仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

西门子变频器报F0003

dai8721 2012-05-15 14:06:47 329  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • 羊驼53 2012-05-24 00:00:00
    建议你把驱动板上的788J换掉!

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • 苏哦哦哦哦啊 2012-05-16 00:00:00
    F侧义妇故障产生原因F0003故障产生的常见原因主要有以下几个方面: (l)电源电压低或瞬时掉电; (2)冲击负载; (3)变频器整流桥故障; (4)变频器直流电压检测单元故障或电容老化。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • yy1234561212 2012-05-17 00:00:00
    F0003 欠电压 ♦ 供电电源故障 ♦ 冲击负载超过了规定的限定值 检查以下各项 1. 电源电压P0210 必须在变频器铭牌规定的 范围以内 2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降 低 使能动态缓冲P1240=2 Off2 F0004 变频器过温 ♦ 冷

    赞(1)

    回复(0)

    评论

热门问答

西门子变频器报F0003
 
2012-05-15 14:06:47 329 3
西门子6se70变频器报f053什么意思
 
2018-02-11 03:13:54 2376 2
求助:西门子430变频器报P0001故障
 
2018-06-15 16:04:44 473 1
西门子变频器报F0002故障如何解决
 
2018-06-19 20:48:04 1428 1
西门子g120变频器 报F0002故障如何解决
 
2011-05-27 11:27:11 550 3
西门子变频器报F007故障代码的故障原因是什么?
 
2011-04-01 03:24:18 1017 2
变频器报编码器丢失故障
 
2017-04-17 20:03:06 266 1
西门子变频器技术电话
 
2018-12-05 21:09:43 409 0
西门子变频器连接线怎么做
 
2011-10-31 02:47:07 401 4
西门子6sl32101pe211ul0是什么变频器
 
2017-07-16 13:55:58 346 1
6SE70变频器报F012怎么办啊?
请问大家报F012有那些情况?谢谢!!
2013-03-27 05:50:45 692 3
西门子变频器有什么优点?
 
2016-06-17 10:07:24 460 1
西门子变频器过电压如何处理.
 
2012-05-27 09:08:08 480 3
西门子变频器故障代码G900
西门子变频器故障代码G900
2018-11-14 16:21:50 379 0
西门子变频器说明书哪里下载
 
2012-06-21 02:41:42 364 6
西门子440变频器A0501报警
工程上用了西门子的440的变频器,功率是1.5kW的,开始的运行还是可以的,但是这段时间开起来的时候经常出现A0501的报警,并且无法在高频率下运行,一般不能高于10HZ,运行时间长后就出现A0505的报警,但是现场的电机是在转,只是偶尔会一卡,一卡的现象,就是... 工程上用了西门子的440的变频器,功率是1.5kW的,开始的运行还是可以的,但是这段时间开起来的时候经常出现A0501的报警,并且无法在高频率下运行,一般不能高于10HZ,运行时间长后就出现A0505的报警,但是现场的电机是在转,只是偶尔会一卡,一卡的现象,就是时转时不转,本人不是专业的电气人员,按照西门子的说明书变频器里设置了几个参数,,现在只要动力柜上送电就出现变频器运行的信号,但是现场电机和变频器并没有运行,那位高手支支招 展开
2011-12-15 16:48:39 465 3
施耐德变频器报OPF1故障,是什么意思?
 
2012-10-10 10:09:20 1083 2
ABB变频器报1009故障是怎么回事
ABB550变频器报1009故障??什么意思啊?
2011-10-26 03:09:23 4165 5
变频器报单元驱动故障怎么处理
 
2018-06-15 05:12:10 369 1