全部评论(4条)
-
- ashley0309 2013-12-13 00:00:00
- 不吸,,先看看接触器线圈是不是好的,在检查控制线路
-
赞(15)
回复(0)
-
- 蓝极星蓝极星 2013-12-13 00:00:00
- 。你先量下接触器线圈电压是多少 ? 或者说有没有电压。。。一般不合都是没电。或者线圈坏了,。 如果电压低。就算吸下去。你的电机也会拜拜的。
-
赞(8)
回复(0)
-
- 414776161 2013-12-13 00:00:00
- 如果找不到毛病可以把接触器去掉安装一个断路器合上就转,要不就换个新的试试看怪什么原因,新的要是也不行就怪电压,电压低的时候接触器就跳闸
-
赞(1)
回复(0)
-
- 新航星洗涤设备 2017-09-08 16:22:15
- 接触器不吸合多数是接触器本身线圈没有得到供电电压,而线圈断线或衔铁卡阻极少见,判断时用万用表测量接触器线圈工作电压,无电压时继续查找线圈供电的相关电路,比如:线圈供电电源、按钮、与线圈供电相关的互锁按钮、互锁接触器的辅助常开、常闭触点,热继电器触点,定时器触点-----等等与本接触器线圈有串联关系的控制触点功能是否正常,Z后找到本线圈不能供电的故障点。(当然如果线圈有电压不吸合,就直接换新即可)
-
赞(18)
回复(0)
热门问答
- 接触器不吸合是什么原因?
- 如果是电压低造成的有没有别的什么方法可以解决一下,能不能跟电源直接接上,也就是说,直接控制电机。
2013-12-12 01:34:20
426
4
- 接触器不吸合怎么解决
- 接触器不吸合怎么解决
2017-07-17 00:48:48
340
2
- 交流接触器不吸合是怎么回事
- 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中)... 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中),求师傅指点 展开
2012-11-03 11:30:59
374
7
- 星三角启动中星行接触器不吸合的原因
2010-12-29 01:13:48
496
4
- 接触器不吸合,哒哒的响,怎么办?
2016-01-01 23:45:03
1086
3
- 电梯主接触器不吸合是怎么回事?
2017-11-11 08:51:01
2662
2
- 交流接触器一直吸合是什么情况?
2016-12-30 10:30:58
422
2
- 交流接触器不吸合,用电笔按下就工作,啥原因
2014-12-09 06:33:53
1655
4
- 搅拌机接触器吸合但电机不转怎么回事?
2014-09-23 00:01:55
1564
5
- 交流接触器不吸合,怎么回事呀,高手来
2018-01-03 04:17:07
503
2
- 电接点圧力表控制补水泵,补水泵不工作交流接触器不吸合是什么原因
2017-02-07 01:03:33
505
1
- 交流接触器通电吸合但电机不工作怎么办?
2014-06-11 11:02:05
1394
3
- 交流接触器是否可以一直吸合
- 线圈380V,主触头100A交流接触器是否可以长期吸合?想改制缺相保护,把交流接触器安在主电路上!
2008-01-25 08:32:29
1872
4
- 接触器与吸合器连接方法
- 用电线连接
2016-09-19 02:08:28
599
1
- 断路器合不上闸是什么原因?
2017-09-09 15:42:19
347
1
- 注塑机油泵不吸油是什么原因
2011-07-15 05:15:41
430
4
- 二氧化氯发生器不吸药是什么原因
2018-02-13 00:47:53
296
1
- 空开送电接触器就吸合是怎么回事
2013-12-14 10:15:23
335
2
- 交流接触器吸合的状态下突然停电接触器会弹开吗
2017-09-27 20:02:11
411
1
- 大钩上升接触器不隙合
2018-06-30 15:15:44
333
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论