- 二十三画生_凡 2014-12-12 00:00:00
- 解决办法:设备的强电线路与电子尺的信号线应分开线槽。静电干扰时,一般万用表的电压测量非常正常,但就是显示数字跳动;高频干扰时其现象也一样。验证是不是静电干扰,用一段电源线将电子尺的封盖螺丝与机器上某一点金属短接即可,只要一短接,静电干扰立即消除。说明是静电干扰;但是如果要消除掉高频干扰就很难用上面的方法了,可以试下暂停高频干扰源,看显示结果会不会更好,以此来判断是不是高频干扰的问题。所以,电子尺的信号线与设备的强电线路要分开线槽,电子尺必须强制性地接地。信号线需要使用屏蔽线,而且电箱的一端应该跟屏蔽线接地。如果有高频干扰的时候,通常使用万用表的电压测量就会显示正常,但是显示数字就是会跳动不停的;而出现静电干扰时,出现的情况也是跟高频干扰一样的。但高频干扰就难以用上述办法消除,而且机器手、变频节电器多出现高频干扰,可以用停止机器手或变频节电器的办法验证。要证明看是否是静电干扰,只需用一段电源线把电子尺的封盖螺丝跟机器上的某一些的金属短接起来,如果短接起来后,静电干扰马上消除掉。希望我的回答对你有帮助,望采纳!
-
赞(4)
回复(0)
热门问答
- 直线位移传感器的信号输出不稳定应该怎样解决?
2014-12-11 14:28:35
297
1
- 光电传感器输出信号不稳定的原因有哪些?
2016-12-01 06:15:32
500
1
- 激光位移传感器可以输出什么信号?
- 激光位移传感器可以输出什么信号?... 激光位移传感器可以输出什么信号? 展开
2014-09-05 14:59:00
796
3
- 拉杆式直线位移传感器反馈速度怎样
2016-08-01 04:43:50
432
1
- 位移传感器输出什么信号?有既能输出数字信号又能输出模拟信号的吗?
2012-10-12 07:20:59
275
2
- 电磁流量计无流量信号输出怎么解决
2016-03-15 11:14:54
281
1
- 怎样测量温度变送器输出信号
- 温变一般都是电源线和信号线是同一根线,可是我测信号的时候总是满量程(20mA)或超量程(>20mA),晕了... 温变一般都是电源线和信号线是同一根线,可是我测信号的时候总是满量程(20mA)或超量程(>20mA),晕了 展开
2010-04-06 04:23:01
468
5
- 直线位移传感器的设计参数
2018-12-10 16:34:46
325
0
- 直线位移传感器有没有零位?
2012-06-01 20:26:41
307
3
- 直线位移传感器哪家好
2016-12-18 18:49:48
362
1
- 怎样把位移传感器的信号处理为曲线图输出
- 你好请问有谁知道如何把发动机气门的行程和其运动规律反映出来... 你好 请问有谁知道如何把发动机气门的行程和其运动规律反映出来 展开
2013-09-23 16:01:28
358
2
- 怎样放大555多谐振荡器输出信号
2014-12-21 07:15:57
404
3
- 直线位移传感器有哪些特征?
2015-08-16 08:43:02
434
2
- 有哪几类直线位移传感器?
2013-07-07 14:29:48
444
3
- 直线位移传感器哪家Z好啊
- 行内人士推荐下国内外直线位移传感器做得比较好的厂家... 行内人士推荐下国内外直线位移传感器做得比较好的厂家 展开
2012-12-14 00:49:27
525
3
- 直线位移传感器烧坏都有什么原因
2012-12-20 00:10:19
409
2
- 怎样设定温度控制器信号输出上下限?
- 怎样设定温度控制器信号输出上下限?也就是测定值到达上限停小于设定值启。... 怎样设定温度控制器信号输出上下限?也就是测定值到达上限停小于设定值启。 展开
2017-03-02 09:32:24
660
1
- 直线位移传感器和光电开关,接近开关的区别
2017-08-21 22:44:47
512
1
- 直线位移传感器的工作原理和作用
2009-10-08 15:10:31
441
4
- 直线位移传感器的使用要求有哪些?
2016-12-05 13:36:06
373
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论