仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

流量计的直管段要求

男神大叔iii 2012-07-09 16:34:48 483  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • 鎴戞槸馃寶871 2012-07-15 00:00:00
    Z好还是看厂家要求。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • 松鼠不勇敢 2012-07-10 00:00:00
    §2.11.4 安装时注意的问题1) 输入管道参数必须正确,否则流量计不可能正常工作。 2) 安装时要使用足够多的耦合剂把探头粘贴在管道壁上,一边察看主机显示的信号强度和信号质量值,一边在安装点附近慢慢移动探头直到收到Z强的信号。管道直径越大,探头移动范围越大。然后确认探头是否安装在管道轴线的同一直线上。特别注意钢板卷成的管道,因为此类管道不规则。如果信号强度总是0.00字样说明流量计没有收到超声波信号,检查参数(包括所有与管道有关参数)是否输入正确、探头安装方法选择是否正确、管道是否太陈旧、是否其衬里太厚等、管道是否没有流体、是否离阀门弯头太近、是否流体中气泡太多等。如果不是这些原因,还是接受不到信号,只好换另一测量点试试。 3) 确认流量计是否正常可靠的工作:信号强度越大、流量计越能长时间可靠工作,其显示的流量值可信度越高。如果环境电磁干扰太大或是接受信号太低,则显示的流量值可信度就差,长时间可靠工作的可能性就越小。 4) 安装结束时,要将仪器重新上电,并检查结果是否正确。

    赞(1)

    回复(0)

    评论

  • lsq1997104 2017-05-31 01:13:23
    GB 50093━2002自 动 化 仪 表 工 程 施 工 及 验 收 规 范中对流量计上下游直管段的通常要求如下: ——转子流量计,上游不小于 0~5 倍管径,下游无要求; ——靶式流量计,上游不小于 5 倍管径,下游不小于3 倍管径; ——涡轮流量计,上游不小于 5~20 倍管径,下游不小于3~10 倍管径; ——涡街流量计,上游不小于 10~40 倍管径,下游不小于5 倍管径; ——电磁流量计,上游不小于 5~10 倍管径,下游不小于0~5 倍管径; ——超声波流量计,上游不小于 10~50 倍管径,下游不小于5 倍管径; ——容积式流量计,无要求; ——孔板,上游不小于 5~80 倍管径,下游不小于2~8 倍管径; ——喷嘴,上游不小于 5~80 倍管径,下游不小于4 倍管径; ——文丘里管、弯管、楔形管,上游不小于 5~30 倍管径,下游不小于4 倍管径; ——均速管,上游不小于 3~25 倍管径,下游不小于2~4 倍管径。

    赞(4)

    回复(0)

    评论

热门问答

流量计的直管段要求
 
2012-07-09 16:34:48 483 3
什么 流量计安装无直管段要求
 
2012-06-10 08:22:25 313 4
转子流量计有没有直管段要求
 
2012-04-08 01:10:19 446 2
各种流量计对前后直管段
 
2012-12-16 23:30:39 477 4
流量计为什么要保证前后直管段
请说的详细一些
2010-04-08 21:44:28 325 3
天然气流量计过滤器,直管段如何安装
天然气流量计过滤器,直管段如何安装... 天然气流量计过滤器,直管段如何安装 展开
2018-12-02 17:04:29 242 0
涡街流量计对直管段有要求吗?
 
2017-12-15 21:42:32 235 1
孔板流量计安装对直管段的要求有哪些
 
2018-11-27 04:20:08 364 0
为什么流量计安装时需要足够长的直管段
 
2017-12-16 11:49:48 367 1
电磁流量计的直管段长度是多少
 
2018-12-04 02:18:18 403 0
国家对热计量楼表的直管段长度有何要求
 
2017-08-07 14:57:34 444 1
涡轮流量计如何正确安装?前后直管段具体有哪些要求?
2013-12-11 06:51:33 537 4
小口径涡轮流量计,配的直管段外螺纹多大
 
2017-05-22 19:05:38 523 1
请问SURE1013迅尔仪表插入式涡轮流量计对直管段长度的要求是什么?
请问SURE1013迅尔仪表插入式涡轮流量计对直管段长度的要求是什么?
2013-07-21 22:29:02 739 2
涡街式蒸汽流量计,直管段长度如果不够,会出现正误差还是负误差?
 
2013-05-28 20:14:14 369 1
电磁流量计直管段可以由80变为50吗
 
2017-04-15 12:16:36 421 1
调节阀的安装,阀前和阀后有直管段的要求吗?具体规范依据有哪些?
 
2014-06-02 23:13:27 656 1
涡轮流量计直管段一般有个排杂质的东西叫什么
 
2017-07-22 19:48:12 272 5
流量计 关于上下游直管道
在流量计 安装要求的上下游直管道 区间 , 可以 加装 温度 压力 之类传感器么?这样会造成什么样的影响?
2014-11-27 19:23:14 342 2
流量计安装要求
 
2010-08-23 05:11:28 285 4