备用电源的负荷严禁接入应急供电系统,大家如何做的?

不喜欢炎热夏天 2013-03-25 00:36:24 500  浏览
  • 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009第3.0.9条: 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。(强条)比如高层住宅,有消防负荷,需要设应急电源系统,通常设置柴油发电机来解决。另外,生活水泵需要备用电源,按这条规范,就不能接入发电机系统。但单独为生活泵设... 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009第3.0.9条: 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。(强条)比如高层住宅,有消防负荷,需要设应急电源系统,通常设置柴油发电机来解决。另外,生活水泵需要备用电源,按这条规范,就不能接入发电机系统。但单独为生活泵设置备用电源(发电机)显然是不现实的。请问大家是如何处理的?

    参与评论

全部评论(2条)

  • 取决一生 2013-03-26 00:00:00
    消防负荷不属于应急电源系统,通常设置的发电机只属于备用电源,不是应急电源。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • 的风格萨尔 2013-08-02 00:00:00
    你看一下后面的条文解释,我觉得就很清楚了。。。它所指的备用电源,应该是除消防用电之外的其他备用电源。比如如果宾馆没电了,而它又需要继续运作,就需要备用电源来保证,这条的意思应该就是说除了一、二级消防负荷来自于应急供电系统之外,其他非消防的备用电源不得引自应急供电系统。。。这样就很明确了,你觉得呢?

    赞(20)

    回复(0)

    评论

热门问答

备用电源的负荷严禁接入应急供电系统,大家如何做的?
《供配电系统设计规范》GB 50052-2009第3.0.9条: 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。请问大家是如何处理的? 2013-03-25 00:36:24 500 2
应急电源和备用电源有什么区别?和应急供电系统有什么关系?
rt谢谢
2012-12-13 08:38:01 573 2
家庭备用电源
几年前电力紧张限电,家里经常停电,后来自己去买了一组电瓶和一台逆变器和一个接触器,打算有电的时候电瓶自动充电,没电的时候电瓶通过逆变器向家里供电的备用电路,请问怎么接线Z好能提供接线路谢谢了!
2016-12-01 03:06:15 407 1
电源供电系统的分类有哪些
 
2018-01-02 13:12:24 418 1
电源变压器的负荷分析
 
2018-11-16 20:58:39 247 0
保护接零适用于怎样的电源供电系统
 
2017-05-20 23:01:33 760 1
什么是无限大容量电源供电系统
2018-11-28 22:42:24 407 0
通信系统的备用电源续航要求多长时间
 
2017-07-26 05:17:30 436 1
什么是电力系统的电源容量,备用容量?
 
2012-02-20 21:58:48 370 2
火灾自动报警系统的主电源应采用什么?备用电源采用什么
 
2017-10-26 16:19:52 1429 2
火灾自动报警系统的主电源应采用什么?备用电源采用什么?
 
2010-08-31 03:02:56 636 3
消防报警系统备用电源怎么接线
 
2016-07-22 04:51:39 634 1
电化学工作站如何做恒压电源
需要一个能输出恒定电压的直流电源,现有一台CHI电化学工作站,怎么用呢?请详细说明一下,谢谢!
2009-11-10 11:37:52 1188 2
视频监控系统数据对备用电源的要求。
就是一些技术参数,断电后,监控系统的设备,如监视器、存储器、电脑系统等,要求在多少时间内备用电源能继续供电,而且不影响监控系统的正常工作。我想在想用EPS代替UPS,就是缺少这方面的技术说明资料。(EPS切换时间,<1.8mS)急!专家快来帮忙解答!!!感谢
2009-08-14 17:07:50 675 4
手机没电了,怎么开启备用电源?
 
2013-06-08 20:21:00 504 6
当供电系统Z高负荷 不够电力系统负荷使用了 会发生什么?为什么
 
2017-03-07 06:49:56 439 1
04D202-3《集中型电源应急照明系统》何去何从?
如题。04D202-3《集中型电源应急照明系统》自 2004-6-1 实行,至今已 10 年有余,有几个问题,不知编制组成员现在还想不想说明、澄清一下:1、上图 N 中性线“复合”的问题(老诚版主提出,但老诚在帖中说错了页数,曾入选“老诚语录”);2、上图 KM1 接触器... 如题。04D202-3《集中型电源应急照明系统》自 2004-6-1 实行,至今已 10 年有余,有几个问题,不知编制组成员现在还想不想说明、澄清一下:1、上图 N 中性线“复合”的问题(老诚版主提出,但老诚在帖中说错了页数,曾入选“老诚语录”);2、上图 KM1 接触器馈线回路无保护电器保护的问题;3、非 SELV 供电,建筑物内发生火灾,采用“接电点亮”消防疏散照明的做法,现如今是否还继续适用的问题。 展开
2015-01-24 23:11:19 429 1
如何用matlab实现无限大功率电源供电系统的三相短路分析
 
2009-01-05 13:54:04 478 1
双路电源为什么备用路零线有电流
双路电源为什么备用路零线有电流
2010-12-29 08:31:32 465 1
无限大容量电源供电系统发生短路,电流将如何变化?
 
2013-01-05 04:30:22 571 4

1月突出贡献榜

推荐主页

最新话题