全部评论(2条)
-
- 媛熙小鼠妞 2011-05-13 00:00:00
- 记录每天的Z高和Z低温度 取平均值 然后累计到600度 就可以送检了 零下的不记录在内
-
赞(17)
回复(0)
-
- 一片落叶鸡霍乱 2017-12-16 08:16:47
- 按照国标或者地方资料软件表格要求, 当施工大体积混凝土或冬季施工时必须进行测温。 温度控制指标及测温频率: 温度监控指标如下: 内外温差:小于25℃; 降温速度:小于1~2.0℃/d; 揭开保温层时的温差:小于15℃。 监测周期与频率如下: 混凝土浇筑 初凝前:每0.5h 测一次; 混凝土浇筑结束后12h:每2h 测一次; 混凝土浇筑结束后24h:每4h 测一次; 混凝土浇筑结束后72h:每8h 测一次; 混凝土浇筑结束后15d:每24h 测一次; 当内外温差小于15℃时 ,停止测温。
-
赞(17)
回复(0)
热门问答
- 混凝土养护测温记录如何填写?
2011-05-12 06:14:18
466
2
- 混凝土冬季测温记录怎样填写
2017-11-23 22:40:20
503
1
- 混凝土养护测温记录的温度有什么要求
2013-08-24 05:14:28
317
2
- 大体积混凝土施工测温记录表如何填写
2017-09-02 10:26:41
603
1
- 同条件养护测温记录的温度?
- 试块同条件养护的测温记录填写温度是指在什么时候测得?(还是指测几次的平均温度)... 试块同条件养护的测温记录填写温度是指在什么时候测得?(还是指测几次的平均温度) 展开
2013-06-01 07:08:34
251
1
- 绝缘电阻测试记录如何填写
- 电压220V
2013-03-22 07:34:23
261
2
- 大体积混泥土养护测温记录需要多少天
- 每一次的温度差有什么要求吗
2011-06-19 10:08:47
613
3
- 冬季混凝土养护情况如何记录?日平均气温填养护温度还是室外温度?
2013-10-24 04:33:25
300
3
- 大体积混凝土如何测温?
2010-12-29 17:57:07
268
1
- 避雷接地电阻测试记录如何填写?
- 是在工程的哪个阶段做?
2011-11-07 11:47:02
486
2
- 避雷接地电阻测试记录如何填写
- 避雷接地电阻测试记录如何填写
2010-08-31 21:43:13
354
1
- 混凝土测温记录的原材料温度指的是什么
2011-12-04 02:22:03
270
2
- 冬季施工,混凝土测温记录为多少度满足要求?
2012-11-23 16:21:23
602
3
- 混凝土灌注桩桩基工程需要做大体积混凝土测温记录吗
- RT
2012-12-08 05:09:20
491
3
- 混凝土同条件养护试件日累计温度记录表填写要求有哪些
2016-12-24 20:14:09
493
1
- 建筑资料中必须有大体积混凝土测温记录么
2011-12-02 00:30:53
411
3
- 大体积混凝土测温记录要求测够多少天
2014-06-18 18:46:40
548
2
- 防腐绝缘层电火花检测记录如何填写
2009-11-12 12:12:47
305
1
- 如何使用混凝土测温线
2017-12-16 03:57:23
438
1
- 怎样填写高压灭菌记录
2018-12-11 18:23:29
233
0
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论