个数低位+CRC低位+CRC高位,对于下行,地址+功能码+数据1.。。数据n+CRC低位+CRC高位?是不是都是固定的格式呢?
2015-01-20 15:25:58 437 1
西门子v13通过USB转串口连PLC
西门子v13通过USB转串口连PLC
2018-12-04 12:57:27 389 0
ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
 
2012-03-21 05:57:00 509 5
ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
 
2018-11-29 12:35:26 330 0
ModBus RTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么区别
 
2017-12-15 04:24:24 441 1
MODBUS下RTU协议ASCII协议之间的转换
这里有一块MODBUS卡只支持RTU协议,但是我这还有一个软件只支持ASCII协议,SO...... 需要一个转换工具,或者说是转换程序,让软件能够正常工作。万分感谢。
2014-12-17 18:15:18 520 1
modbus协议中的3.5个字符时间怎么计算
麻烦各位大虾: modubs协议里面的3.5个字符时间是怎么计算的,我现在被这个困住了,请帮忙。
2013-11-06 07:47:40 600 4
modbus协议RTU模式校验码怎么计算
 
2016-01-30 03:44:18 483 1
modbus协议RTU模式校验码怎么计算
 
2016-01-25 04:46:33 606 1
modbus协议与tcp协议有什么关系?
控制器能设置为三种传输模式(ASCII、RTU或TCP)中的任何一种在标准的Modbus网络通信。
2011-04-14 20:58:36 336 3